Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!  (läst 9262 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Benny A

  • Energiingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« skrivet: 23 juni 2011, 21:53:48 »
Halloj!
Har en 1 år gammal Brillix 10 kW are.
Pumpen har funkat mer eller mindre klanderfritt men för ca 2 veckor sedan slutade kontrollen att funka som den skulle, eller rättare, knapparna funkade inte.
Endast 1 av knapparna funkar nu och styrningen har hoppat in i kylningsläge, så det enda jag kan göra är att höja kyl tempen,  då det är menyn jag kommer in i direkt när jag slår på strömmen, sedan kan jag inte göra något mer då det som sagt bara är en knapp som funkar.

Har rapporterat felet till leverantören och dom har beställt en ny styrning, MEN midsommar i morgon och planerat bad på kvällen för folket, tacksam för tips, går det att fulstarta på något vis eller har någon annan klarat att fixa något liknande?
Vill inte sabba garantin, men i övrigt är jag öppen för förslag!
Benny
Energi, det enda som består!

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2011, 22:05:56 »
Det kan vi aldrig fixa när vi inte vet hur grejerna är kopplade.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Benny A

  • Energiingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2011, 22:16:30 »
Säg aldrig aldrig!
Någon som haft ett liknande problem och lyckats "väcka" en styrpanel?
De flesta värmepumpar brukar ha någon "bas styrning" där dom bara hoppar igång (i alla fall husvärmepumpar).
Någon som vet om Brilix pumparna har något liknande?

Benny
Energi, det enda som består!

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2011, 22:21:12 »
Ja du vill ha bas styrning:

1) Bryt strömmen.

2) Leta efter "norsk reset", en kombiantion av knappar som återställer styret.

3) Be till gud.

Förresten, om den bara kör mot poolen just nu och vägrar annat än kylning...

...stäng av den nu, och festen blir lyckad!
« Senast ändrad: 23 juni 2011, 22:24:39 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8699
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2011, 22:31:24 »
Antingen LCD displayen eller kretskortet som bråkar med dig med största sannolikhet.
Förhoppningsvis skickar dom båda åt dig så du först kan prova med LCD displayen och annars byta kretskortet.

Bryter du strömmen helt med att dra ut sladden eller säkringen i någon timme så kan den hamna i AUTO läge och hög temp inställd, om den gör det rör inget och låt den gå så du kanske hinner få upp några grader innan midsommar.
Prova flera gånger så kan det lyckas  :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2011, 22:36:05 »
Antingen LCD displayen eller kretskortet som bråkar med dig med största sannolikhet.
Förhoppningsvis skickar dom båda åt dig så du först kan prova med LCD displayen och annars byta kretskortet.

Bryter du strömmen helt med att dra ut sladden eller säkringen i någon timme så kan den hamna i AUTO läge och hög temp inställd, om den gör det rör inget och låt den gå så du kanske hinner få upp några grader innan midsommar.
Prova flera gånger så kan det lyckas  :)

Bra svar  Thumbsup gentemot mitt.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Benny A

  • Energiingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2011, 22:53:45 »
HAr prövat att bryta stömmen både 1 och 2 dygn, startar hela tiden i kyl läge.
Displayn funkar ok, det verkar vara knapparna i den externa panelen som inte får rätt kontakt.
Har prövat kontaktspray, utan resultat, haft styr modulen inne i 5 dygn för att eventuelt tork ut, ingen effekt.
Prövat att rycka vilt på alla knappar, inget hjälpte.
Och tja hålla inne en massa knappar när man startade, utan resultat.

Någon med bra tips för att "dum" styra kompresorn?
Flödet är ok det vet jag och över temp lär inte dyka upp på minst 2 dygn om jag bara får igång den.
Benny
Energi, det enda som består!

Utloggad Benny A

  • Energiingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2011, 22:57:23 »
Har liten vattenvolym och bra effekt i förhållande så bara jag får igång den innan middag i morgon så e det någotsånär ok!
Är mest "natadoppet" som skall vara ljumet!
Benny
Energi, det enda som består!

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2011, 22:59:17 »
Ditt alternativ är nog att stänga av den och vattnet får ha den temp den blir.

Hur mycket vatten har du i poolen?

Det försvinner ungefär 1 ºC/dygn på 25m3.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2011, 23:00:37 »
Har liten vattenvolym och bra effekt i förhållande så bara jag får igång den innan middag i morgon så e det någotsånär ok!
Är mest "natadoppet" som skall vara ljumet!

 Sc:,h
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Benny A

  • Energiingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2011, 23:14:01 »
ca 10 kbm.
Och hyfsad isolering 1 grad om dygnet gäller bara om tempen ligger en bra bit över 30 vid denna årstiden.
Men nu e det 14 dagar sedan pumpen gick senast så.....
Och nope, kör INTE pumpen i kyl läge, det går juh iofs inte då "on" knappen inte heller funkar...
Benny
Energi, det enda som består!

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2011, 23:17:16 »
Du har större bekymmer än vad du tog upp i tråden i början.

Bada i den tempen du har för du kommer inte att få det fixat i tid.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8699
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2011, 23:44:14 »
Lyckas det inte med norsk reset efter ett par försäk  så är det bara att hoppas att det är LCD displayenheten  som behöver bytas så den är lätt att byta.
kretskortet har en hel dröse med kablar och vissa är riktigt tunna och pillriga att få i dom små hålen så en midsommargrogg kanske får händerna att darra mindre och träffa dom små hålen  ;)

Kolla på kretskortet så alla kablar sitter på plats så det inte är dålig kontakt som gör att det strular

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2011, 00:48:28 »
Tog en snabb titt på de datablad jag hittade om din pump, det kan finnas en möjlighet att någon har lyckats låsa din panel, i bruksanvisningen står det hur man ska trycka bort låsningen.

Annars kan det vara kontaktfel/avbrott i ledarna mellan panelen och din pump - prova att vicka kabeln lite precis vid infärtningen till kontakten som ska tryckas in i värmepumpen.

Det finns en nödåtgärd som man ev kan göra, men då skall man kunna elektroniken - det är att lura 4 way switch, vilket är 4-vägs ventilen som nu skickar ut kyla. Om den är som standard på andra värmepumpar ska du inte ha någon spänning till denna i kyldrift, i värmedrift bör det vara 230V på de 2 kablar som går till 4-vägaren, alltså kan man då löda loss de 2 trådar som går till denna eller lossa kontakten om den sitter med kontaktdon (vilket det verkar göra enligt elritningen), sen kopplar man provisoriskt 230V direkt mot 4-vägaren, men observera, du skall kunna elteknik - annars tar du risker.

Ritningen finns här:
http://www.brilix.com//download/1288695908en__3_tepelna_cerpadla_new_en.pdf

Jag skulle dubbelkolla panelen igen + låsningsgrejen.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Brilix 10 kW med kass styrning HJÄLP!!!!
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2011, 01:00:04 »
Tog en snabb titt på de datablad jag hittade om din pump, det kan finnas en möjlighet att någon har lyckats låsa din panel, i bruksanvisningen står det hur man ska trycka bort låsningen.

Annars kan det vara kontaktfel/avbrott i ledarna mellan panelen och din pump - prova att vicka kabeln lite precis vid infärtningen till kontakten som ska tryckas in i värmepumpen.

Det finns en nödåtgärd som man ev kan göra, men då skall man kunna elektroniken - det är att lura 4 way switch, vilket är 4-vägs ventilen som nu skickar ut kyla. Om den är som standard på andra värmepumpar ska du inte ha någon spänning till denna i kyldrift, i värmedrift bör det vara 230V på de 2 kablar som går till 4-vägaren, alltså kan man då löda loss de 2 trådar som går till denna eller lossa kontakten om den sitter med kontaktdon (vilket det verkar göra enligt elritningen), sen kopplar man provisoriskt 230V direkt mot 4-vägaren, men observera, du skall kunna elteknik - annars tar du risker.

Ritningen finns här:
http://www.brilix.com//download/1288695908en__3_tepelna_cerpadla_new_en.pdf

Jag skulle dubbelkolla panelen igen + låsningsgrejen.

Ger du dina råd åt vem som helst? Killen kan ju ta livet av sig?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!