0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Antingen LCD displayen eller kretskortet som bråkar med dig med största sannolikhet.Förhoppningsvis skickar dom båda åt dig så du först kan prova med LCD displayen och annars byta kretskortet.Bryter du strömmen helt med att dra ut sladden eller säkringen i någon timme så kan den hamna i AUTO läge och hög temp inställd, om den gör det rör inget och låt den gå så du kanske hinner få upp några grader innan midsommar.Prova flera gånger så kan det lyckas
Har liten vattenvolym och bra effekt i förhållande så bara jag får igång den innan middag i morgon så e det någotsånär ok!Är mest "natadoppet" som skall vara ljumet!
Tog en snabb titt på de datablad jag hittade om din pump, det kan finnas en möjlighet att någon har lyckats låsa din panel, i bruksanvisningen står det hur man ska trycka bort låsningen.Annars kan det vara kontaktfel/avbrott i ledarna mellan panelen och din pump - prova att vicka kabeln lite precis vid infärtningen till kontakten som ska tryckas in i värmepumpen.Det finns en nödåtgärd som man ev kan göra, men då skall man kunna elektroniken - det är att lura 4 way switch, vilket är 4-vägs ventilen som nu skickar ut kyla. Om den är som standard på andra värmepumpar ska du inte ha någon spänning till denna i kyldrift, i värmedrift bör det vara 230V på de 2 kablar som går till 4-vägaren, alltså kan man då löda loss de 2 trådar som går till denna eller lossa kontakten om den sitter med kontaktdon (vilket det verkar göra enligt elritningen), sen kopplar man provisoriskt 230V direkt mot 4-vägaren, men observera, du skall kunna elteknik - annars tar du risker.Ritningen finns här:http://www.brilix.com//download/1288695908en__3_tepelna_cerpadla_new_en.pdfJag skulle dubbelkolla panelen igen + låsningsgrejen.