Författare Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu!  (läst 119405 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #255 skrivet: 19 april 2013, 00:27:23 »
Temperaturen på KB in har stigit från ≈ 0 till +4,5 °C nu när det blivit varmare ute, just nu ca +9.
MEN: för att bibehålla temperaturskillnaden mellan ingående och utgående KB på ca 3 °C
har jag fått lov att ändra KB-pumpens hastighet från 60 % till 95 % annars blir deltat för stort, uppemot 4,3 °C. Vad kan det bero på? Är det någon av er andra på forumet som lagt märke till detta?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #256 skrivet: 19 april 2013, 01:22:28 »
Efter att pumpen gjort både vv-körning och hämtat upp 120 GM i samma svep låg KB-in på 5,5 när kompressor slog av, utetemp för stunden är 6 grader (nästan 10 grader varmt i snitt senaste dygnet, molnigt o regn idag).

Delta på KB med 100% snurr på CP har stigit från ca 4 grader till ca 5. Delta VB har stigit från ca 5 till 6 grader, 95% snurr på CP.

/1245-8 + FLM
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #257 skrivet: 19 april 2013, 10:06:46 »
Efter start 8:25 :
KB-in   5.75   130419 10:03
KB-ut   4.31   130419 10:03

Det stiger snabbt i sjön nu när isen gått upp!  :)
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #258 skrivet: 19 april 2013, 10:26:39 »
Temperaturen på KB in har stigit från ≈ 0 till +4,5 °C nu när det blivit varmare ute, just nu ca +9.
MEN: för att bibehålla temperaturskillnaden mellan ingående och utgående KB på ca 3 °C
har jag fått lov att ändra KB-pumpens hastighet från 60 % till 95 % annars blir deltat för stort, uppemot 4,3 °C. Vad kan det bero på? Är det någon av er andra på forumet som lagt märke till detta?
Det är normalt, när KB-in stiger så stiger även effekten på pumpen, troligen har du väl lägre framledning också vilket gör att effekten stiger ytterligare.
Detta gör då att mer energi plockas från köldbäraren och deltat ökar om flödet är det samma.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #259 skrivet: 19 april 2013, 19:21:55 »
Tack för klargörandet! Det tog några sekunder innan jag fattade att effekten som stiger på "pumpen" när KB-in stiger, inte är KB-pumpen utan värmepumpen! Det betyder ju att man bör justera KB-pumpens hastighet allteftersom brine-temperaturen ändras för att hålla deltat på lämplig nivå. Man kan ju undra varför inte NIBE använder datorn i VP för att styra KB-pumpen så att delta alltid är optimalt 8)
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #260 skrivet: 19 april 2013, 20:34:46 »
Man kan ju undra varför inte NIBE använder datorn i VP för att styra KB-pumpen så att delta alltid är optimalt 8)
Ja, som Thermia Optimum. ;D
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #261 skrivet: 19 april 2013, 20:43:40 »
Vilket delta är optimalt då  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #262 skrivet: 19 april 2013, 21:56:10 »
Jaha, Thermia har alltså implementerat detta i sina vp!
Thermia: "För köldbäraren gäller en differens på 3°C mellan in- och utledning. En värmepump med varvtalsstyrda cirkulationspumpar ser hela tiden till att det här idealläget bibehålls genom att öka/minska hastigheten på pumparna."
Ändå påstår inte Thermia att man kan sänka sina energikostnader mer än t ex NIBE, dvs med upp till 80 % ::)
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #263 skrivet: 20 april 2013, 10:50:28 »
Har jag fattat det rätt om jag drar slutsatsen att man för bästa effektivitet ska man MAX 3  :dt: på kalla sidan i förångaren.
Det är också OK med 1 eller 2 grader, men det lönar sig inte med tanke på ökad kbcp-förbrukning.

På varma sidan kan man också sikta på 3 grader (men det är helt OK att ha bara 1 eller 2 grader), om man inte har en blandgas som köldmedium, då är snarare 7 gr  :dt: det rätta.

?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #264 skrivet: 20 april 2013, 14:16:12 »
En gissning ar att optimalt delta beror på vilken anläggning det rör sig om har man tex dubbla borrar bör man kunna ha ett lägre delta utan att drivströmmen till cp blir för hög medans man med en enkel djup borra får för högt flödes motstånd om man ska ha lågt delta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Megajool

  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #265 skrivet: 20 april 2013, 16:38:16 »
Jaaa, hur ska man egentligen optimera
Optimera energiförbrukningen
Optimera VP livslängd
Optimera komforten i huset
Totaloptimera LCC (Life Cycle Cost)
..och dessutom minimera tiden som man ägnar åt att justera in vp...
 dontknow
« Senast ändrad: 20 april 2013, 19:05:18 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #266 skrivet: 20 april 2013, 17:36:17 »
+5.3 °C på både KB in och KB ut efter 15 minuters manuell körning med enbart KB cp. 

Idag råder sommarurkoppling då ute temp är +12 och inställt värde för urkoppling +10 tummenupp.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #267 skrivet: 04 maj 2013, 19:47:38 »
KB-in: +8,0 °C efter 1 timmes drift.
Börjar bli varmt i sjön äntligen! 8)
« Senast ändrad: 04 maj 2013, 23:30:20 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #268 skrivet: 04 maj 2013, 22:47:23 »
Härligt karlmb!  tummenupp

+5,9 grader på KB in när kompressor stannar efter att ha hämtat hem 120 GM.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #269 skrivet: 04 maj 2013, 23:24:53 »
Härligt karlmb!  tummenupp

+5,9 grader på KB in när kompressor stannar efter att ha hämtat hem 120 GM.

Du hade slang i Östersjön va? Ser du stor skillnad mellan vad Kb-in är vid start jfrt med stopp?
Jag tappar max en grad efter kanske 4 timmars drift.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren