Utloggad Trhuster

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #210 skrivet: 27 januari 2013, 13:49:28 »
Hos mig ligger brine in på +2 in och 0 ut efter att pumpen gått en vecka utan uppehåll, idag var det visst +3 in och 1+ ut (-1 ute). Jag har en jordvärmeslinga nedgrävd, hur många meter är okänt.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.

Utloggad ljongbacken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #211 skrivet: 27 januari 2013, 20:56:21 »
Vintertid brukar min ligga på:

Brine in -1
Brine ut -4

Senaste två dagarna har det dock sjunkit till
Brine in -2
Brine ut -5

känns lite frustrerande att det ligger så lågt, andra vintern och 150 meter borra.
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.

Utloggad i

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #212 skrivet: 28 januari 2013, 11:51:36 »
2013-01-26:
Brine in: +2
Brine ut: -1

(Solid minsta modellen, 2 x 200 m borrhål.)

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 722
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #213 skrivet: 28 januari 2013, 17:34:25 »
Vintertid brukar min ligga på:

Brine in -1
Brine ut -4

Senaste två dagarna har det dock sjunkit till
Brine in -2
Brine ut -5

känns lite frustrerande att det ligger så lågt, andra vintern och 150 meter borra.
Borrhålet är lite kort för att ge allt som en en 8kW pump kan göra av med.
Av din signatur att döma verkar det som om förbrukningen kan sänkas litegrann och det kanske är det rätta att investera pengarna i.
Kanske installtion av frikyla kan vara något?
/E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #214 skrivet: 28 januari 2013, 19:17:46 »
in +2
ut-1
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad Per O

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 353
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #215 skrivet: 28 januari 2013, 19:37:50 »
Nå begynder temperaturen å øke her:-)
KB inn: 5,5
KB ut:2,4

Temperaturen har økt med 2 grader de site 2 dagene.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #216 skrivet: 28 januari 2013, 19:54:55 »
in +1.5  (som lägst, börjar på +3 in när pumpen startat och sjunker sedan sakta)
ut -1,4  (efter några timmars kontinuerlig drift)
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 18:12:19 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #217 skrivet: 28 januari 2013, 23:36:14 »
in 5,5c normal värmekörning som lägsta värde under dygnet
men när det kombineras med en VV körning direkt efter har jag i dag tangerat 5,04c

tempen har gått upp 2 grader de senaste dagarna när ute-tempen har slagit om från -15 till just nu +2



Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #218 skrivet: 11 februari 2013, 14:23:36 »
-1,3 in och -4,5 ut som lägst men som tur är börjar vårsolen värma nu så förhoppningsvis vänder det snart :)
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #219 skrivet: 11 februari 2013, 14:33:51 »
IN: +1 c
UT: -1 c
Så har det sett ut här ett bra tag nu.. Synd att man inte kan se tiondelar på graderna i min gamla Thermia.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #220 skrivet: 11 februari 2013, 14:48:42 »
KBin 0 och ut -3 °C
VPn går  c:a 60% av tiden nu, medeltemmp -6 °C ute.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #221 skrivet: 11 februari 2013, 17:31:03 »
0°C in och -3°C ut mätt när vp gått c 1 timme. Vp går c 60-65 % av tiden nu vid -6 °C ute. Värstingvintern 2010-2011 låg in som lägst på -2 °C  ..

Om jag tvångskör KB cp när vp vilar så ligger in/ut på +1,5 °C efter 15 minuter.   
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.

Utloggad goransson89

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Man lär så länge man lever!
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #222 skrivet: 11 februari 2013, 18:31:58 »
In: +1 °C
Ut: -2 °C

När det vart som kallast och kompressorn gått dygnet runt några veckor var det:
In: 0°C
Ut: -3°C

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #223 skrivet: 11 februari 2013, 18:38:55 »
Har du endast 200 meter slang och så bra temperaturer  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad spyrius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ett skräckexempel till nybörjare :)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
« Svar #224 skrivet: 12 februari 2013, 20:41:15 »
+1,5 in och -1,5 ut
Ivt He 9 med 450 meter markslinga värmer 140 kvm dåligt isolerad hallandslänga +20kvm sadelkammare och 30 kvm verkstad

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!