0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
vad är det fär värmepump du har?rent spontant så serjag inte att du har nån nytta av en ack på 500 liter. har du en överdimensionerad värmepump?du kanske skulle ta bort acken & tita på hur du kan få varmvatten på annat sätt.
Citat från: CarMan skrivet 23 september 2005, 19:15:30vad är det fär värmepump du har?rent spontant så serjag inte att du har nån nytta av en ack på 500 liter. har du en överdimensionerad värmepump?du kanske skulle ta bort acken & tita på hur du kan få varmvatten på annat sätt.Litet räkneexempel (jag tror man kan räkna så här, kommentera gärna...):Om pumpen under vår/höst ger säg 12 kW och huset denna varma tid behöver säg 1-2 kW, så sker en energiökning i vattensystemet under tiden pumpen går om säg 10 kW. Antag att man vill ha 5 graders temperatursvägningar på radiatorvattnet. Vi har ca 100 liter vatten i värmesystemet, är detta kanske typsikt? 10 kW värmer 100 liter vatten 5 grader på ca 3 minuter, alltså är detta gångtiden man får utan acktank. Fem gånger så lång stilltid (förhållandet 2 kW/12kW) betyder att var artonde minut går pumpen tre minuter. Lite väl kort kanske? Med acktank 500 liter blir tiderna minst 5 gånger så långa, väl? / mvh Tomas F.
Antag att man vill ha 5 graders temperatursvägningar på radiatorvattnet. Vi har ca 100 liter vatten i värmesystemet, är detta kanske typsikt? 10 kW värmer 100 liter vatten 5 grader på ca 3 minuter, alltså är detta gångtiden man får utan acktank. Fem gånger så lång stilltid (förhållandet 2 kW/12kW) betyder att var artonde minut går pumpen tre minuter. Lite väl kort kanske? Med acktank 500 liter blir tiderna minst 5 gånger så långa, väl? / mvh Tomas F.