Hej, har följt tråden ett tag och sitter själv med en CTC 308 (installerad i Dec. 2011) Jag har loggat den i två dagar nu och undrar om någon kan kolla lite på dom?

Filen "20120210.CSV" har pumpen dragit 29 kWh
Filen "20120211.CSV har pumpen dragit 28 kWh

Sen har jag gjort en liten uträkning på hur mycket jag har gjort av med innan bergvärmen enligt det så dråg huset 115,5 kWh per dag i jan/feb ink.vv (Vi eldade med Pellets innan)

Den ser ut så här:
Förbrukning pellets per år ca:7488kg
Varje kilo innehåller ca 4,9 kWh
Totalt kWh per är 7488 x 4,9=36691kWh
Verkningsgrad på pannan beräknar jag till 65%
36691 x 0,65= ca 23850 kWh kvar
Och som jag har lärt mig så täcker jan. ca 15% av året

23850kWh x 15=3577,5 / 31 dagar = 115,4 kWh per dag i jan.
och pumpen har dragit 37 kWh i snitt senaste 11 dagarna (Har separat elmätare) med toppar på -26 grader. Kan jag då säga att pumpen ligger på ca. cop 3,1

Risvall, jag har tittat lite på 20120211.csv

I snitt under dygnet så var din framledning 34 grader. Det är alltså vad pumpen shuntar ut på dina element från tanken.

I snitt när kompressorn gick så var din temperatur ut ur kondensorn 54 grader. Det är alltså denna temperatur som sätter COPet. Det är denna temperatur som kylkretsen skickar in i tanken.

Det är alltså 20 graders övertemperatur. Det ser precis ut som alla andra maskiner som har postats här.

Du verkar dessutom ha ställt varmvattnet ganska sparsamt. Man ser att någon har duschat ungefär vid "1500" i diagrammet. Då går övre tanktemp ner till 37 grader. Det resulterar i att du får ut runt 30 graders varmvatten.

Din COP beräkning är väldigt väldigt grov. Jag ser ju själv på mitt hus hur det skiljer i förbrukning mellan en mild och sträng vinter. Det skulle vara kul om du satte dit en energimätare så du ser vad pumpen producerar.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #586 skrivet: 12 februari 2012, 21:29:54 »
och som vanligt tar inte Göran med kondensor in utan bara ut....trevlig gissningslek........sällan jag tröttnar på detta forum men nu är en av dom gångerna....en person som aldrig sett en produkt i verkligeheten får sitta och gissa hej vilt utan den minsta fakta på det han talar om......sen gnäller man på Oraklet o Raffen....nej nu får jag klara mig utan detta forum och forumet utan mig....over and out..

Utloggad GöranA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #587 skrivet: 12 februari 2012, 22:11:14 »
och som vanligt tar inte Göran med kondensor in utan bara ut....trevlig gissningslek........sällan jag tröttnar på detta forum men nu är en av dom gångerna....en person som aldrig sett en produkt i verkligeheten får sitta och gissa hej vilt utan den minsta fakta på det han talar om......sen gnäller man på Oraklet o Raffen....nej nu får jag klara mig utan detta forum och forumet utan mig....over and out..
Nisse, värst vad du tar illa upp. Varför lämna forumet? Var med och diskutera istället om du tycker att diskussionen som förs är så fel.

Slänger in ett diagram med kondensor in/ut och framledning. Medel kondensor in när kompressorn gick var 38 grader. Medel kondensor ut när kompressorn gick var 53 grader. Medelframledningen var 33 grader. Jag kan inte förstå hur detta kan bli bra COP.

Sen vet jag inte hurvida det är en gissningslek. Loggfilerna har med ganska mycket data.

Det här med kondensor in och ut har vi diskuterat innan. Jag och flera med mig menar att det är kondensor ut blir den dominerande faktorn till COPet. Jag har ritat bilder på detta och fört en diskussion om detta ett par sidor bak. Jag bollade frågan med en erfaren kyltekniker och han hjälpte mig att rita bilder och förklara.

Jag vet att jag är inne på CTC forumet och kritiserar deras senaste flaggskepp lite. Men vi är flera här som inte får ihop det hela. Det är ingen naturlag att allt som CTC gör är bäst. De har gått ut ganska hårt med sin reklam och det vi har kommit fram till här, tycker jag, visar att de är väldigt långt ifrån sina löften.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #588 skrivet: 12 februari 2012, 22:18:10 »
Vart hamnar kondenseringen?   Vet vi inte det så gissar vi bara.  Vart ligger den Göran?  Jag har ingen aning för jag har ingen CTC, men jag vill gärna veta studs 

Ligger kondenseringen på 50 och vi kör ut 30   ja då suger denna skapelse,   men det vi inte förrens ngn mäter upp en maskin.   

Vem i Stockholm har en sådan här CTC?   

Jag kan mäta upp den en kväll,  men då måste ju ni lita på mitt resultat, det blir svårt för en del av er, det vet jag ;) ;D

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #589 skrivet: 12 februari 2012, 22:21:18 »
Vart hamnar kondenseringen?   Vet vi inte det så gissar vi bara.  Vart ligger den Göran?  Jag har ingen aning för jag har ingen CTC, men jag vill gärna veta studs 

Ligger kondenseringen på 50 och vi kör ut 30   ja då suger denna skapelse,   men det vi inte förrens ngn mäter upp en maskin.   

Vem i Stockholm har en sådan här CTC?   

Jag kan mäta upp den en kväll,  men då måste ju ni lita på mitt resultat, det blir svårt för en del av er, det vet jag ;) ;D

 Thumbsup
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad JNilsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #590 skrivet: 12 februari 2012, 22:43:53 »
Vart hamnar kondenseringen?   Vet vi inte det så gissar vi bara.  Vart ligger den Göran?  Jag har ingen aning för jag har ingen CTC, men jag vill gärna veta studs 

Högtryck finns med i loggfilen, 3:dje från slutet, borde väl motsvara kondenseringstemp ganska väl, om man vill räkna på det.

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #591 skrivet: 12 februari 2012, 22:53:56 »
Har tagit en bild om det hjälper, tror själv inte att det kan vara så lågt cop som ni antyder. Kan som sakt inte mycket om värmepumpar själv men det borde vara straffbart om det stämmer med så dåligt cop.
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad clicker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västerdarling
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ny med Värmepump
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #592 skrivet: 12 februari 2012, 23:27:21 »
@Risvall
Vad har du gjort för att få fram värderna efter VP in/ut. Själv ser jag bara till VP in / ut på min 308
1 Plans hus med källare -65 Västerdalarna Ctc Eco Heat 308 med 2x400m Jordslinga 15 Radiatorer 
1 Fläktkonvektor Eveco 28  3 Glasfönster   Isolerad vind

(Erylpanna -76 med kenjon förugn 2x 500l Acctankar) I fall att

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #593 skrivet: 12 februari 2012, 23:37:14 »
Knappa in koden 0014 så kommer värdena upp i driftinfo.
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad clicker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västerdarling
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ny med Värmepump
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #594 skrivet: 12 februari 2012, 23:46:16 »
@Risvall
Detfunka fint. Thumbsup Vet du av några fler nyttiga koder.
1 Plans hus med källare -65 Västerdalarna Ctc Eco Heat 308 med 2x400m Jordslinga 15 Radiatorer 
1 Fläktkonvektor Eveco 28  3 Glasfönster   Isolerad vind

(Erylpanna -76 med kenjon förugn 2x 500l Acctankar) I fall att

Utloggad Risvall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #595 skrivet: 12 februari 2012, 23:55:51 »
Inte än, kommer jag över några så postar jag dom.
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #596 skrivet: 12 februari 2012, 23:59:36 »
Ja det står ju kondensering, och den ligger på 25 bar.   Vad gör den då  VV eller värme?  Och vad vill din maskin att den ska göra?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #597 skrivet: 13 februari 2012, 00:18:05 »
Har tagit en bild om det hjälper, tror själv inte att det kan vara så lågt cop som ni antyder. Kan som sakt inte mycket om värmepumpar själv men det borde vara straffbart om det stämmer med så dåligt cop.

tänk om alla pumpar på marknaden hade den där typen av mätvärden att tillgå! Supernice! Mer sånt

Vad är VP ut? är det från en tank? Dvs ingen direktlänk mellan VP up och kondenseringstemperaturen?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GöranA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #598 skrivet: 13 februari 2012, 08:29:11 »
David, skillnaden mellan kondenseringstempen och vp ut  är bidraget från hetgasen, ca 3 grader.  Vi ser att det är kondensor  ut som bestämmer Cop till största del.

Vp ut är det so lämnar kondesorn och går till tanken.

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2055
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC håller måttet
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #599 skrivet: 13 februari 2012, 08:57:58 »
Användare: GöranA
Registrerad: 14 sept 2011 (ny CTC lanserades i slutet av augusti)
Antal inlägg: 168
Inlägg i CTC forum: 127 varav nästan alla i denna tråd, där han gärna upprepar samma hypotes ett hundratal gånger.

Anonym...troligen i branschen. Slutsats? Rickards huvudvärk.
Därmed inte sagt att sakfrågan är ointressant, tvärtom. Men man måste vara lite alert, annars blir man lätt desinformerad av någon med en agenda.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!