Hej!

Eftersom jag kör Corroventan parallellt med kondensavfuktaren är tanken att den avfuktade luften från kondensavfuktaren skall komma Corroventan tillgodo så att den senare inte går igång med avfuktning lika ofta som tidigare. Under den här första veckan i juni har RF legat på 62-66 % vid Corroventan (går igång vid 68 %) och 57-61 % vid kondensavfuktaren (går igång vid ca 55%). Apparaterna har tillsammans dragit 6-7 kWh per dag vilket visar (troligen) att Corroventan bara gått i fläktläge under perioden.

Vänligen / Gunnar
Då är jag med, jag kommer att ha på liknande sätt om/när jag sätter igång ctr:en igen, ds-15 (sydost) blåser mot ctr:ens hygrostat (nordost), mäter på både nordväst (max 56%) och nordost (max 60%) sidorna av hjärtmuren, verkar funka fint. Beräknad årlig förbrukning (ca 1130 kWh) verkar inte minska mer. Skoj att det verkar funka i din krypgrund också  :)

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #106 skrivet: 04 juli 2012, 13:25:34 »
DS-15 går oftare nu, utan CTR, utan undertrycksventilation, fuktigare ute, rf 59% och under 15 °C i grunden, inga dofter.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #107 skrivet: 04 juli 2012, 15:56:54 »

Bra! Det ska du vara nöjd med, tycker jag. Mina två avfuktare drog 311 kWh tillsammans under juni. Det svider. Temperaturen i krypgrunden låg på 12-15 grader. RF på 62-68 % för Corroventan och 57-61% för kondensavfuktaren.

Vänligen / Gunnar

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #108 skrivet: 05 juli 2012, 14:40:17 »
Bra! Det ska du vara nöjd med, tycker jag. Mina två avfuktare drog 311 kWh tillsammans under juni. Det svider. Temperaturen i krypgrunden låg på 12-15 grader. RF på 62-68 % för Corroventan och 57-61% för kondensavfuktaren.

Vänligen / Gunnar
Jo, nöjdare åtminstone, tycker drygt 1100 kWh/år är för mycket också. Din undertrycksventilation tar ca 90 kWh/månad (3 kWh/dygn), det är en del. Du kanske kan stänga ctr:en ifall du kompletterar med en ds-12 eller ds-15 och med en kanalfläkt. Jag planerar att vrida upp ctr:ens hygrostat till ca 70% (ifall det är möjligt) i samband med att jag drar igång den igen, den ska helst aldrig gå, köper hellre en till kondensavfuktare eller nåt annat än låter ctr:en köra. Sen kanske det blir en undertrycksfläkt i form av en kanalfläkt också trots att vi inte har lukter, får se.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #109 skrivet: 05 juli 2012, 15:57:46 »

Enligt Corroventas support finns det ett läge på maskinen där fläkten går bara i samband med avfuktning. Jag har inte provat det ännu. Mest för att det finns en doft därnere (ungefär som i en sunkig jordkällare) som, även om den inte är direkt äcklig, jag inte vill ska komma upp i huset. Efter sommaren gör jag nog någon, eller några, ändringar därnere baserat på hur mycket energi som avfuktarna gjort av med. Ersätter befintlig kondensavfuktare med en Woods, kompletterar med en Woods vid Corroventan och låter fläkten gå bara när Corroventan avfuktar (om det går för jordkällarlukten), eller låter det vara som det är. Det bli nog inte av att installera någon fläkt med tillhörande dragning av spirorör därnere - min krypgrund är en busdålig arbetsplats (trångt - jag är lång och bred ) så jag vistas därnere så litet som absolut möjligt.

Vänligen / Gunnar

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #110 skrivet: 05 juli 2012, 16:55:55 »
Det bli nog inte av att installera någon fläkt med tillhörande dragning av spirorör därnere

Kanske en dum fråga men måste man ha spirorör för det? Kanske blir bäst med spirorör, jag vet ej. Tänkte själv skippa spirorör om inte någon här kan ge en motivation till att det är jätteviktigt.
« Senast ändrad: 05 juli 2012, 23:40:48 av svmh906 »

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #111 skrivet: 05 juli 2012, 23:40:13 »
Enligt Corroventas support finns det ett läge på maskinen där fläkten går bara i samband med avfuktning. Jag har inte provat det ännu. Mest för att det finns en doft därnere (ungefär som i en sunkig jordkällare) som, även om den inte är direkt äcklig, jag inte vill ska komma upp i huset. Efter sommaren gör jag nog någon, eller några, ändringar därnere baserat på hur mycket energi som avfuktarna gjort av med. Ersätter befintlig kondensavfuktare med en Woods, kompletterar med en Woods vid Corroventan och låter fläkten gå bara när Corroventan avfuktar (om det går för jordkällarlukten), eller låter det vara som det är. Det bli nog inte av att installera någon fläkt med tillhörande dragning av spirorör därnere - min krypgrund är en busdålig arbetsplats (trångt - jag är lång och bred ) så jag vistas därnere så litet som absolut möjligt.

Vänligen / Gunnar
Åtgärd mot lukter som letar sig till huset ska vara kontinuerlig undertrycksventilation tror jag Rickard sa i en annan tråd. Har för mig att din krypgrund är mindre än våran så 1st kondensavfuktare kanske duger mot fukten. Någon sa att man borde ha ytterligare fläktar för att cirkulera luften i grunden, jag har inte sett behov av det i våran grund än iaf. Märker att DS-15 jobbar mycket oftare nu än för några veckor sedan, den kanske inte kommer att orka med till slut, får se vad som händer i framtiden.
« Senast ändrad: 05 juli 2012, 23:42:36 av svmh906 »

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #112 skrivet: 11 juli 2012, 17:25:08 »
Inspekterade idag, torrt, inga lukter, DS-15 går ofta, har inte ramlat av lecablockhögen, temp 16 °C och rh 58 %, beräknad förbrukning 1174 kWh/år.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #113 skrivet: 08 augusti 2012, 01:50:18 »
Krypgrundens temp har nog inte varit över 17 grader denna sommaren, året innan hade vi nästan 24 grader, beror kanske på att vi inte har nåt undertrycksventilation mera. Såg att rh var 59% ett tag idag, ds15 jobbar mera nu, beräknad ds15 årsförbrukning är 1200 kWh just nu, går säkert ner senast om en månad. Inga lukter någonstans, alls. Kanske kommer i framtiden, vet inte. Lutar åt att adsorbtionsavfuktare drar en jäkla massa kWh i onödan samt att de kostar DYRT i inköp blir min slutsats. Någon som vill köpa min Corroventa CTR300TT? Den är jättebra på att avfukta krypgrunder.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #114 skrivet: 08 augusti 2012, 10:39:14 »

Hej!

Den ena krypgrunden är inte den andra lik, givetvis. Efter att, som komplement till den befintliga sorptionsavfuktaren, ha stoppat ner en kondensavfuktare i min krypgrund i slutet av april kunde jag konstatera att den hade endast en "lokal" effekt på RF. På andra sidan krypgrunden låg RF runt 6% högre, och hade troligen legat ännu högre om inte sorptionsavfuktaren stått där. De två hjärtmurarna utgjorde sannolikt en alltför effektiv barriär mot transport av den torrare luften från kondensavfuktaren. För två veckor sedan flyttade jag kondensavfuktaren till samma "kammare" som sorptionsavfuktaren och jag tycker mig se att resultatet blev till det bättre, d.v.s. krypgrunden kräver mindre energi (kWh). Jag kan inte uttala mig kategoriskt då alltför kort tid passerat.

Vänligen / Gunnar

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #115 skrivet: 13 augusti 2012, 13:48:19 »
De två hjärtmurarna utgjorde sannolikt en alltför effektiv barriär mot transport av den torrare luften från kondensavfuktaren.
=> Har lite av samma problem men inte så att det stör, kanske blir en fläkt i framtiden. Du har inte funderat på att sätta dit en till kondensavfuktare? Finns billiga på jula, de kanske är jättedåliga, tänkte eventuellt köpa en sån till garaget.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #116 skrivet: 13 augusti 2012, 16:22:11 »
Du har inte funderat på att sätta dit en till kondensavfuktare?

Jodå, det har jag gjort. Komplikationen är emellertid att det luktar litet halvskunk därnere som jag är rädd att få upp i huset, något som eltjuven Corroventan tar hand om. Att satsa på ytterligare en kondensavfuktare och en kanalfläkt som ersättare för Corroventan får jag fundera på tillsvidare. Det skulle ju vara snopet om kanalfläkten inte klarade av att hålla lukten borta från huset.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #117 skrivet: 13 augusti 2012, 19:21:11 »
Jodå, det har jag gjort. Komplikationen är emellertid att det luktar litet halvskunk därnere som jag är rädd att få upp i huset, något som eltjuven Corroventan tar hand om. Att satsa på ytterligare en kondensavfuktare och en kanalfläkt som ersättare för Corroventan får jag fundera på tillsvidare. Det skulle ju vara snopet om kanalfläkten inte klarade av att hålla lukten borta från huset.
Kolla hur mycket kubik corroventan blåser ut och sen införskaffa en kanalfläkt som orkar med samma, kanske andra parametrar man bör tänka på också? Borde finnas kanalfläktar med variabel hastighet? Antar att bra kanalfläktar inte är billiga heller men de kanske drar en massa mindre kWh än ctr:ens. Sen en fläkt som vispar runt luften istf en extra avfuktare kanske. Sen har du en årsförbrukning på under 1000 kWh, eller kanske inte :-). Jag har inte orkat kopplat in ctr:en igen sedan kondensavfuktaren kom på plats, borde nog göra det så man har en backup.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #118 skrivet: 31 oktober 2012, 21:28:40 »
Temp drygt 12 °C och rf 52%. Beräknad förbrukning sjunkit på senare tid, ligger på drygt 1150kWh/år. Köpte en tredje oregonscientific givare som ska ner när jag orkar. Vad jag förstått så vill kondensavfuktaren (DS-15) helst ha minst 15 °C för att avfukta effektivt, så har börjat fundera på att ev införskaffa en sorbtionsavfuktare med låg förbrukning att köra på vinter. Någon här som har erfarenheter av Meaco (http://teknikhamstern.se/index.php/elektrisk-luftavfuktare/meaco-dd8ljunior-avfuktare.html) ? Tips på andra med låg förbrukning?

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #119 skrivet: 07 maj 2013, 23:28:04 »
Temperaturen lägst ca 7 grader och högst ca 12 grader sedan i höstas. Rf har pendlat mellan ca 52% och 56%. Årsförbrukningen ser ut att hamna på runt 1060kWh med woods ds15 med nuvarande inställning. Har börjat fundera på att timerstyra ds15, 2ggr 6timmar per dygn eller nåt, gissar att kompressorn får färre start och stopp på så sätt och kanske håller längre samt att förbrukningen kanske blir lägre. Har inte velat öka på rf:en än, kanske borde göra det först. Eller kanske fixa det här med kontinuerlig undertrycksventilation allra först, vet ju inte hur många kubik/timme den bör blåsa, den här kanske skulle duga: http://www.jula.se/rorflakt-for-inbyggnad-14w-414028 . Kanske blir det för mycket med 107kubik/h?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!