  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #45 skrivet: 21 november 2011, 11:09:17 »
Han finns nog redan här ibland oss...  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #46 skrivet: 01 december 2011, 12:52:31 »
Lägesrapport...
CTR 300TT har förbrukat lite drygt 3100 kWh sedan 1:a juli. Hygrometern visar 44-45%.
Förbrukningen (all inclusive) Juli-Nov: 1287 huvuddunk, 1256 huvuddunk, 1233 huvuddunk, 1219 :-\, 1242 ^-^ kWh.
Måste vara nån typ av rekord att Juli är dyrare än November.
Intressant att följa förbrukningarna. Vore trevligt att ha bilden klar för sig hur mycket avfuktaren drar under 1 års tid med nuvarande hygrostatinställning. Vet inte om jag klarar av att vänta ett helt år dock innan jag justerar upp.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #47 skrivet: 01 december 2011, 14:21:13 »

Hej!

Min CTR drog 786 kWh, 917 kWh och 679 kWh under juli-september. Jag hängde då upp två hygrometrar (Oregon) därnere och fann till min förskräckelse att hygrostaten var inställd på 55% RH (den är ju inte graderad utan har enbart skalsträck). När jag vred upp hygrostaten till sista skalstrecket steg RH till 65% och förbrukningen under oktober och november sjönk till 200 respektive 162 kWh. Men fy för den lede vad jag tycker illa om att krypa därnere. Jag är en ganska stor kille men hålen i grundmurarna (tre att ta sig igenom för att komma till avfuktaren) är gjorda för en anorektisk dvärg.

Vänligen / Gunnar

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #48 skrivet: 01 december 2011, 16:18:39 »
Hej!

Min CTR drog 786 kWh, 917 kWh och 679 kWh under juli-september. Jag hängde då upp två hygrometrar (Oregon) därnere och fann till min förskräckelse att hygrostaten var inställd på 55% RH (den är ju inte graderad utan har enbart skalsträck). När jag vred upp hygrostaten till sista skalstrecket steg RH till 65% och förbrukningen under oktober och november sjönk till 200 respektive 162 kWh. Men fy för den lede vad jag tycker illa om att krypa därnere. Jag är en ganska stor kille men hålen i grundmurarna (tre att ta sig igenom för att komma till avfuktaren) är gjorda för en anorektisk dvärg.

Vänligen / Gunnar
Skönt att veta att jag inte är ensam om såna sjuka värden. Som tur är så har vi endast en lucka att ta sig igenom. Intressant det där om sista skalsträcket, har något att jämföra med den dagen jag ändrar...

Aloviak

  • Gäst
Aloviak
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #49 skrivet: 18 december 2011, 13:50:33 »
Pluggat igen hålen för ett tag sen nu. Köpte en sån där Voltcraft pryl också. Bytte filter på CTR:en och kopplade in Voltcraft sändaren samtidigt (2011-07-01). CTR:en verkar inte ha nån strömbrytare vad jag kunde se i varje fall, så drog ut kabeln bara och monterade dit sändaren och kopplade in kabeln igen. Innan operationen klagade CTR:ens display att det var för fuktigt (så avfuktningen lär ha kört), samma sak efter min lilla operation, men sedan 2/7 så indikerar CTR displayen att fuktigheten var okej därnere. Enligt Voltcraft:en har CTR:en jobbat för fullt sedan jag kopplat in sändaren, alltså fast CTR displayen nu indikerar på okej luftfuktighet. Inga roliga siffror att se, drygt 1,1 kW drar CTR:en hela tiden. Kollade runt när jag var nere, kunde inte se fukt någonstans, kollade mest på grundmuren. CTR:en ska enligt förra ägaren skapa undertryck hela tiden. Men drar CTR:ens "undertrycksfläkt" verkligen 1,1 kW, verkar ju helt vansinnigt? Alltså, skräpet jobbar för fullt dygnet runt som det är nu. Var det fel av mig att rycka ut kabeln bara? Eller det kanske är normalt att avfuktaren jobbar dygnet runt sådär...? Någon som har ideer? Bor i Västerås. Kanske inte är tillräckligt tätt överallt, fast det ser ju tätt ut. Dags att inhandla en hygrometer också kanske.
Har du fått ordning på din CTR?
annars kan jag hjälpa dig

Aloviak

  • Gäst
Aloviak
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #50 skrivet: 18 december 2011, 16:27:48 »
Lägesrapport...
CTR 300TT har förbrukat lite drygt 3100 kWh sedan 1:a juli. Hygrometern visar 44-45%.
Förbrukningen (all inclusive) Juli-Nov: 1287 huvuddunk, 1256 huvuddunk, 1233 huvuddunk, 1219 :-\, 1242 ^-^ kWh.
Måste vara nån typ av rekord att Juli är dyrare än November.
Intressant att följa förbrukningarna. Vore trevligt att ha bilden klar för sig hur mycket avfuktaren drar under 1 års tid med nuvarande hygrostatinställning. Vet inte om jag klarar av att vänta ett helt år dock innan jag justerar upp.
alvarligt fel på din CTR går hela tiden.
RF skall ligga på 65-70 % i grunden, testa att vrida den röda knappen på hygrostaten i grunden åt höger medsols
då skall avfuktaren stanna (har du fläkten på hela tiden så kolla på den röda lampan på baksidan av avfuktaren lampan slocknar när avfuktningen stannar.

Aloviak

  • Gäst
Aloviak
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #51 skrivet: 18 december 2011, 16:36:48 »
alvarligt fel på din CTR går hela tiden.
RF skall ligga på 65-70 % i grunden, testa att vrida den röda knappen på hygrostaten i grunden åt höger medsols
då skall avfuktaren stanna (har du fläkten på hela tiden så kolla på den röda lampan på baksidan av avfuktaren lampan slocknar när avfuktningen stannar.
Det finns en drifttidsmätare på avfuktarens baksidan,mgerww visar timmar men den tar ca 1000w så blir ganska nära KWH också

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #52 skrivet: 18 december 2011, 20:37:55 »
Har du fått ordning på din CTR?
annars kan jag hjälpa dig
Har förstått att hygrostaten står på ca 45%, det är alltför lågt. Har du själv en CTR?

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #53 skrivet: 18 december 2011, 20:44:36 »
alvarligt fel på din CTR går hela tiden.
RF skall ligga på 65-70 % i grunden, testa att vrida den röda knappen på hygrostaten i grunden åt höger medsols
då skall avfuktaren stanna (har du fläkten på hela tiden så kolla på den röda lampan på baksidan av avfuktaren lampan slocknar när avfuktningen stannar.
Nästa gång jag ska ner ska jag skruva upp som du beskriver. Fläkten går när avfuktningen går har jag lärt mig.

Aloviak

  • Gäst
Aloviak
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #54 skrivet: 19 december 2011, 18:00:53 »
Har förstått att hygrostaten står på ca 45%, det är alltför lågt. Har du själv en CTR?
Har en själv men jobbar med dom också.
Den röda ratten på hygrostaten finns en pil på den, klockan 12 är RF 60% kl 3 är 70%
grundinställningen är kl 2 ca 67%
Står din pil där är det fel på hygrostaten om du får en RF på 45% i grunden.

Aloviak

  • Gäst
Aloviak
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #55 skrivet: 19 december 2011, 18:07:09 »
En CTR 300TT monterad i en normalgrund på ca 115m2 50-60 cm högt drar ca 1200-1500kwh om året
ifall grunden är tätad riktigt.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #56 skrivet: 19 december 2011, 23:16:39 »
Har en själv men jobbar med dom också.
Den röda ratten på hygrostaten finns en pil på den, klockan 12 är RF 60% kl 3 är 70%
grundinställningen är kl 2 ca 67%
Står din pil där är det fel på hygrostaten om du får en RF på 45% i grunden.
Det här var intressant, min står på ca kl 2 och har RF 45%. En annan som skrivit i denna tråd sa att sista linjen ca kl 3 motsvarar RF 65%.
« Senast ändrad: 20 december 2011, 10:08:43 av svmh906 »

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #57 skrivet: 19 december 2011, 23:23:15 »
En CTR 300TT monterad i en normalgrund på ca 115m2 50-60 cm högt drar ca 1200-1500kwh om året
ifall grunden är tätad riktigt.
Huset är på ca 120 m2, grunden ca 150 cm högt  på båda sidorna av "mitttenbalken". Rasskydd ska bytas, tror att de kommer att ge upp förr eller senare. Ventilationshålen ska vara ordentligt tätade.

Utloggad Legless

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #58 skrivet: 20 december 2011, 08:14:20 »

Hej!

På min CTR motsvarar kl 12 på hygrostaten 55% RH, kl 3 65% RH. Fläkten går kontinuerligt oavsett om avfuktning pågår eller ej. Enbart fläkt drar ca 3 kWh/dygn.

Vänligen / Gunnar

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTR 300TT elförbrukning
« Svar #59 skrivet: 20 december 2011, 11:13:57 »
Huset är på ca 120 m2, grunden ca 150 cm högt  på båda sidorna av "mitttenbalken". Rasskydd ska bytas, tror att de kommer att ge upp förr eller senare. Ventilationshålen ska vara ordentligt tätade.

Alltså en förhållandevis stor volym i krypgrunden. Höjden underlättar service och luftcirkulationen inne i krypgrunden men innebär samtidigt ett klart större avfuktningsbehov. Uteluft läcker in bl.a. via gruset och små springor som kan finnas lite här och var. Skulle absolut försöka förbättra tätningen samt installerat en bra kondensavfuktare (som klarar +5C plus extra tempvakt) som komplement. En extra fläkt 25-40W kan behövas för att hjälpa till att vispa runt luften inne grunden. Lätt att fixa med den "arbetshöjden". Kondensavfuktaren får ta hand om fukten under sommarhalvåret och CTR går under vintern samt blir back-up under övriga årstider.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!