Kollade på den sista loggen och vp har gjort värme några gånger börvärde ligger på 24 grader så är kurvan rätt ställd så är det ok. Blir lite fundersam eftersom vp går kort tid ca 6 minuter och verkar inte räkna ner gradminuterna rätt gissar på att den bryter på max diff framledning meny 5.1.3 vad har du för värde där ?
Vet faktiskt inte vad jag kör med men i alla fall 10 men det spelar ingen roll för min vp kör sällan mer än 5 grader över börvärde. Din retur stiger rätt snabbt är radiatorerna helt ostrypta för du har väl nya rätt kraftiga radiatorer som bör innehålla en del vatten.