Författare Ämne: Nibe 750 och innegivaren.  (läst 7719 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #15 skrivet: 18 april 2011, 19:50:26 »
Man kan ställa hur mycket innegivaren ska kunna reglera men det kanske ni redan visste.

Problemet är att påverkan är för liten på sommaren men för stor på vintern.

För liten på vår/sommar/höst då den inte hindrar att mer värme tillförs ett hus som har övertemp.
För stor på vintern, då rumsgivaren samlar med hög påverkan ännu mer fiktivt gradminuterunderskott som inte har med husets värmebalans att göra.

Föreslår istället ett rumstermostat ansluten till värmepumpen, med påverkan 10° vid övertemp samt 0° vid undertemp.




Jag kör med rumsgivarpåverkan 6 på sommaren och hade 4 i vintras och det funkade kanon om man har 0 vid under temp kan ju inte vp gasa på vid ex blåst.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #16 skrivet: 18 april 2011, 21:13:19 »
Jag hade lagt krutet på att först justera in kurvan för att få en jämn temp året runt sen på med innegivare för att dämpa vid tex solinstrålning eller brasa i kamin etc.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #17 skrivet: 18 april 2011, 21:21:16 »
Jag hade lagt krutet på att först justera in kurvan för att få en jämn temp året runt sen på med innegivare för att dämpa vid tex solinstrålning eller brasa i kamin etc.

Det är ju så man brukar göra eller i alla fall brukar rekomendera att man ska göra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #18 skrivet: 19 april 2011, 18:28:37 »
Jag hade lagt krutet på att först justera in kurvan för att få en jämn temp året runt sen på med innegivare för att dämpa vid tex solinstrålning eller brasa i kamin etc.

Det är ju så man brukar göra eller i alla fall brukar rekomendera att man ska göra.

Ja det gäller säkerligen fortfarande på dom modernare pumparna mot mina gamla stenkrossar  ;D

Med tanke på :
Idag är börvärde på 20 grader. 14 grader ute och 23 inomhus. Radiatorer matas med 37 grader!
Nu är det nog. Värmen stängdes av helt. Och 100% på fläkten...
så är nog kurvan helt feljusterad om det verkligen var 37 ºC i framledning ut och inte så att pumpen i själva verket inte matade ut något men tempen i slingan stigit av solinstrålning på golvvärme och radiatorer ? Bör ser ju bra ut med 20 ºC Shunten är väl inte ställd i manuell på den ? 
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #19 skrivet: 19 april 2011, 18:39:57 »
V70tdi

Inget golvvärme. Bara radiatorer. Nu har vi skruvat ner börvärdet till 18 grader. Konstig nog verkar det fungera än...
Imorgon ska persienner monteras i fönsterna.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 750 och innegivaren.
« Svar #20 skrivet: 19 april 2011, 18:55:21 »
Idag är börvärde på 20 grader. 14 grader ute och 23 inomhus. Radiatorer matas med 37 grader!
Nu är det nog. Värmen stängdes av helt. Och 100% på fläkten...

Om nibe 750 har växelventil som en berg vp så kan 37 grader framledning bero på att den nyss gjort vv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!