Skillnaden mellan 200P och 310P är elpatron.
200P kopplas till 230 V enfas och har en sketen 1,5 kW elpatron.
310P kopplas till 400 V 3-fas och elpatron är på upp till 9 kW.
Ska du värma huset med bara FLVP:n så behöver du nog en 310, 200-modellen kräver kompletterande uppvärmning.
Men båda modellerna kräver minst 28 l/s i frånluftsflöde, vilket innebär 0,46 l/s och kvadrat, normen är 0,35 så ditt hus kan bli lite för högt ventilerat med risk för kallras.