Hej,
Vi är nyinflyttade (första vintern) i ett radhus med en Nibe 310p Fighter från 2002. Jag har aldrig tidigare bott i hus och har ingen som helst erfarenhet av värmepumpar.
Radhuset ligger i nacka utanför stockholm, är byggt 1985 och på 117kvm fördelat på två våningar, vi är två vuxna och två små barn. Jag vet inte riktigt vad vi har för värmesystem. Det finns inga synliga element (radiatorer?) och ingen golvvärme. Däremot finns det rektangulära "hål" med galler(?) i väggar, tak och golv. Jag antar att de har nånting med saken att göra.
Vi har under hela vintern haft en rumstemperatur på ca 19 grader, vilket varit lite svalt men känts helt ok. För ett par tre dagar sen sjönk den dock till 16,5-17 grader, utan att vi rört några inställningar, vilket är på tok för kallt.
Min fråga är hur jag kan få upp rumstemperaturen till 19 grader igen, eller ännu hellre 20-21 grader? Även hur detta kommer sig, har någonting gått sönder?
Jag har försökt justera med finjusteringen och innegivaren utan att rumstemperaturen rört på sig alls. Jag har försökt läsa på men förstår inte riktigt hur inställningarna fungerar och deras relation till varandra, t.ex innegivaren kontra inställningarna på själva värmepumpen.
Tidigare i vinter, då vi hade 19 grader inomhus, har det varit bra mycket kallare än det är nu, vilket får mig att tro att denna förändring inte har med utetemperaturen att göra. Men som sagt, jag vet inte riktigt vad som påverkar vad.
Värmepumpen rapporterar följande värden just nu:
01, 50
02, 13
03, -06
04, 02
05, 01
06, 10
07, 02
08, 50
09, --
10, 34
11, 03
12, 50
13, 00
14, 01
15, 17
16, 19
17-21, 00
Något som ser helgalet ut?
En sak jag reagerat på är att den beräknade framledningstemperaturen (10) är 34 men den faktiska (02) bara 13. Det kan väl inte vara riktigt?
Jag provade att manuellt ändra shunten och då kunde jag ställa framledningstemperaturen så att den stämde med den beräknade. Jag körde så i ca 12 timmar men inget hände med rumstemperaturen. När jag ställde tillbaka shunten i autoläge sjönk framledningstemperaturen illa kvickt ner till 13-14 igen.
En annan sak som slog mig var att innegivarens börvärde stämde lite för bra överens med min rumstemperatur (2 på innegivarens "ratt" och 17 grader på kanal 15). Jag ökade den till 4 som motsvarar 20 grader. Inget hände med rumstemperaturen men panntemperaturen ökade ganska raskt till 60-61 grader och displayen slocknade till slut. Då blev jag lite nervös och ställde tillbaka innegivaren till 2 igen.
Nu ser jag att innegivarens ärvärde (16) visar 19, igår visade den 17. 19 grader stämmer inte med min lösa termometer som visar 17 grader.
Tror ni att detta är nånting jag kan få ordning på själv eller måste jag kontakta service?