UVL,, man bygger en kundanpassad lösning, efter den plats och behov kunden har
@bopakoster: du beskrev ju själv med all önskvärd tydlighet vad det varsom hände i ditt fall. Värmpumpen märker att det blir hyfsat varmt ute och gerdig bara energi som motsvarar ett normalläge utan vind. Med ihållande kraftigvind så får du en så stor avkylningseffekt att temperaturen sjunker inomhus.Det handlar inte om att reagera i förtid för att lösa ditt problem, det handlar om attreagera överhuvudtaget!
Tröghet har du förstås i huset och det är inte VP som tar tid på sig att reagera,det är styrningen som helt enkelt anser att den är klar med jobbet. Den följer ju sin kurva?Styrningen skulle ha all tid i världen på dig att reagera om man märker att innetempen börjarvika sig...
Jo, men tyvärr gör inte alla det, om du läser lite på forumet Varför är du arg på mig nu då
Åtminstone Nibe (säkert fler men det vet jag inte) har en funktion där du kan skapa en egen kurva som är förhöjd vid till exempel 0 grader för att sedan följa den normala kurvan igen. Det är smidigare än att gå och sänka och höja på egen hand hela tiden.
Är det ingen annan som ser mönstret? Alla som har löst problemet med utegivaresom inte riktigt greppar läget har gjort den med hjälp av innegivare med max påverkan.Vad "max påverkan" betyder kan förstås skilja från fabrikat till fabrikat, men en kvalificeradgissning från min sida är att i de fall "max påverkan" verkligen löser problemet så gården styrningen i princip bara på inne temp.Då kommer man till min ständiga fråga: varför finns utegivaren då över huvud taget?