YES
Där var felet (iaf ett utav dem).
GT3 givaren var inte inkopplad. När jag kvitterade den så gick den igång direkt. Alla lampor började lysa och började köra på full aktivitet :-)
Värdet på GT3 var 10grader,,, nu en kvart senare var den uppe i 37 och stigande. Alla andra värden föll som en Fermentaaktie när allt drog igång. GT6 gick ner och vände på 17grader. GT1:an var/är nere på 32 och avsaktande sjunkande.
Kompressorn i sig var varm som en spisplatta när jag kände på röret som gick ur den vadderade kompressorn. GT6:an var nere och vände på 17 och var nu en dryg kvart senare uppe på 32 och stigande.
Nu återstår det att se om det håller i sig och att själva pannan orkar med, men tack och lov verkade jag vara boven i dramat med tanke på min återställning.
Stort tack för hjälpen,,, utan dessa tips hade jag inte kommit på det. Återigen jättetack!!!!