Allt fungerar, det är bara kurvan och rumbör som man kopplar "loss" från Linken, VP körs manuellt men med möjlighet att reglera varje rum för sig med tanke på värme- och veckoscheman genom Linken. Alltså man behåller alla inställningar för rummen.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Allt fungerar, det är bara kurvan och rumbör som man kopplar "loss" från Linken, VP körs manuellt men med möjlighet att reglera varje rum för sig med tanke på värme- och veckoscheman genom Linken. Alltså man behåller alla inställningar för rummen.
så du rekommendera att köra ingen Systeminteragration, egentligen spelar det ingen roll att jag behöver köra det manuellt bara man kan ändra rummen vi linken.
satte kurvan 40 och rum på 21.
 :)

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
Jag skulle prova med kurva 37 och rumbör 21, det motsvarar grundinställningen på kurva 40 och rumbör 20.
Varje förändring av rumbör ändrar tempen till radiatorerna med 3 grader, för att spara kan man prova att sänka kurvan,
men lite i taget, och helst när det är kallt annars ser man inte om kurvan räcker till.

Har man termostater så märker man inte om det körs ut för varmt vatten eftersom de stryper. Finessen med termostater när man kör manuellt är ju att begränsa värmen till det inställda tempen för rummet, vid helautomatik ska ju Linken se till att VP gasar på om rummet börjar bli kallare  än den inställda och det är där det brister, den överkompenserar ganska ofta...

Hemma är rumbör 21 och kurvan 33, vilket räcker bra vid lugnt väder, skulle det blåsa hårt så ändrar jag bara rumbör ett eller två snäpp,
så gör Linken om den märker nerkylning via termostaten i något rum fast den ändrar kurvan istället, och det är där felet ligger
vid integrationen, den ändrar kurvan för mycket och att det ska ta så lång tid att få till tempen särskilt vid inkoppling av den är ju värdelöst,
ligga på för hög kurva flera veckor är ju inte besparande...jag önskar Thermia (Danfoss) kunde ordna att kurvan gick ned lika snabbt som upp.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Å inget ljus i tunneln heller.
På fråga om när nya Linken kommer, så svarar dom.

Citat:
Tyvärr är det så att vi har i olika testmiljöer hittat buggar för Linken. Så därför har vi väntat med att släppa produkten tills vi har identifierat och åtgärdat de problemen som vi har hittat.
 
Men den sista informationen som vi har fått tills oss är att det går framåt med utvecklingen av den.
/Citat.

Bra iofs att dom hittar och åtgärdar buggarna innan dom skickar ut produkten.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
så du rekommendera att köra ingen Systeminteragration, egentligen spelar det ingen roll att jag behöver köra det manuellt bara man kan ändra rummen vi linken.
satte kurvan 40 och rum på 21.
 :)
Man kan när man kör manuellt med Linken köra temp- och veckoscheman på två sätt eller kombination av dem:
Ställ in varje rum så att termostaten reglerar t ex en sänkning nattetid eller vilken tid man vill, olika veckodagar.

Sedan kan man använda alternativet att i den vanliga menyn gå in på Husreglering > Värmepump och sätta in ett schema, t ex att VP ska ändra rumbör under natten eller vilken tid som helst, inställningarna är samma som för ett rum men den ändrar rumbör i stället för temperaturen på termostaterna under angivna tider.

Kan ju vara lämpligt om man har ett fast värde på termostaterna, inget schema, utan kör VP med schema istället då fungerar termostaterna som begränsning alltså stryper vid inställd värde och VP kör ut kallare vatten vid angivna tider. då slipper man ställa in rummen för sig, då blir alla rum likadana beträffande tempen. Fast man kan fortfarande ställa in varje rum för sig...

Det borde även vara möjligt att inte ha termostater alls utan låta Linken sköta nattsänkning m m genom schemainställningen på VP.
« Senast ändrad: 18 mars 2014, 09:06:38 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
tack för tipsen :)
Det som var lite konstigt var att nu har varmt c.a 24 grader i sovrummet och i garage och alla andra rum är kalla även att det ligger på 17 grader natt 21 på dagen,
såg att en av termostaterna var mycket trög att stoppa tillbaka i elementet verkar som motorn inte mår så bra i termostaten och när jag trycker in den ventilen så stryper jag flödet, så jag tog bort helt och satt dit en vanlig danfoss termostat 2990 för test.
visserligen är det kul att lära sig saker  .,;- men inte när det strular så här, mera tester kommer att ske i kväll
 Sc:,h

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
tack för tipsen :)
Det som var lite konstigt var att nu har varmt c.a 24 grader i sovrummet och i garage och alla andra rum är kalla även att det ligger på 17 grader natt 21 på dagen,
såg att en av termostaterna var mycket trög att stoppa tillbaka i elementet verkar som motorn inte mår så bra i termostaten och när jag trycker in den ventilen så stryper jag flödet, så jag tog bort helt och satt dit en vanlig danfoss termostat 2990 för test.
visserligen är det kul att lära sig saker  .,;- men inte när det strular så här, mera tester kommer att ske i kväll
 Sc:,h

Det beror på att du inte har tryckt in nedersta knappen på termostaten med prick på, håll inne den tills ett "M" syns, sedan släpp och tryck igen tills motorn går in i termostaten. vid montering tryck på samma knapp tills det låter, släpp, så går kolven ut, fick du inte med bruksanvisningen för termostaten?

http://heating.consumers.danfoss.com/PCMPDF/living-connect_VIIDH102.pdf
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det beror på att du inte har tryckt in nedersta knappen på termostaten med prick på, håll inne den tills ett "M" syns, sedan släpp och tryck igen tills motorn går in i termostaten. vid montering tryck på samma knapp tills det låter, släpp, så går kolven ut, fick du inte med bruksanvisningen för termostaten?

http://heating.consumers.danfoss.com/PCMPDF/living-connect_VIIDH102.pdf
ja jag gjorde enligt manualen men det funkade inte ändå, provade med annan och då funkade prickfritt, har köpt 2 nya skall byta den som inte funkade


Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
nu är jag jäv... förb.... köpt 2 st Danfoss Living version 4.02 och de går inte att regga mot min thermia link med version 2.6.5
dom gamla är det inga problem med  >:(
någon som har god ide
tacksam på svar!!!!


Utloggad Pletten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Synd  :( Selv sitter jeg stadig å venter med min G2 på at Thermia skal komme ut med et linksystem som er stabilt. Det beste ville være om de igjen kunne gå over til åpen z-wave std. Den øvrige delen av mitt smarthus/zwave-system ville ønsket den velkommen  tummenupp.  Slik det tegner seg nå kan det se ut som Thermia like godt kan ta seg godt tid frem til neste fyringssesong...
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
äntligen fick jag till det genom plocka bort batteriet stoppa tillbaka och hålla i knappen i en min så att blickade som julgran
 tummenupp

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
äntligen fick jag till det genom plocka bort batteriet stoppa tillbaka och hålla i knappen i en min så att blickade som julgran
 tummenupp
Håll bara inne knappen tills du hör ett ljud från termostaten, sedan är den fabriksåterställd. Sedan när du ska installera termostaten i ett rum i Linken, ska trycka på knappen och då ska den blinka.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad badano

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
nu har jag bytt termostater 3 ställen till nya versionen 4.02 vilken skillnad med inställningar osv nu funkar även RS som den skall med nya inställningar som var dimmad  tummenupp.
det verkar som Thermia mörkar med problemet med termostaterna gamla typen 1.06, fick något luddig svar från Thermia  Sc:,h

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Har någon hört något nytt om den nya Linken som skulle släppas i Januari?
Sist jag frågade så hade dom kvar lite buggar och inget datum då dom beräknade vara klara.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
Mailade Thermia igen. Fortf intet nytt. Är det någon här som testar den nya versionen och vet vad det är för problem med den?
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!