Vad är det för nackdel med högre retur?Det är väl bra att VP stänger snabbare om det inte finns behov?
En värmepump får högre COP med lägre retur. Ett element som "kortsluter" flödet och i princip skickar tillbaka okylt vatten gör att returtemperaturen blir onödigt hög jämfört om vattnet fått svalna av lite i radiatorn. Det ökar antal start och stopp samt kortar av gångtiden på kompressorn i varje värmningscykel.
Värms rummen med en värmepump är det bättre att alla radiatorer har samma temperatur. Att stänga några radiatorer helt betyder att de som värmer rummet måste ha högre temperatur jämfört med om alla radiatorer värmde rummet. Med el- eller oljepanna spelar det ingen roll.
"Kortsluter flödet"? Det som sker är väl att elementet i ett 2-rörs system inte tar emot det varma vattnet vilket innebär varmare retur vilket innebär att VP stannar snabbare, och eftersom returen är varmare än vanligt cirkulerar detta varma vatten längre tid innan temperaturen sjunker i radiatorkretsen och VP startar vilket borde innebära längre tid mellan starterna? Klart att det finns säkert nackdelar med kortare tid på kompressorn...sedan säger man ju att det blir värmeunderskott om VP stannar p g a för hög retur, men det kan ju inte ske eftersom termostaterna reagerar ju när det finns behov och då är det ju öppet igen, fast det gäller att man har en slinga t ex i källaren som alltid är ostrypt. Fast nu resonerar jag ju om ett system som styrs med Link och som har lägre kurva än normala anläggningar.
I tvårörssystemet måste allt vatten passera genom ett element för att cirkulera, därför måste du ha någon typ av "bypass" som säkerställer en viss cirkulation t ex ett stort ostrypt element eller som David R ha en tank för att inte värmepumpen ska stanna på hysteres eller nollad integral i förtid. Dvs värmepumpen stannar inte pga för hög returtemp utan pga att framledningen blir hög (gäller bl a Thermia) och ger korta gångtider.
Jag som trodde att ett tvårörssystem bestod av en slinga där vattnet från VP cirkulerar och om elementet har termostaten öppen släpps vattnet från slingans tillrör upp i elementet och tillbaka till returröret i slingan alltså en slags paralellkoppling
och om termostaten är stängd så fortsätter vattnet i slingan vidare tillbaka till VP i returröret. Så om alla element i en 2-rörsslinga är stängda så blir det ingen cirkulation tillbaka till VP?
Helt rätt, ett 2-rörsystem är en slags parallellkoppling.Så är det i de allra flesta fall (om ingen med avsikt monterat in en "bypass"). Det blir ingen returcirkulation om alla element är stängda. Däremot i ett 1-rörsystem så är det cirkulation genom hela slingan även fast elementen är stängda, som en slags seriekoppling i det fallet. Skillnaden är bara att inget vatten passerar igenom det avstängda elementet utan istället leds vidare till nästa element.
Har du 2 helstängda och 2 helöppna får du högre flöde på de öppna och därmed högre retur jämfört med 4 halvöppna(givet samma totala effektavgivning), därför ser jag det som en nackdel att dom stryper oberoende av varann.