0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
den enda skillnaden tycks vara att han har en nyare mjukvara än vi andra!!!!!!!!!!Som då uppenbarligen fungerar bättre och inte håller med med något larvigt semi-fast kondenseringsläge.Synd att webbisdan som anges i danfoss material inte existerar. Alltså där det var tanken att man själv skulle kunna ladda ner uppdateringar. COP i går blev 3.29. Hittills i dag 3.38. Det slår ju ganska hårt beroende på när man mäter i och med att det blir så få och långa körningar.
Jag hittade mjukvara med version 2.1.35 Upgrade of Devilink/Danfoss Link CC
hm men det är väl en äldre mjukvara än den vi har?
Och att döma av bosseEs inlägg får man även nyare mjukvara om man köper linken i sverige i dagsläget. Underligt att dom inte publicerar den nya mjukvaran som ju i alla fall verkar fungera bättre. Uppenbarligen finns den ju och uppenbarligen finns det installatörer som hört av sig till thermia/danfoss och noterat problem i kundernas anläggningar. underligt
Varför ska kunden ringa till Thermia? Kunden köper ju av en ÅF och det blir då dennes huvudvärk att lösa problemt, inte kundens och inte Thermias.Vill alla installatörer bara sälja mer alltså? det vet du för att du gör så eller?
Tycker du har helt fel här. Kunden köper av ÅF som har funktionsansvaret för grejerna. Han fixar inte tillverkaren.Sedan så är tillverkarna ofta dåliga på att dela ut info till ÅF:ar, men det har inte kunden med att göra. Han har ju betalt dyrt för att få det fixat och då ska det fixas.