Vid -10 har du medeltemp på radden 40 grader. Med flöde som ger 8 graders diff borde du behöva köra ut 44 grader. Ungefär.
Om du ska höja källartempen från 10 grader till 22 grader går det många sköna kWh. Och fuktproblem är inte ovanligt. Har du dränerat och isolerat utvändigt? Hur mycket isolerar du under? Kommer du åt att isolera i sidled eller kommer det bli köldbryggor? Svårt att uttala sig om vp-storlek om man inte räknat ut energibehovet i källaren, den kan kräva hur mycket som helst. Personligen skulle jag fixa källaren och behålla elpannan en uppvärmningssäsong till för att kunna testa hur mycket el som går när du värmer källaren så mycket mer. Och så bestämma vp-storlek utifrån de nya förbrukningssiffrorna. Men det kanske är för sent att skjuta upp?
Hur ska du göra med framledningstemperaturerna? Nibes tvåklimatsystem-lösning? Annan shunt?
Misstänker du har grova rör i källaren till raddarna. Se till att i samband med installationen säkerställa att du har individuell instrypningsmöjlighet på alla raddarna, så du vet att du kan justera in flödena när du har allt rullande.
Borra mer är aldrig fel, det är svårt att ångra sig efteråt. Vill du säkra funktionen för ev otur så skulle jag borra en snutt till.