Jag håller precis på att planera för installation av en CZ i Januari + mattläggning och lite annat kringjobb så det blir lite logistik för att undvika ett allt för långt uppehåll i varmvattentillgång. Vad gjordes under installationen? En eller två gubbar...? Nyfiken...  :)
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad montana

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #16 skrivet: 01 december 2005, 00:57:09 »
Det gick jättesmidigt! Det var två gubbar. De började klockan 8:30 tills 16:30.
De förberörde med nya rör, el och sånt. Sen kopplade de bort den gamla pannan klockan 12:00 och in med den nya sen var det klart!
Kall vatten fanns nästan hela tiden men ingen varmvatten. Jag duschade klockan 10:00 och då var det varmt!

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #17 skrivet: 01 december 2005, 09:54:15 »
Bra! Då kan jag lugnt räkna med en dag för själva installationen eftersom jag kommer att ta bort den gamla pumpen i förväg. :)
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #18 skrivet: 23 december 2005, 23:40:38 »
Det tog mig lite drygt en dag att installera den, men då är jag ju ingen rörkrökare till yrket heller.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad matthew

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #19 skrivet: 02 januari 2006, 21:40:47 »
Intressant frågeställning! Vågar man...
Mitt läge är att en 17 år gammal ES 280 behöver bytas. Slentrianmässiga valet vore ju en IVT 490 men Folksams rapport förskräcker ju. Samtidigt är ju rubriken för denna diskussion berättigad. Nya lösningar (CZ) är mer riskabla hoppa på för en ensam liten villaägare.
Efter att ha läst om CZ är jag själv lite räddhågsen inför följande:
* Ger den kalla frånluften kondensproblem? Hur välisoletat måste frånlutsröret vara? Måste jag riva innertaket för att kolla? Jag vill ju inte ha biverkningar i husstommen av en ny FLVP!
* Ljudet? Ja, nån mer CZ-ägare som vill tala av egen erfarenhet?
 :-\


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35934
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #20 skrivet: 02 januari 2006, 21:50:45 »
Intressant frågeställning! Vågar man...
Mitt läge är att en 17 år gammal ES 280 behöver bytas. Slentrianmässiga valet vore ju en IVT 490 men Folksams rapport förskräcker ju. Samtidigt är ju rubriken för denna diskussion berättigad. Nya lösningar (CZ) är mer riskabla hoppa på för en ensam liten villaägare.
Efter att ha läst om CZ är jag själv lite räddhågsen inför följande:
* Ger den kalla frånluften kondensproblem? Hur välisoletat måste frånlutsröret vara? Måste jag riva innertaket för att kolla? Jag vill ju inte ha biverkningar i husstommen av en ny FLVP!
* Ljudet? Ja, nån mer CZ-ägare som vill tala av egen erfarenhet?
 :-\



Isolering av frånluftsröret bör vara gjord, det kan kondensera även på rören för vanliga flvp:ar, men om det skulle behövas ännu mer är det ju inte direkt någon rymdteknologi...

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2006, 22:32:11 »
Jag har jag haft min CE 50 igång sedan början av Augusti. Lite strul i början pga sen leverans, som jag skrivit om på annat håll här i forumet. Nu när det varit kallt en tid här i Stockholmstrakten kan jag konstatera att CE 50:s teknik fungerar riktigt bra. Jag har konverterat från direktverkande el och har inte hunnit/orkat göra alllt klart ännu (golvvärme tar en stund att lägga in...).Trots att jag inte har systemet fullt utbyggt är jag mkt imponerad av vad det går att krama ur en frånluftsvärmepump!
Avluftskanalen från min pump går direkt från VP och ut genom en yttervägg. Jag isolerade den med 2x50 mm stenull och sedan två varv byggplast (vanlig 0,2 mm diffspärr). Installatören sa att det inte var nödvändigt med diffspärr, men eftersom jag hade möjlighet att göra det ordentligt passade jag på. Avluften varierar mellan ett par plusgrader och ned till -16 så jag tror man skall isolera ordentligt och också kosta på sig arbetet med att få dit en diffspärr för att säkerställa att det inte kondenserar. Ljudet ja, det är ett kärt ämne. Visst låter pumpen. Olika vid olika frekvenser. Min hörs inte alls mellan 35 Hz(min) till ca 60 Hz. Över 60 Hz hörs ett brummande på några platser i huset. Jag upplever det inte som störande men jag har börjat att titta på lite olika sätt att isolera bort det ändå. Jag hade en Elektrostandard förut som stod vägg i vägg med ett sovrum, den störde mer i just sovrummet men lät mindre i det rum den stod. Den nya står på betonggolv och är ine vägg i vägg med sovrum. Det är givet att en värmepump med en kompressor på 1,5 kW ineffekt pumpar på rätt friskt och då behöver man ta viss hänsyn till placering och isolering. Var och en får givetvis bedömmma om man vågar. Jag ångrar mig definitivt inte.  :)

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2006, 13:58:09 »
Jag har konverterat från direktverkande el...

Vad kostade hela konverteringen för dig och hur storhus har du?
ska du ha golvvärme överallt??
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2006, 23:23:34 »
Jag konverterar från direktverkande till vattenburet. Boyta ca 180 kvm och ca 15 kvm biyta som värms med vattenburna systemet. Dessutom har jag ett garage på 30 kvm som värms med direktverkande el. Jag har radiatorer på övervåningen och planerat för golvvärme hela unervåningen, jag tar bort golvspånet ooch lägger glespanel med PEX-slang ooch parkett på. Det blir stadigt och bra men tar lite tid. halva undervåningen är klar så värmen är lite ojämn...
Jag lejde inkoppling av värmepumpen och installation av radiatorerna. Rör till radiatorer drog jag själv med gratishjälp av en vän som är duktig på att hårdlöda. Kostnaden totalt för konverteringen kommer landa på ca 130'000.  För mig är et mkt enkkelt med golvvärmeslingorna eftersom jag drar dem i trossbotten mellan golvbkälkarna och sedaan i krypgrund till ett förråd där FLVP står. Mycket funderande blev det Sc:,h

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2006, 01:49:48 »
ljudnivån på den jämfört med en torktorktummlare?
har ingen vad jag vet som har en sådan här pump igång så då måste man ju söka andra referenser... ;D

om dom inte är jämförbara jämför med nått annat som man valigen vet hur mycket det låter....
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35934
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2006, 20:06:06 »
Citera
ljudnivån på den jämfört med en torktorktummlare?

Intressant jämförelse...

Jag tror inte att någon skulle kunna sälja en värmepump som bullrar lika mycket som en torktumlare.  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Att någon kan sälja en torktumlare Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2006, 10:35:30 »
anledningen att jag frågar är att min framtida värme pump ska stå i tvättstugan och där står även referensmaskinen (torktumlaren) torktumlaren stör inte när dörren är stängd vilket den oftast är...
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2006, 18:05:03 »
Jag har min CE50 i tvättstugan. Det hörs inget när man stänger dörren. Tumlaren hörs däremot även om dörren är stängd. Tumlaren låter mer än CE50 med andra ord.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Bsba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2006, 23:08:59 »
Nån som har jämfört ljudnivån CZ med en gammal Elektrostandard 380? Varmvattentillgången?
Har fått köra min gamla på extraextra mycket varmvatten för att få det att räcka till.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2006, 23:30:19 »
Jag hade en IVT/ES 480 i mitt förra hus och CE50 i mitt nya. Båda ligger på ungefär 50 dBA mätt 1 m framför. De har olika ljudkaraktär, ES480 låter mer fläkt och CE50 låter mer kompressor. Det är ganska naturligt eftersom CE50 har tre gånger så kraftig kompressor. Risken för stomljud är också större med CE50, men det går i de flesta fall att hantera med elastiska underlägg. Jag har en känsla av att CE50 är lite bättre på att leverera varmvatten. Jag har min inställd på låg varmvattenprioritet samt 50 grader och det räcker bra för 2 vuxna och 2 barn (dock inga tonåringar) När vi badar i vårat stora badkar höjer vi tempen på vv till 60 grader. Då skulle dessutom en extra vv-beredare vara önskvärd. Skulle jag byggt idag skulle jag satsat på CE50L med separat 300 liters ack.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!