Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5  (läst 9268 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« skrivet: 08 februari 2011, 10:50:39 »
Hej!

Jag har en Fighter 1215 8.5 med 2x300 meter markslinga som jag skulle vilja optimera för att få den att gå så bra och ekonomiskt som möjligt. Jag tycker att den går ofta men inte så länge, jobbar 10-15min och står stilla lika länge, antar att det inte är så ekonomiskt.

Lite data:
Enplans hus ca. 228m2 byggt 1977 önskad temp inne 20grader.
3st enrörs slingor till radiatorerna.
1st badrum har golvärme kopplat på en av slingorna via minishunt.

Garage/pannrum ca. 80m2 byggt 1985? önskad temp 15grader.
1st tvårörs slinga till radiatorerna.

Inställningarna på min pump finns i nästa post!

Vilken data saknas för att kunna hjälpa mig?
* Hastighet på kollektor pumpen
* Hastighet på radiator pumpen

Jag har möjlighet att logga pumpen, vad skall loggas???

Idag loggar jag bara den separata elmätaren som jag monterat.
Där kan man utläsa antal starter och gångtider, se bifogade bilder.

Tackar på förhand!

Edit: Bifogar bild på driften av VP under senaste dygnet och senaste 6h.
Edit: Lagt till info om att jag har 600 meter markslinga (2x300)
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 22:03:59 av Daniel.T »

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 10:56:50 »
Dessa data är avlästa precis innan pumpen startade:
VB-fram: 30 (36)
Varmvatten: 48
Ute temp: -3
VB-r: 30 (52)
VVstart: 48 (45)
KB-f: 1
KB-r: -2
Kurvlutning: 9
VP starter: 7983
VP-tid: 26934
TS-tid: 87
Grundinst: 0 00
Gradmin: -48
VBdiff VP: 13
Diff VP-TS: 3
VPintervall: 25
VVB-Stopp: 50
XVV-Stopp: 65
XVVintervall: 14
Servicetid: 0
Paralell: -4
Ratten på frontpanelen: -1

Dessa data är avlästa 5-6 min efter start (Den totala gångtiden för denna körning blev 24 minuter:
VB-fram: 40 (37)
Varmvatten: 48
Utetemp: -4
VB-r: 28 (52)
VVstart: 48 (45)
KB-f: -1
KB-r: -3 (-12)
VPStarter: 7984
Gradmin: -43
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 20:24:11 av Daniel.T »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 12:40:59 »
Läs av VB-fram och VB-r efter några minuters drift.
Sen kan du även kontrollera att VB-fram och VB-r visar lika då kompressorn står still.

Antar starter/dygn kan vara bra att logga.

Har du möjlighet att logga temperaturerna så kolla då VB-fram, VB-r , KB-in, KB-ut samt VV-temp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2011, 09:45:04 »
Det finns nu mer data på min pump i inlägg nr 2.

På annat ställe i forumet så läste jag att runt 20 starter/dygn kan vara ok, men jag har ju det dubbla.

Edit: Rättat stavfel och förtydligat lite.

« Senast ändrad: 09 februari 2011, 13:27:27 av Daniel.T »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2011, 12:30:42 »
På annat ställe i forumet så läste jag att runt 20 starter kan vara ok, men jag har ju det bubbla.

I så fall stämmer inte detta, har du tappart bort en siffra?

VP starter: 7983

Tempdiff VB är lite hög, Man bör ha ca 7-8 ºC skillnad mellan VB-fram och VB-r då kompressorn går.
Givarna visar lika då den står så värdena stämmer.
Det du kan göra är att rensa smutsfiltret på returen, är detta rent så får du öka på farten på VB-cirkpumpen.

Parallell: -4
Ratten på frontpanelen: -1

Dessa ska egentligen visa lika, ratten har förskjutit sig lite.
Man kan dra loss ratten och sen trä på den igen så att de blir mer exakt lika om man vill.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2011, 13:37:07 »
På annat ställe i forumet så läste jag att runt 20 starter kan vara ok, men jag har ju det bubbla.

I så fall stämmer inte detta, har du tappart bort en siffra?

Oj, jag var ite otydlig där och felstavat... Menar 20 starter per dygn...



Tempdiff VB är lite hög, Man bör ha ca 7-8 ºC skillnad mellan VB-fram och VB-r då kompressorn går.
Givarna visar lika då den står så värdena stämmer.
Det du kan göra är att rensa smutsfiltret på returen, är detta rent så får du öka på farten på VB-cirkpumpen.

Okej, jag skall rensa detta när jag kommer hem. Sedan så kollar jag igen senare, och då är det parametern VBdiff VP
som är intressant?

Parallell: -4
Ratten på frontpanelen: -1

Dessa ska egentligen visa lika, ratten har förskjutit sig lite.
Man kan dra loss ratten och sen trä på den igen så att de blir mer exakt lika om man vill.

Kollar detta ikväll oxå!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2011, 15:56:00 »
Det var nog jag som var otydlig, om VP:n har haft totalt 7983 starter och du har 40 starter/dygn så är den installerad för 200 dagar sen, detta stämmer inte med drifttiden på 26934 h som indikerar att VP:n är ca 8-9 år gammal.

VBdiff VP har inget md tempdiff mellan VB-fram och VB-r att göra, denna parameter tvångsstyr VP:n om ärvärdet skiljer sig för mycket mot börvardet.

Har du ingen manual så kan du ladda hem en från Nibes hemsida.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2011, 16:49:21 »
Detta med starterna verkar ju vara något som ändrats den sista tiden...
Vet inte vad som skulle kunna göra så den går oftare och oftare...
Jag gissar att det inte bara kan ha att göra med att t.ex filtret som du tala på är tätt.

Som du ser på en av mina bilder så går pumpen mer än 40ggr per dag och den går ibland bara 10min, står still i 10 min osv.

Jag skall iaf kolla filtret och skall samtidigt kolla vilka hastigheter det är inställt på cirkulationspumparna.


Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2011, 18:26:00 »
Okej, filtret rengjort!
Tycker inte att det var någon fara. men visst var det lite.

Sedan har jag kollat hur pumparna står.
KB-Pump: Läge 3
VB-Pump: Läge 2


Skall kolla en körning senare, nu skall jag lufta ur det som blev vid rengöringen...


Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2011, 18:45:07 »
Såja, nu är även vredet på panelen justerat så att 0 är Paralell: 0



Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2011, 18:52:26 »
Hur vart starterna nu
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2011, 20:47:14 »
Ja, jag fattar inte detta...
Nu har pumpen gått kontinuerligt sedan jag startade den efter att ha rengjort filtret och justerat ratten på panelen så att den är lika som Paralell i inställningarna.

Kan verkligen filtret skapat så stora skillnader?????

Dessa värden har jag just nu under drift.
Dessa är tagna precis innan jag tog bilden på driften av pumpen.
VB-Fram: 46 (44)
Varmvatten: 48
Utetemp: -9
VB-r: 34 (52)
KB-f: -2
KB-r: -4 (-12)
Kurvlutning: 9
VPstarter: 8019
VP-Tid: 26954
TS-tid: 87
Grad-min: -25
Paralell: -2

Man ser även när TS har varit inkopplad under körningen (högre el-förbrukning)

Edit: Pumpen stannade ca 15 min efter att bilden togs!
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 20:59:31 av Daniel.T »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29866
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2011, 20:53:02 »
Kanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?
Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.

Sen har troligen systemet hunnit svalna så pass mycket vid filterrensningen att elpatron triggades av VB diff VP + Diff VP-TS.
Då ställer gradminutersräknaren in sig på min (max minusvärde) och elpatron går in.

Du har fortfarande hög tempdiff på VB (fram minus retur), har du nått annat som stryper?
Termostater eller nån annan strypventil?
Ställ upp VB-cirkpumpen på max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2011, 21:19:09 »
Citera
Kanske har starträknaren kommit upp till nått maxvärde och "slagit över" och börjat om på noll?
Jag har ingen aning om maxvärdet för antal starter på styren på en 1215.

Nyfiken på hur du funderar. Menar du att jag har för "få" starter mot min drift tid eller?
Pumpen driftsattes 12/6-2003
365 dagar * 7,5 år = ca. 2735 dagar
8019 starter / 2735 dagar = 2.93 starter per dag.

Rimligt snitt?
Vet inte när pumpen installerades exakt, men mer än 8 år kan det ju inte vara iaf.

Citera
Sen har troligen systemet hunnit svalna så pass mycket vid filterrensningen att elpatron triggades av VB diff VP + Diff VP-TS.
Då ställer gradminutersräknaren in sig på min (max minusvärde) och elpatron går in.

Kanske, pumpen var stilla i ca 25min vi filter rengöringen.

Citera
Du har fortfarande hög tempdiff på VB (fram minus retur), har du nått annat som stryper?
Termostater eller nån annan strypventil?
Ställ upp VB-cirkpumpen på max.

Det skall jag testa!


För övrigt så stod bara pumpen still i 5 minuter efter att ha gått i 2 timmar och 35 min. Nu går den igen!

EDIT: Jag har rättat snittet på antal starter per dag. Samt tillagt när pumpen var installerad.
« Senast ändrad: 09 februari 2011, 22:19:19 av Daniel.T »

Utloggad Daniel.T

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med att optimera Fighter 1215 8.5
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2011, 21:37:52 »
Jag har nu ställt om VB-Pump till läge 3.

Pumpen har nu gått i ca 15-20 minuter på den inställningen.

VB-Fram: 43 (44)
Utetemp: -9
VB-r: 34 (52)
KB-f: -2
KB-r: -4
VPstarter: 8020
Grad-min: -92
Paralell: -2

Nu är det en diff på 9 grader, högt iaf???
Citera
Man bör ha ca 7-8  skillnad mellan VB-fram och VB-r då kompressorn går.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!