Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme  (läst 38562 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2011, 16:00:49 »


Hålet är 140 meter djupt och ger 1200 timliter vatten. jag har förstått det som att vatten tas upp i värmepumpen och töms på energi varefter det tappas ut. Ska forska lite om installationen.

MVH/Gano

För att pumpa upp vatten, ca 30 minutliter, krävs betydligt högre effekt än för att bara cirkulera vatten i ett slutet system. En typisk KB-pump kan vara på 170W ( för en 8 kW VP) medan en dränkpump ligger på 750 W eller mer. KB-pumpen går dessutom ofta på lägre effekt. På sommaren ligger grundvattennivån ofta lägre med högre erforderlig pumpeffekt som följd.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad BiggerDigger

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 873
  • Karma +2/-2
  • vedeldare
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2011, 16:05:14 »
Jag tror det är enkelt att lösa. En gammal kyl/frys i köket plus en gammal frysbox som står och dunkar dygnet runt på sommarhalvåret ngn annanstans. Det blir mycket kilovatt per år det.




Det har vi också, men vi ligger under 500 på sommaren, närmare 400kwh och kör elvärme på tappvattnet
Totaltelförbrukning 6100kw/år

calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54. Kamin i vardagsrummet.

Eldar en kubik ved i veckan. Det brinner bra där inne i pannan!

En FH35 installerad 2014. Fungerar ännu bra.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2011, 16:45:16 »
Grundvatten med nån gammal "ringpump" som går kontinuerligt.  ;)                   
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2011, 17:19:42 »
Hur har dom kopplat in golvvärmen ? om den är vattenburen har dom lagt den på VV eftersom det är varmt även på sommaren ?
cocacola

Vet inte ärligt talat. Jag tror den är kopplad separat, inte via varmvattnet alltså. Ingen sänkning på termostaterna på radiatorerna sommartid. Jag ska ta reda på mer när jag är där nästa gång.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2011, 17:22:10 »
Om det är golvvärmen i badrummet som gör av med alla kWh borde golvet vara så varmt att det hade varit uppenbart för länge sedan att något är fel.  
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tracker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-2
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 17:24:59 »
Funderade på om dom förbrukar mycket vatten till bevattning av gräsmattor eller så sommartid.

Utloggad lars

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 19:17:02 »
Min dotter fick liknande förbrukning. Det visade sig att någon vridit på strömbrytaren till infravärmen i uterummet. Eftersom de själva inte satt på den så fick jag leta innan resultatet kom.
Kan det inte vara någon elförbrukare typ frostvakt eller liknande som hängt sig?
Skulle det inte vara lämpligt att "släcka ner" allt och se om det finns en förbrukare som ligger kvar?

Utloggad henke1122

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2011, 19:55:11 »
Grundvatten med nån gammal "ringpump" som går kontinuerligt.  ;)                   

Detta skulle jag också gissa på, kanske inte ringpump =) , men en dränkbar 1fasare på ca 1kw som går kontinuerligt.
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad

Utloggad zibrosc1235

  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
  • Kön: Man
    • Budgetvärmepumpar
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2011, 13:49:28 »
Hur har det gått Gano?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Uppv.yta: 150 m2 Innetemp ca 21 grader
Söder om Mälaren

Utloggad Joelk

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2011, 18:40:29 »
Mitt tips är att gräva fram en strömtång och mäta dig fram i proppskåpet. Tar lite tid men då får du svar å andra sidan.

Har du mycket tid kan du göra motsvarande genom att utesluta en grupp i stöten och ha uppföljning av energianvändningen och jämföra resultaten.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2011, 20:44:55 »
Hej

Det har inte gått alls. Huset ligger en bit utanför Arvika och jag bor på Hammarö. Låg däckad hela helgen i influensa. Just nu är jag i Eksjö på jobb hela veckan.  ;D

Men jag tror att vattenpumpen är boven. Vitvarorna är inte så gamla att de skulle kunna stå för så stor förbrukning. Jag tror att COP-talet är katastrofalt lågt. Jag ska stänga ner allt i hela huset och kolla på huvudmätaren hur mycket den drar på 2 timmar, det är nog enklare än att mäta på 3 faser, har ingen tångamperemeter.

MVH/Gano 

2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Joelk

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2011, 20:50:12 »
en tångampermeter får du får ca 250 kr på biltema eller liknande butik.
En annan variant är att göra en elinventering och räkna lite i excel, men då har du lite att göra  :)
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2011, 22:59:41 »
en tångampermeter får du får ca 250 kr på biltema eller liknande butik.
En annan variant är att göra en elinventering och räkna lite i excel, men då har du lite att göra  :)
hallå gano använd proppskåp/säkringsskåp, bryt förbrukare systematiskt och kolla om elmätaren snurrar vidare.  Då vet var du ska leta efter strömtjuven. Vi är flera som tror på en dränkpump, som går kontinuerligt i vattenhålet, eftersom du skrev att VPns KB är rinnande vatten.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad 218

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2011, 08:13:39 »
 Nån nämnde en ventil? Troligen växelventilen, funkar inte den ok så går kompressorn som en galning. Den har varit problem på många pumpar enär käglan orginal har varit av plast å ändrar form efter en tid, de nya är av mässing eller bronslegering. Kan nog vara värt att kolla på den enkla biten först. Sen var det förslag om att stänga av sektion efter hand å kolla vad som får förbrukningen att fortsätta oxå en bra metod, som att släcka lyset i varje rum ungefär. Ingen raketforskning direkt alla klarar av det!

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Orimligt hög förbrukning, Bergvärme
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2011, 07:56:09 »
Varmt inne på sommaren Sc:,h vad står värme stoppet inställt på och rumtemp b00k b00k
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 08:15:48 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!