INSTALLERA CENTRALVÄRME  Vilken rördiameter skall jag välja i ett lågtemperatursystem för att tryckfallet ej skall bli för stort. Vid användning av kopparrör. Rördiametern beror både på värmeffekten som skall framföras och på rörets längd.

Vid 1kW använd 15mm
Vid 2kW använd 15mm upptill 4meters längd över 4 meters längd använd 18mm
Vid 3kW använd 18mm upptill 4meters längd över 4 meters längd använd 22mm
Vid 5kW använd 22mm upptill 5meters längd över 5 meters längd använd 28mm
Vid 10kW använd 28mm upptill 5meters längd över 5 meters längd använd 35mm

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vilken rördiameter
« Svar #1 skrivet: 09 september 2005, 12:45:08 »
Bra Guide, värt att tänka på är dock att man efter första förgrening (typ ekonomidel/bostadsyta) brukar kunna gå ned i dimension på de två(eller fler) stammarna. En uppskattning av hur stor effekt som går på varje stam borde kunna avgöra vilken dimension man väljer.

Om det fortfarade är nån som är fundersam... Man behöver inte ha 28 mm rör i hela systemet även om man tillför 10 kW, bara första biten, sedan kan man gån ned i dimension allt eftersom.

En annan reflektion jag gjort är att 18 mm rör/rörkopplingar oftast inte är billigare än 22 mm, är man tveksam tjänar man alltså inte mycket på att gå på 18 mm istället för 22 mm.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Vilken rördiameter
« Svar #2 skrivet: 10 september 2005, 09:50:51 »
18mm rör är lite "uddadimension" som sällan används i rörbranchen, därav priset.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!