Jag har på förvärmaren hela vinterhalvåret så att det minst är 20C på inblås luften, annars blir det för kallt inne tycker vi. Men trots det så har vi minskat elförbrukningen med 2000kwh sen vi installerade FTX. Har även ett luft/vattensystem. Din anläggning är nog defekt.
Infoga citat"Jag har på förvärmaren hela vinterhalvåret så att det minst är 20C på inblås luften, annars blir det för kallt inne tycker vi. Men trots det så har vi minskat elförbrukningen med 2000kwh sen vi installerade FTX. Har även ett luft/vattensystem. Din anläggning är nog defekt." Det är eftervärmaren som skall göra det jobbet. Förvärmning är en medicinering för ett undermåligt aggregat men i detta fall är naturligtvis anläggningen även defekt,om det beror på termostaten eller annat. Att ta ett exempel på 15% värmeförluster ur bostaden krävs att huset är byggt tidigare än 1980 vilket energimyndigheten borde uppmärksamma och revidera vissa sajter. I ett nybygge idag närmar sig ventförlusterna 70% om huset hade fått byggts utan återvinning.