  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2011, 15:25:02 »
Du skall inte tappa ur något. Vattnet du fyller på med kommer från inkommande tappvatten, så den enda som får brist på vatten är din vattenleverantör...

Knäpp några kort på anläggningen och lägg upp här så kanske vi kan förklara lite bättre.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2011, 15:30:01 »
jag gör så, nog bäst....

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
här kommer några bilder på hur det ser ut


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2011, 11:40:47 »
Det smala röret som kommer upp till vänster, är det inkommande kallvatten eller skvallerledning från säkerhetsventilen? För att fylla på radiatorsystemet så skall du öppna kranen på det övre röret några decimeter till vänster om expansionskärlet.
Vad står manometern på?
« Senast ändrad: 30 januari 2011, 11:51:20 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2011, 11:45:54 »

GT1-givaren måste du flytta upp 10 cm.


Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2011, 11:50:29 »
0.85 i tryck, hmm gt1? Vad är det och flytta?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2011, 12:14:37 »

hmm gt1? Vad är det och flytta?

 

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2011, 12:16:26 »
aha!.... varför ska jag flytta den, ger den fel avläsning nu på ngt vis??

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2011, 12:33:48 »
utifrån de bilder som jag lagt upp, vad är det jag ska stänga för att kunna rensa filtret på varma sidan? Och den kalla, det är bara att vrida på de två ventilerna och sedan skruva bort mittengrejen?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2011, 12:35:00 »
Sitter väl en filterball på varmasidan.  Bara att stänga den och öppna :)

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2011, 13:06:35 »
nahhh, filtret sitter om jag fattar rätt i "huset med handtaget", visst .... med kulventilen stänger jag uppåt, men det är fortfarande en massa tryck från undersidan på huset, frågan är vad jag stänger för att inte få vattnet att trycka underfrån? Utan att stänga ngt i underliggande rör så lär det ju tokspruta, obra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2011, 13:41:40 »
På den bild jag ser sitter en filterball.  den kan man stänga och sedan bara öppna den.  Trycket är ju kvar i den men försvinner på 1 sekund när man öppnar den,  bara att stnga den, öppna och rensa fitret. Sedan öppna mot systemet igen *vinkar*

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2011, 14:09:13 »
bara så att jag hänger med.... jag pratar alltså om den varma sidans filter, inte mittenbilden som är den kalla (där finns ju två ventiler att stänga så jag tror ju att den blir enkel). På varma sidan har jag ju redan testat att öppna den stora mutter (filtret sitter väl därinne sedan?) som sitter i det hus där spaken finns, efter att ha stängt med spaken förstås, men då var det högt tryck och en stråle vatten blev resultatet så jag skruvade in den igen. Det finns en svart ratt i mitten av rörhärvan på bilden, där står det "avstängning", hmm kanske kan vara ngt? Trycket från exp.kärlet kanske trycker ut vatten vid filtret, är det så, var stänga så att inte detta går till filtret?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2011, 14:17:49 »
Vet inte vad jag ska säga.  Det är en filter ball som sitter på returen innan din bypass som går till tilloppet.  Om den är hel och fungerar så kan du stänga och öppna med tryck i systemet.  Kolla att du verkligen stängde helt Thumbsup

Utloggad knox

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: IVT bergvärme, når aldrig rätt temperatur. VP konstant på.
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2011, 14:23:47 »
oki, det där blåa och svarta på bilden, vad kan det vara för rattar måntro?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!