SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2011, 10:10:09 »
Husets totala energibehov är ju detsamma även om du minskar framledningstempen. Det man förslorar på sämre radiatorer är att pumpen ger lite lägre effekt till sämre COP för att göra de sista graderna. Det är ju dock en ganska liten del av året som pumpen jobbar på de nivåerna, så därför blir inte besparingen så våldsamt stor.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2011, 11:52:22 »
Jag är också förvånad över den lilla skillnaden mellan 55/45 och 45/38. Tittar man i varaktighetsdiagrammen verkar medeleffekten vara halva maximala effekten. Testar man olika värden i radiatordimensioneringsprogrammen så kommer ett 55/45 system vid halva avgivna effekten att arbeta vid ungefär 41/35.

Ett 45/38 system skulle vid halva avgivna effekten få värdena 35/30,5, dvs en sänkning av framledningstemperaturen med 6 grader jämfört med 41/35. Jag försökte nå en temperaturdifferens över radiatorn vid halva effekten som var ca 60 % av differensen vid max effekt.

6 graders differens i framledningstemperatur vid en effekt som behövs en stor del av året borde ge större minskning än några hundra kWh/år. Det skall bli över 10 % på husuppvärmningen vilket betyder över 8 % på totalen, dvs ca 500 kWh/år.

Frågan är om det är min analys eller Nibes program som har missat någonting. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30398
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2011, 15:15:20 »
I detta fallet är en 8 kW Vp väldimensionerad med låg andel eltillskott.
Skulle jag stoppa in en 6 kW VP på 26000 kWh och jämföra mellan 55 och 45 i max framledning skulle skillnaden bli större.
Skillnaden i COP blir inte så stor men skillnaden i eltillskott blir större.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2011, 18:36:06 »
Skillnaden i drivenergi mellan de bägge fallen är 314 kWh. Antar man att uppvärmningen står för 75 % av det skulle det drivenergi för uppvärmning vara ca 4700 kWh. Minskningen är 6,6 %. Man brukar räkna med att en grads högre köldbärartemperatur eller en grads lägre värmebärartemperatur minskar elförbrukningen med 2-3 %. Eftersom det är radiatorer bör man räkna med neråt 2 %. 10 graders lägre framledningstemperatur vid DUT skulle enligt Nibes program motsvara högst 3,3 graders lägre framledningstemperatur i snitt över året.

Jag tycker det verkar lågt. Enligt statistiken för min pump är det en stor del av drifttimmarna som kommer under månader där framledningstemperaturen är runt 40 grader vilket vilket betyder ungefär halva effekten jämfört med den vid DUT. Vid halva effekten borde det skilja 6 grader i framledningstemperatur mellan ett 55/45 och ett 45/38 system. Vår och höst när det är varmare väger inte så tungt i medelvärdesberäkningen eftersom pumpen t.ex. en typisk aprilmånad går halva tiden.

Det skulle vara intressant att veta hur Nibeprogrammet räknar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2011, 19:44:30 »
jaså ni säger det! :o

Betyder det att jag ska ha en???
Eller pratar ni om något annat?
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad bjoiv

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2011, 20:17:44 »
Sorry glasis att jag trasslade till din tråd.. :-\

Ja du skall ha en, en på 10kw.
Thermia, Nibe, CTC, IVT eller Viessmann har nog mindre betydelse om storleken bli rätt
Suterränghus söder om Stockholm, byggår 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!