Vet inte hur det ser ut idag. Det är hos ett par bekanta som jag försöker hjälpa att hitta orsaken till ett väldigt stort värmebehov. Det är en 1.5 plansvilla på totalt 130 m2. Jag har kollat upp alla deras radiatorer. Vid 70 graders framledning avger dom 17000 watt. Det är ett högtemp system som kräver 70 grader vid 20 minus. Det skulle bli 130'watt/m2 vilket jag tycker är väldigt högt trots huset är byggt tidigt 1900 med bra isolering i tak. Så tänkte jag att det var kanske golvet. Vi räknar med att byta ut alla radiatorer. Såsom jag räknat med dem nya så får vi ut 17000 watt vid 50 grader istället. Ska bara kolla stammarna så dem är dimensionerade därefter. Redan vid noll gradigt gradigt går vp bara ca halva dygnet pga hög retur. Därför är där nog många kw att spara på det. För varje timme vid noll grader som pumpen står still förlorar han 3 kw. ( ctc 107:a)
Felet ligger nog i den befintliga radiatoreffekten. Tittar man på lenhovdas lp11 som ser likadan ut så ger den bara 700 watt (1000x500). Ränkar man enligt deras tabeller så sjunker den totala radiatoreffekten på 17 kw som jag räknade innan till ca 13,5 kw. Sen så dom där sitter är nog 30-40 år gamla. Kanske någon gammal AGA panel. Dom är kanske sämre så vi är nere på 11-12 kw vilket låter mer troligt. Vet inte om dom blir sämre med åren genom att dom kanske får massa smuts och beläggning på insidan? Slutsatsen av detta är nog att det inte blir bra resultat av att " gissa" effekten på radiatorerna. Det bästa hade kanske varit att köra enbart elpanna i ett dygn och räkna sen? Eller skita i att vara så nyfiken och intresserad av alla siffror och byta till c22 och se vad det blir:). Dom ger 17 kw vid 50 grader. Behövs det då som vi förmodligen har kommit fram till inte ens den effekten vid 20 minus så kan det ju bli riktigt l
Nu har jag fått senaste siffror på dom senaste 24 h. Pumpen har haft 47 starter och haft en total gångtid på 16,2 timmar. Mellan noll och två plusgrader hela dygnet sen igårkväll kl 20 han skrev av sist. 53 graders framledning. Det måste ju vara det som gjort alla starter att den stannar pga hög retur? El tillskott på 35 kw. Pumpen levererar ganska exakt 5 kw vid denna utetempen. 16.2x5= 81 kw plus 35 kw eltillskott blir 116 kw på ett dygn. 4.8 kw i timmen. Hade nu pumpen haft lägre temp att jobba med så hade den klarat av att värma huset precis. Den förbrukar 2,1 kw i timmen så då hade det blivit en totalförbrukning på 2,1x24= 50 kw. Istället för 16,2x2,1=34 kw plus 35 kw el tillskott som då blir 69 kw. Det blir 19 kw åt skogen detta dygnet pga radiatorerna. Stämmer detta? Har jag räknat rätt nu:)? Om huset har ett effektbehov på 116 kw vid noll grader hur mycket blir det då vid 20 minus? Eller hur är framledningstemperaturen väldigt hög? Det blir ju värre och värre ju kallare det blir. Vid fem minus går pumpen kanske bara några få timmar per dygn då returen ligger högre än 48 grader. Snälla tänker jag rätt?
Ska försöka förklara mitt tankesätt lite tydligare.Pumpen hade haft 47 starter. Den hade varit igång 16.2 timmar. Enligt CTC hemsida så ska den pumpen leverera 5.1 kw vid 2 plusgrader och 50 i framledning. Och vid 2 plusgrader drar kompressorn 2.1 kw.Jag räknade att pumpen gått 16.2 timmar gånger 2.1 kw. Det blir 34 kw. Sen hade han haft eltillskott på 35 kw. Det blir 69 kw.Men under dem 16.2 timmarna pumpen varit igång räknade jag att den hade LEVERERAT 16.2 gånger 5 kw. Alltså ca 81kw. Då är inte avfrostningarna medräknade vilket kanske kan vara 5 kw åt "helvete". Det var så jag räknade fram husets effektbehov vid noll grader utomhus. Alltså 81 kw plus 35 i eltillskott som blir 116 kw/dygn eller 4.8 kw i timmen. Eftersom jag fick fram ett effektbehov på 4.8 kw i timmen så menade jag att det är vad pumpen kan leverera i snitt. Kanske något mindre i verkligheten med avfrostningar. Men om man bortser från det så om man haft bättre radiatorer som inte gjort att pumpen stannat pga hög returtemp så hade pumpen klarat hela uppvärmningen själv med en förbrukning på 24 timmar gånger 2.1 kw som blir 50 kw.Alltså 50 kw istället för 69 kw. Hoppas du hängde med på mitt resonemang nu:)