SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2011, 21:50:59 »
Priset som lämnas är väl standard installation? En max höjd som utedelen skall sitta på, mm, och skotta måste nog kunden göra..

Spola med kvävgas gör nog inte alla, har då ej varit med om detta..

Om ni bara visste i vilket skick många kunder befinner sig i. Äldre svaga människor eller många yngre sjukliga utan möjlighet till snöskottning...
Verkligheten ser annorlunda ut än på kontoret och i reklambroschyrerna...

Vad det anbelangar rörlängd och placeringar gör vår firma inga tillägg för extrajobbet. Det kallas "kundvård"...

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2011, 21:53:13 »
Det finns rätt många firmor som installerar åt Polarpumpn, TS Comfort och liknande aktörer, 5000-6000 kr för varje installation, och de gör 2-3/dag är inte dåligt betalt.
Efter ROT runt 2500 kr är prisvärt tycker jag.

Skall man göra en riktig installation med håltagning, renspolning med Kvävgas, vacuumdragning, kanalisering, arbetsbrytare, spika kabel från central, omhändertagning av emballage mm. Lär man inte göra 2-3 installationer per dag om man är anställd och skall jobba 8-timmarsdag...

Inom dessa åtta arbetstimmar skall man dessutom ta sig mellan företaget och respektive kund...
Träffar många i mitt jobb som installerat sin egna LL-Värmepump och har det som referens för hur man gör...
Det finns skitenkla installationer, men, man stöter på väldigt ovanliga planlösningar ibland med högt och oländig terräng där utedelen skall sitta. Detta i kombination med belammrade hem med massor av prylar som är i vägen vid springet in och ut (ibland med gläfsande hundar i bakhasorna).
Nu med massor av snö dessutom när man förväntas skotta en väg till utedelen också (som skall ingå i det fasta priset)...

Rickard och ni andra; välkommen till verkligheten...

Jo vi har gläfsande hund... ;D

Vi konsumenter har blivit så förbannat bortskämda. Har vi anlitat någon så upphör allt eget ansvar, arbetet ska vara nästan gratis, färdigt omedelbart och uppstår problem ska montören sättas bakom lås och bom.
Drev tidigare bilverkstad under några år och hade vi t ex  bytt en glödlampa fram på en bil kunde kunden komma tillbaka efter en vecka och påpeka att en glödlampa i baklyset slocknat. Och det trots att bilen varit på vår verkstad. Det måste vara verkstadens fel/ansvar, vi hade ju "hållit på med belysningen". Kunden vill ha ersättning för resan och gärna en ursäkt.
Antar att liknande förekommer i alla branscher.
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 21:55:58 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2011, 21:59:09 »
Errka,

Hur mycket har du i lön?

Du verkar lite besviken på din arbetssituation?

Som utbildad kylmontör med några års erfarenhet bör du ligga runt ca 28 000 kronor/månad.

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2011, 22:11:13 »
Errka,

Hur mycket har du i lön?

Du verkar lite besviken på din arbetssituation?

Som utbildad kylmontör med några års erfarenhet bör du ligga runt ca 28 000 kronor/månad.

MVH/Fidusen

Jag är inte besviken på min lön (som ligger nära det du angav)...
Är förresten både VVS-are, Kylmontör & elektriker...

Är dessutom nöjd med min arbetssituation! Vill bara ha den tid som krävs för att göra ett gott jobb...
Skall man göra tre kompletta installationer med ALLA moment (inklusive dräneringen av innedelen som det fuskas mycket med) då har man inte tid till varken raster resor eller familj... Det innebär 15 installationer i veckan, eller 63 i månaden, eller 675 stycken per år...
Förresten, ni som gör tre om dagen, kan inte jag få följa med en dag som lite hantlangare? Naturligtvis gratis! Vore kul att få lära sig att jobba fortare och mer effektivt. Det kanske är där problemet är... Någon?

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2011, 22:16:21 »
Errka,

DU ÄR BESVIKEN, VILL GÖRA MER, MEN ORKAR INTE!

Det är så du säger till Forumet!

Ta ett steg tillbaks, vilket är viktigast, jobbet eller Familjen????

Nu får du tänka lite :)

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35949
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2011, 22:19:29 »
Det finns otaliga exempel på att man kan installera sin luftvärmepump själv mer eller mindre gratis.
Jag vet de som gått ihop 10 st, köpt en enstegs vakuumpump och lite pryttlar för montaget och beställt ett par pallar värmepumpar och installerat på löpande band.
Och som sagt, de som lånat eller hyrt en vakuumpump och följt en A4 med instruktioner.

Det är inte svårt att montera en värmepump om man bara följer listan punkt för punkt, men visst, trycksättning, kvävgas o.s.v. är det inte många som håller på med.
Tror inte det är så många ackrediterade som gör det heller iofs.

Dock, som med allt annat man gör första gången så är det mycket större risk att misslyckas med något moment, vilket det också finns många exempel på att läsa om här i forumet.

När det gäller hur många värmepumpar man monterar/dag så finns det säkert en spännvidd på 1-5 pumpar/dag beroende på hur seriös man är, hur enkel installationen är och hur lätt man kommer åt.
En bostadsrättsförening som köper 25 värmepumpar i exakt likadana lägenheter, med enkelt montage, där gör nog en egenföretagare som vill ligga i 4-5 pumpar på en riktigt lång arbetsdag.
Jag vet att detta inte är en typisk takt på installationer, men det förekommer.

En minutiöst nogrann anställd som gör allt enligt boken gör nog antagligen inte mer än 1-2 pumpar/dag.

Sen är det ju olagligt att montera själv, men det vet nog de flesta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2011, 22:22:15 »
Errka,

DU ÄR BESVIKEN, VILL GÖRA MER, MEN ORKAR INTE!

Det är så du säger till Forumet!

Ta ett steg tillbaks, vilket är viktigast, jobbet eller Familjen????

Nu får du tänka lite :)

MVH/Fidusen

Nu har du fel! Jag är absolut inte besviken! Känner mig ganska nöjd faktiskt. Speciellt med förmånen att fått lärt mig så mycket i livet...

Som sagt; jag vill bara ha tiden till att göra ett gott jobb! Och, i denna tid ingår dessutom städning...

Har nu snart glömt vad denna tråds huvudspörsmål var...?

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2011, 22:24:16 »
nej 3 seriösa installationer per dag kan man bara glömma. enklaste installationen brukar ta ca 3 timmarfrån att man anländer till kund tills man åker, sen är det ju lie restid också.. sen är det inte alltid som kunden begriper hur det funkar så det har hänt att jag fått stå och förklara funktioner och hur man underhåller pumpen i bortemot en timme, man vill ju inte gärna kasta fjärren i hand på en 70 åring och åka därifrån, för då lär det snart ringa "deet blåser kaaalt"

man får räkna med ca 6 timmar per installation för att kunna ge fast pris. det brukar hålla sig under det men ibland har det tagit längre tid om det varit en jävlig rördragning eller man måste åka och hämta nåt som fattas. håltagningen är ett nog så jobbigt moment också!
som sagt, Rickard, välkommen till verkligheten!

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2011, 22:27:23 »
Rickard,

Dina två sista rader är signifikant för egenmonterade VP.
Jag vill absolut inte avskräcka någon, men frågan är om det verkligen lönar sig?

MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2011, 22:30:23 »
Det finns otaliga exempel på att man kan installera sin luftvärmepump själv mer eller mindre gratis.
Jag vet de som gått ihop 10 st, köpt en enstegs vakuumpump och lite pryttlar för montaget och beställt ett par pallar värmepumpar och installerat på löpande band.
Och som sagt, de som lånat eller hyrt en vakuumpump och följt en A4 med instruktioner.

Det är inte svårt att montera en värmepump om man bara följer listan punkt för punkt, men visst, trycksättning, kvävgas o.s.v. är det inte många som håller på med.
Tror inte det är så många ackrediterade som gör det heller iofs.

Dock, som med allt annat man gör första gången så är det mycket större risk att misslyckas med något moment, vilket det också finns många exempel på att läsa om här i forumet.

När det gäller hur många värmepumpar man monterar/dag så finns det säkert en spännvidd på 1-5 pumpar/dag beroende på hur seriös man är, hur enkel installationen är och hur lätt man kommer åt.
En bostadsrättsförening som köper 25 värmepumpar i exakt likadana lägenheter, med enkelt montage, där gör nog en egenföretagare som vill ligga i 4-5 pumpar på en riktigt lång arbetsdag.
Jag vet att detta inte är en typisk takt på installationer, men det förekommer.

En minutiöst nogrann anställd som gör allt enligt boken gör nog antagligen inte mer än 1-2 pumpar/dag.

Sen är det ju olagligt att montera själv, men det vet nog de flesta.

Jaha, nu har det stigit till 5 installationer per dag...

Menar du på fullaste allvar Rickard att man skulle göra fem om dagen inklusive arbetsbrytare och egen avsäkring ända till elcentral inklusive allt annat som ingår i en vettig installation...?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35949
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2011, 22:33:52 »
nej 3 seriösa installationer per dag kan man bara glömma. enklaste installationen brukar ta ca 3 timmarfrån att man anländer till kund tills man åker, sen är det ju lie restid också.. sen är det inte alltid som kunden begriper hur det funkar så det har hänt att jag fått stå och förklara funktioner och hur man underhåller pumpen i bortemot en timme, man vill ju inte gärna kasta fjärren i hand på en 70 åring och åka därifrån, för då lär det snart ringa "deet blåser kaaalt"

man får räkna med ca 6 timmar per installation för att kunna ge fast pris. det brukar hålla sig under det men ibland har det tagit längre tid om det varit en jävlig rördragning eller man måste åka och hämta nåt som fattas. håltagningen är ett nog så jobbigt moment också!
som sagt, Rickard, välkommen till verkligheten!

Vad nu då, jag skriver ju att det normala för en anställd är 1-2 pumpar/dag, vilket du verifierar i ditt inlägg.
Varför gräla på mig som skriver precis samma sak som du själv gör.

Att jag sen vet att det finns ackrediterade installatörer som kan installera upp till 4-5 pumpar i ett kvarter på en dag (kanske 12-15 timmars arbete) hör väl mer till "kuriosa", och naturligvis har inte installationerna utförts med kvävgasspolning och provtryckning i dessa fall.

För en egenföretagare är det antagligen bättre affär att ta något backjobb/år p.g.a. fusk med kvävgas/trycksättning än att vara pedantisk med alla installationer.
Speciellt om man installerat x antal hundra pumpar och vet att max x% läcker, och att man hittar xx% av dessa under vakuumsugningen.
Resterande del är så liten att det inte lönar sig att följa regelverket till punkt och pricka.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Fidusen

  • Värmepump??? Självklart!!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 391
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2011, 22:36:30 »
Errka,

Jag tror han menade att i en förening, så kan allt förberedas inna med arbetsbrytare osv.

5 är orimligt, näst intill 3 och två vill jag säga att man klarar av på ett 8 timmars pass.

MVH/FIdusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35949
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2011, 22:36:55 »
Det finns otaliga exempel på att man kan installera sin luftvärmepump själv mer eller mindre gratis.
Jag vet de som gått ihop 10 st, köpt en enstegs vakuumpump och lite pryttlar för montaget och beställt ett par pallar värmepumpar och installerat på löpande band.
Och som sagt, de som lånat eller hyrt en vakuumpump och följt en A4 med instruktioner.

Det är inte svårt att montera en värmepump om man bara följer listan punkt för punkt, men visst, trycksättning, kvävgas o.s.v. är det inte många som håller på med.
Tror inte det är så många ackrediterade som gör det heller iofs.

Dock, som med allt annat man gör första gången så är det mycket större risk att misslyckas med något moment, vilket det också finns många exempel på att läsa om här i forumet.

När det gäller hur många värmepumpar man monterar/dag så finns det säkert en spännvidd på 1-5 pumpar/dag beroende på hur seriös man är, hur enkel installationen är och hur lätt man kommer åt.
En bostadsrättsförening som köper 25 värmepumpar i exakt likadana lägenheter, med enkelt montage, där gör nog en egenföretagare som vill ligga i 4-5 pumpar på en riktigt lång arbetsdag.
Jag vet att detta inte är en typisk takt på installationer, men det förekommer.

En minutiöst nogrann anställd som gör allt enligt boken gör nog antagligen inte mer än 1-2 pumpar/dag.

Sen är det ju olagligt att montera själv, men det vet nog de flesta.

Jaha, nu har det stigit till 5 installationer per dag...

Menar du på fullaste allvar Rickard att man skulle göra fem om dagen inklusive arbetsbrytare och egen avsäkring ända till elcentral inklusive allt annat som ingår i en vettig installation...?

I många "standardinstallationer" ingår INTE el.
En standardinstallation i mina ögon är 3-5 meter rör, konsoller, kabelkanaler, håltagning i vägg, montering, vakuumsugning och driftsättning.

Har själv sett en kylkille göra det på drygt 2 timmar, men har å andra sidan sett 2 kylkillar hålla på i en hel arbetsdag med en maskin (-25 grader kallt ute...)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2011, 22:38:19 »
nej 3 seriösa installationer per dag kan man bara glömma. enklaste installationen brukar ta ca 3 timmarfrån att man anländer till kund tills man åker, sen är det ju lie restid också.. sen är det inte alltid som kunden begriper hur det funkar så det har hänt att jag fått stå och förklara funktioner och hur man underhåller pumpen i bortemot en timme, man vill ju inte gärna kasta fjärren i hand på en 70 åring och åka därifrån, för då lär det snart ringa "deet blåser kaaalt"

man får räkna med ca 6 timmar per installation för att kunna ge fast pris. det brukar hålla sig under det men ibland har det tagit längre tid om det varit en jävlig rördragning eller man måste åka och hämta nåt som fattas. håltagningen är ett nog så jobbigt moment också!
som sagt, Rickard, välkommen till verkligheten!

Tack Oskar! Äntligen någon som vet vad verkligheten har i sitt sköte...

Det där som Oskar påtalar här (genomgång med kund om värmepumpens funktioner) är något tidsödande jag glömde lägga till i min beskrivning av en fullgod installation...
Vissa värmepumpar skall ju även dokumenteras med försäkringspapperna (ifyllas serienummer och en jävla massa annat)...

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35949
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konsten att installera sin egen Luft/LuftVärmePump
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2011, 22:39:56 »
Vi här uppe i norr är ju kända för att arbeta effektivare än storstadsfolk, kanske det som gör att jag har en annan bild av verklgiheten.  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!