« Svar #15 skrivet: 22 december 2010, 13:39:21 »


Japp.... 10cm ull för lite och man är kriminelt belastad... ;D ;)

Kriminell blir du först efter att du blivit dömd för ditt eventuella brott. Men "på sannolika skäl misstänkt " är vi nog ganska många, vi som byggt utan att läsa bygglagstiftningen. ;D

Hoppas detta inte kommer till Uppdrag gransknings kännedom. Då har vi snart Janne Josefsson krypandes i lösullen.

//2000


Edit.
Ber om ursäkt för meningslöst inlägg, men jag är ledig och har börjat smutta på den hemgjorda glöggen...
God Jul tomte::
« Senast ändrad: 22 december 2010, 13:42:44 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Plogbil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2glas fönster
« Svar #16 skrivet: 22 december 2010, 17:09:01 »
Glöggen är alkoholfri..... Fjortis. ;D

God Jul tomte::
Kåk i sörmland byggd av timmer år 1900 men utbyggd på 70 talet till 80m2. MSZ FD35VABH samt en Jötul Kamin i hallen.

Utloggad Plogbil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2glas fönster
« Svar #17 skrivet: 22 december 2010, 17:17:29 »
Jag har ingen aning om hur mycket/lite isolering han har i utbyggnaden eller i huset. Men hur lite det än må vara så hade 3glas lönat sig, då det verkar som om så lite som 45mm isolering räcker i ett hus för att ett 3glas fönster ska vara det största läckaget.

Blir nog 3glas till stugan min innan nästa vinter. tomte::
Kåk i sörmland byggd av timmer år 1900 men utbyggd på 70 talet till 80m2. MSZ FD35VABH samt en Jötul Kamin i hallen.

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: 2glas fönster
« Svar #18 skrivet: 22 december 2010, 18:27:15 »
På energimyndighetens hemsida eller om det var på konsumentverkets fanns det tidigare en en beräkningsmodell för utbyte av fönster och återbetalningstid.
För mig skulle det med min uppvärmningskostnad betala sig att byta fönster på 67 år!
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: 2glas fönster
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 18:30:25 »
Känner stor skillnad på vårt nya hus motför detta hus, i nya huset med u värde 0.9 är fönsterna nästan ljumma i minus -20, i vårt nuvarande hus är förnsterna iskalla trots några år gamla 3glasfönster..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: 2glas fönster
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 18:35:40 »
Hej

Enkelt att räkna ut.

Fönsterytan X U-värdesskillnad före-efter X ortens klimatfaktor = antal kWh

2-glas utan lågenergi har U=2,8, 3-glas utan lågenergi har U=1,8.

Stockholms ortsfaktor är 103. Byter man 10 kvadrat fönsteryta med gamla 2-glas till moderna 3-glas med  U=1,0 så blir det:

103X10X1,8= orkar inte slå det på räknaren men så räknar man.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Plogbil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2glas fönster
« Svar #21 skrivet: 22 december 2010, 18:40:19 »
1854.... :-\ Sc:,h
Kåk i sörmland byggd av timmer år 1900 men utbyggd på 70 talet till 80m2. MSZ FD35VABH samt en Jötul Kamin i hallen.

Utloggad styrman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 418
  • Karma +0/-0
SV: 2glas fönster
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 18:53:56 »
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

Utloggad Toprunner

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2glas fönster
« Svar #23 skrivet: 23 december 2010, 09:34:27 »

Så här står det på Boverkets hemsida:
"När man ändrar en byggnad ska ändringen alltid uppfylla vissa tekniska krav som finns i bygglagstiftningen.

Kraven gäller vid alla ändringar, oberoende av om åtgärden är bygglovspliktig eller bygganmälanspliktig eller inte. Det är alltid byggherrens ansvar att kraven uppfylls."


Om tillbyggnaden är sämre isolerad än vad kraven föreskriver så är den med andra ord olaglig.  :,v(

Boverket skriver också detta på sin hemsida:

"Boverkets verksamhet styrs och påverkas av regelverk som till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken. Ett viktigt uppdrag för oss är att ge ut  föreskrifter. Boverket beslutar om föreskrifter och allmänna råd. De allmänna råden är ofta direkt kopplade till en föreskrift.

Föreskrifter är alltid bindande. Allmänna råden är inte bindande. De innehåller generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende."

Man måste hålla isär begreppen, inte troligt att man skulle väcka åtal (och vinna) med boverkets föreskrifter som underlag.

Some call it global warming.. i am just freezing.

Utloggad Perjohan

  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Min beste venn
SV: 2glas fönster
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2011, 00:51:49 »
Dess mere man vet, jo mindre forstår en, kan være passende innledning. Er selv ute etter å bytte vinduer og har derfor saumfart diverse kataloger. Tidligere snakket en om K-verdi for vinduer, nå betegnes det med U-verdi. Definisjonen på dette begrepet er alt for intelektuelt for meg, i hvertfall ikke matnyttig. I en av disse katalogene så jeg imidlertid noe som ga en viss mening. En U-verdi på 1.0 tilsvarte 5 cm mineralull. Gamle vinduer har vanligvis en U-verdi på langt over 2. 2-lags glass med energibelegg på det ene glasset har omtrent samme U-verdi som et 3-lags glass. Så begge deler har U-verdi på omtrent 1.0. Jeg var i ferd med å bestille vinduer fra Skanska Trevaror, men kom tilfeldigvis over et firma her i Sverige som solgte PVC-vinduer. Disse til nesten halvparten av prisen på de jeg tenkte å kjøpe. Selve vinduene er av glass, så det er karm og eventuell midstolpe som er av PVC, og laget på en slik måte at U-verdien er bedre enn en massiv trekarm. De faste vinduene er grei, men skal du ha åpningsbare så åpnes de innover!! Dette til underretning.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!