Ämne: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra? (läst 7483 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Karma +0/-0
Alva10
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #15 skrivet:
13 december 2010, 12:16:05 »
Citera
Vet inte hur man kollar framledningstempen för golven men de ja skrev ovan är väll antagligen framledningen till elementen.
Testade nu att öka cirk pumpen till läge 3 och då blev det genast varmare på nedre slingan.
Kulventilen sitter på den slinga som går till hallen, men båda är ju sammankopplade.
Ingen som hellst indikation att golven blivit varmare.
«
Senast ändrad: 13 december 2010, 13:30:10 av Alva10
»
Loggat
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Karma +0/-0
Alva10
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #16 skrivet:
13 december 2010, 18:20:50 »
Citera
Behöver man något mer än själva fördelaren om man vill kunna styra de olika slingorna separat?
Loggat
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
Karma +0/-0
Kön:
GregS
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #17 skrivet:
15 december 2010, 12:01:00 »
Citera
Framledningen till golvvärmen får du mäta upp (IR-termometer tex).
Men kör du så varm i golvslingorna kroknar tex parkett/laminatgolv garanterat.
Om du stänger kulventilen (toa-slingan) så måste du få värme till andra slingan.
Detta kan du iaf testa under en kort period (någon timme) för att känna att det verkligen blir varmare på den framledningen.
Händer inget är det dags att fundera över hur saker är dragna.
Blev returen varm innan framledningen? (läste jag rätt??) Det verkar ju helt udda!
Loggat
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Karma +0/-0
Alva10
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #18 skrivet:
15 december 2010, 20:18:45 »
Citera
Uppdatering: Luftade systemet genom att öppna på returen och fyllde på nytt vatten och då efter ett tag har nu toan kommit igång igen
Loggat
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #19 skrivet:
20 september 2012, 08:41:38 »
Citera
Ser ju ut som du har termostatventiler på turen ju, skruva bort dom vita knopparna och motionera piggen som är där under för den kan ha satt sig, sen byter du ut dom vita knopparna mot riktiga termostater istället
Loggat
wptno1
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Karma +0/-0
wptno1
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #20 skrivet:
20 september 2012, 08:46:47 »
Citera
Släng dit en automatluftare med, luft i golvvärme kan förstöra mycket.
Loggat
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Karma +0/-0
Alva10
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #21 skrivet:
20 september 2012, 09:06:09 »
Citera
Har just precis installerat separat fördelare med shunt så nu har jag värme i alla slingor. Enligt flödesmätaren som sitter på fördelaren så har alla slingor samma flöde ska det vara så? Sen verkar båda framledning och retur ligga på samma temp, 25 grader just nu på båda.
Loggat
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36156
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ena golvvärme slingan är iskall vad göra?
«
Svar #22 skrivet:
20 september 2012, 09:11:54 »
Citera
Om du inte tillför någon värme har du inga tempdifferanser i systemet.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme