Något som vi inte penetrerat är väl detta
ämne, tillverkarnas märkning av olika pumpar.
Man kan förledas att tro att en VP som "heter" 9 skall
ge 9 kw i uteffekt, ja kanske men inte alls säkert.
Troligtvis vid något driftsfall ger den 9 kw, men när???
Dom flesta tabeller visar uteffekt vid 35 och 50 grader
fram, resp 0 grader på brine har man andra temperaturer finns oftast digram att
att titta i.
Läs in er pumps tekniska data, se broshyrer eller inst-/driftanvisningarna... exempel....
Thermia diplomat 8, ger 8,1kw resp 7,7 kw vid 35 resp 50 fram och brine 0 grader
NIBE 8,5 ger 10,3 resp 8,5 kw vid 35 resp 50....
IVT Greenline 9 ger 8,6 resp 8,2 kw vid 35 resp 50 grader fram...
Obs detta har inte alls med verkningsgraden att göra, utan visar bara uteffekt.
Verkningsgraden får bli ett senare kapitel....
Slutsatser då?????
Om man har offerter kan man inte utvärdera efter "bara" pris även om pumparna
till "namnet" har ungefär lika (ut)effekt...
Om man har golvvärme ger NIBE´s 8,5 ca 20% mera värme än IVT 9 !!!!!!!!!
och styvt 25% mera värme än Diplomat 8!!!!!
Med dessa siffror som grund kan ni va tvungen att
öka storlek ett snäpp om ni väljer viss tillverkare
för att få samma uteffekt....
Spela roll tänker ni säkert, men som ni vet kostar tillskottet
3-4 gånger mera än VP drift.
25% högre uteffekt är en ENORM skillnad!!!
Det måste synas i offerten, det måste borras djuoare, det är ju där vi
får den goa gratisvärmen...
Äger Thermia själv är jättenöjd, bara så ni inte tror jag kränger NIBE......
Hoppas att jag inte rörde till det för er
spekulanter....
men i kallperioder önskar man ibland lite mera "kräm" i VP...... ???