Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Pumpen går konstant!  (läst 2678 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fjrebqll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
Pumpen går konstant!
« skrivet: 03 december 2010, 19:22:58 »
Har ju fått en del svar här och även läst mej till en del, men sedan jag ändrade ner Elpanna till 40 grader och ändrade VV Höjning till ett "Nej"
så har min pump börjat gå konstant. Från typ nästan 20-25 starter per dygn till endast 2 det senaste dygnet.
Förbrukningen av kwh verkar också ha sjunkit "drastiskt".
Antar att detta har med att göra att pumpen jobbar hela tiden mot nedre och värmer upp vattnet i övre panna som ej behöver spetsas med el?

Vet ju inte exakt hur det är med LV pumpar men jag vet att tex Lysrör slits mest när man släcker och tänder och att dom mår bäst av att vara på hela tiden.

Är detta fallet med min L/V pump också? :D

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 23:25:52 »
Den far inte illa av att gå hela tiden. Varför ändra VV-höjning till "Nej"?  Har du detta satt till "Ja", så innebär det bara att pumpen kör till 55º för varmvattnets skull, var fjärde start. Har du inga problem med varmvattnet, spelar det väl ingen roll, men om pumpen får gå till 55º var fjärde start, får du lite bättre varmvattenkomfort.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 23:31:35 »
det jag antar kan hända tex i detta fall är att pumpen inte orkar få upp tempen till vpmax. så att el patronen går in och eventuellt stoppar kompressorn, av någon anledning.
när man då väljer VV höjning nej. så klara pumpen själv att hålla nivån.
därav att pumpen går konstant och minskad förbrukning. på grund av att el spetts ej behövs.
är det rimligt??
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 23:41:22 »
kom å tänka på en sak... det kan inte vara detta problem??
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37535.0

vid VV höjning JA. vpmax . stänger shunten. tills vp max nås.
där av 20-25starter.

vid VV höjning NEJ. stänger inte shunten och pumpen går konstant..

vad har du för program version?

Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 23:41:54 »
Om pumpen inte orkar köra upp tempen till vpmax, hamnar den i ett jämviktsläge med förbrukningen och kör där, eller tappar den mot förbrukningen och tempen sjunker i nedre pannan. Vad den än gör, så går elpatronen in om framledningen kallar på spets, och när den går in kan det alltid hända att returen kommer att stoppa pumpen, och då hamnar man i ett läge där pumpen har svårt att komma tillbaka, eftersom patronen håller upp tempen på returen. Det borde inte ha någon betydelse onm man kör till 50º eller 55º inget fall ger för hög returtemp.

Men om man hamnar i ett läge där elpatronen stoppar pumpen och inte släpper in den trots att det skulle funka, är det bara att slå av patronen tills pumpen startar och sedan sätta på patronen igen samt se till att ha en lagom lång shuntfördröjning.

DEt som tvingar igång elpatronen är ju temperaturskillnaden mellan framledningens börvärde och övre pannan. Med 55º-körningen kan pumpen hålla en högre temp i övre pannan än utan. När framledningens börvärde närmar sig 42-43 grader, måste tempen i övre pannan ligga runt 50º annars tänds elpatronen och det är inte möjligt att hålla så hög temp utan 55º i nedre pannan.

//Ronnie
« Senast ändrad: 03 december 2010, 23:53:08 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Fjrebqll

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 16:35:53 »
kom å tänka på en sak... det kan inte vara detta problem??
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37535.0

vid VV höjning JA. vpmax . stänger shunten. tills vp max nås.
där av 20-25starter.

vid VV höjning NEJ. stänger inte shunten och pumpen går konstant..

vad har du för program version?

Jag har 10-08-16!
Jag är dock inte helt säker på vad exakt VV Höjningen gör men just nu så spetsar ju pannan inte ett dugg... och då är det ca -4.
Att gå från ca 340kwh på mina första tre dygn till 100kwh (440kwh sammanlagt) mer på 5 mer dygn är inte något jag vill sabba :D

Detta uppnåde jag som sagt genom att enbart ta bort VV höjningen och ändra elpanna från 50 till 40.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Pumpen går konstant!
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 18:46:48 »
VV höjningen gör att pumpen värmer undre pannan till 55º var fjärde start. Väljer du bort den, värmer pumpen undre pannan 5º över framledningens börvärde varje start i stället för tre av fyra starter.
Det beror nog inte på att du valde bort varmvattenhöjningen, utan på att du ändrade inställningen på elpatronen från 50º till 40º, att du sparade in elspetsen.

Övre pannan har två börvärden, dels det du ställer in själv och dels det som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde, sedan gäller det högsta av dessa två värden. Elpatronen tänder vid det aktuella börvärdet och värmet 3º över det och sedan släcks den. Så länge framledningens börvärde håller sig runt 40º eller mindre, går knappast patronen in om den är ställd under 45º och i varje fall inte om patronen är ställd på 40º.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!