Jag antar att det är samma koder för IVT som för Bosch etc eftersom det är samma prylar. Mina koder var hämtade från en konfig-fil i statlink och därmed är det inte sagt att det är de koderna som förekommer på CAN-bussen.Vilket språk kodar du ditt program i? Hur ofta läser du av bussen? Sniffar du bussen eller pollar du givarna?
Hmm... Jag var ner och knappade lite på Regon. "Kompressor tryckutjämningstid" var satt till 0 sekunder under avfrostningsinställningarna. Jag är ganska säker på att jag inte har ändrat nåt där, och enligt manualen så skall fabriksvärdet vara 60 sekunder.Kan det vara fel på programeringen från fabrik, eller har man ändrat sig efter att manualen har blivit reviderad? Min programversion är 3.20.20.Nu har jag ändrat till 60 sekunder så får vi se vad som händer.
Du får säkert ett omslag när avfrostning påbörjas men eftersom detta omslag har varit "0" så har du aldrig sett att kompressorn stannar.Hur fungerar det med 60 sekunder?