Författare Ämne: Luft i radiator !  (läst 39585 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Luft i radiator !
« Svar #60 skrivet: 19 december 2012, 20:27:24 »
Gummipackningen på cirkulationspumpens avluftningsskruv var hel.Tröttsamt det här..... Tur man haft två firmor här och kollat iaf. som konstaterat att, ja det porlar i ditt element :)
Okej pinsamt att dom inte hittar felet.Men ge inte upp tror du hittar felet snart.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #61 skrivet: 20 februari 2013, 00:39:10 »
Mitt liv med det porlande elementet fortsätter...... Har kollat över det mesta i kopplingsväg, men inte hittat något som varit dåligt spännt. Är så jävla trött på det förbannade porlandet. Har tom. funderat på att koppla förbi radiatorn ett tag och se om jag flyttar porlandet till någon annan radiator.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #62 skrivet: 20 februari 2013, 08:58:12 »
Kan du säga något om rördragningen? Jag antar att den porlande radiatorn ligger före de andra två som porlar om du låter bli att lufta? Hur är rören dragna till det första? Kan du ta ett foto på det porlande? Om inte, kan du säga hur grova rören är, när är systemet byggt?

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #63 skrivet: 20 februari 2013, 19:06:59 »
Halloj Sanntos !

Jag är faktiskt osäker på rördragningen. Vet inte riktigt hur den går i bjälklag/kryputrymme. Finns en möjlighet att jag kan se något i det enda kryputrymme jag kommer åt. Det är ett projekt att ta sig in där, men jag ska göra ett försök. Mest för att konstatera om rören går hyffsat rakt upp från källaren, eller om de t.ex är dragna rakt upp på sidan och sen rakt över rummet i bjälklaget ? Det är som du säger att den porlande radiatorn ligger före de andra två som porlar om jag inte luftar. Jag kan ta ett foto, men det enda jag ser utav rören är ju stumpen som kommer upp från golvet precis intill radiatorn. Rören är 12mm till radiatorerna, dock så finns det några grövre rör i källaren på både matning och retur till radiatorerna. Värmepumpen är insatt 1998 och ersatte en oljepanna. En del rördragning från oljepannans tid har sparats och modifierats för att passa VP. Rördragningen är ju inte helt ny, men inte heller antik. Raditorerna är av "modernare" tunn modell.

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #64 skrivet: 10 mars 2013, 23:41:09 »
Har kollat lite på rördragningen nu. Röret följer taket i källaren några meter, sen går det upp på ovanvåningen i ett hörn. Från hörnet följet det bjälklaget en bit och sen upp genom golvet och ansluter radiatorn. Det här röret är ett eget avstick från matningen i källaren. Tycker inte det ser värre ut än någon av de andra rördragningarna.

Men det känns som att jag luftat ut m3 med luft i vinter, lite överdrivet, men en massa luftande har det blivit. Det kan inte vara gammal luft som ställer till det. Gammal luft borde varit urluftad för längesedan. Kanske inte luft som porlar, utan ren ondska....... jävla element :)

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #65 skrivet: 10 mars 2013, 23:45:54 »
Luftade igårkväll innan jag skulle se en film. Mot slutet av filmen hördes de första svaga dripp, dropp, sen började porlandet igen. När det blir mildare väder ute, kan jag då koppla ur 3-vägsventilen, lufta ur radiatorslingan och låta det vara så en dag eller 2 ?

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #66 skrivet: 11 mars 2013, 07:51:54 »
Returröret från radiatorn/de tre radiatorerna, hur går det? Är det draget vid sidan om till-röret?

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #67 skrivet: 11 mars 2013, 23:40:21 »
Ja, nästan. Skiljer bara något lite och det kommer ner jämsides matningen. Men jag får inte in i min skalle varför jag inte ser något på manometern ?? Porrlandet låter som en akvariepump som pumpar ut vattnet precis i ytan.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #68 skrivet: 12 mars 2013, 11:13:39 »
...Porlandet sätter igång i samband med att det blir kallare och pumpen får börja jobba mer. Sen håller det i sig tills det börjar bli varmt ute.

Men cirkulationspumpen går hela tiden? Kan du ta ett foto på radiatorn?

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #69 skrivet: 12 mars 2013, 11:31:29 »
Man skulle kunna tänka sig att lösa problemet med porlandet, tex med ett litet slutet uppsamlingskärl med luftningsmöjlighet överst på den slingan ovan radiatorn, det skulle räcka med en grov rörbit med pålödd luftningsventil egentligen. Skulle det då vilja komma luft till radiatorn så fångar kärlet upp det. Detta kan göras utan att egentligen ha löst själva grundproblemet dvs att det (verkar) komma in luft i systemet. Ett trycksatt system borde ju läcka, inte ta in luft, men kanske om det finns en liten spricka någonstans nära sugsidan på cirkpumpen där trycket är lågt, så.. Det skulle stämma med din uppgift om att porlandet börjar när systemet kräver högre temperaturer frampå hösten, dvs då rör och radiatorer utvidgar sig något.

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #70 skrivet: 24 november 2013, 22:11:53 »
Jaha, inte varit så aktiv i den här tråden. Våren gick och sommaren kom..... Då har det varit tyst och skönt i mitt element :) Var kallt häromdagen och då hörde jag några svaga tendeser till porl. Idag satte det igång som vanligt. Har under sommaren sporadiskt känt över lite kopplingar igen, utan att kunna konstatera något. Så fortsätter min jakt på en lösning med det sat**s elementet. Chansa och byta termostat kanske ?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Luft i radiator !
« Svar #71 skrivet: 25 november 2013, 06:21:46 »
Jaha, inte varit så aktiv i den här tråden. Våren gick och sommaren kom..... Då har det varit tyst och skönt i mitt element :) Var kallt häromdagen och då hörde jag några svaga tendeser till porl. Idag satte det igång som vanligt. Har under sommaren sporadiskt känt över lite kopplingar igen, utan att kunna konstatera något. Så fortsätter min jakt på en lösning med det sat**s elementet. Chansa och byta termostat kanske ?
Hej Kan inte bara ha att göra med luft utan måste vara något knas med radiatorn.Ta bort termostaten och lufta för att se om det blir skillnad och kolla att stiftet fjädrar tillbaka som det ska.Den flitigt använda luftnippeln tycker jag du ska kolla så att den inte suger in luft.

En fråga:Du har ju 2st säkerhetsventiler och en sitter på varma sidan men du har en på inkommade vatten(9bar) om du kollar så har den ett skvallerör ser du om den står och "småkissar"lite.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #72 skrivet: 27 november 2013, 01:15:49 »
Hej måle10 !

Luftade igår och fick ut lite luft, men idag när jag kom hem från jobb så porlade det igen. Jag ska byta termostaten för att helgradera. Byter samtidigt luftnippeln. Min säkerhetsventil på inkommande vatten är ny och det har inte kommit något via skvallerröret. Bytade alla säkerhetsventiler för att utesluta att dom hade något med det att göra. Off Topic: Förmodligen en dum fråga, men..... något jag funderat på är varför man har blandningsventil på inkommande vatten till VP ? Inkommande vatten och utgående VV löper jämsides en bit. Det sitter en blandningsventil på utgående VV också och en liten rörstump mellan ingående och utgående ? Känner jag på inkommande vatten så är röret varmt efter blandningsventilen ? Ska det motsvara vvxprincipen fast med ventiler ?
 
« Senast ändrad: 27 november 2013, 02:05:50 av Drisse »

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Luft i radiator !
« Svar #73 skrivet: 27 november 2013, 08:29:46 »
Hej måle10 !

Luftade igår och fick ut lite luft, men idag när jag kom hem från jobb så porlade det igen. Jag ska byta termostaten för att helgradera. Byter samtidigt luftnippeln. Min säkerhetsventil på inkommande vatten är ny och det har inte kommit något via skvallerröret. Bytade alla säkerhetsventiler för att utesluta att dom hade något med det att göra. Off Topic: Förmodligen en dum fråga, men..... något jag funderat på är varför man har blandningsventil på inkommande vatten till VP ? Inkommande vatten och utgående VV löper jämsides en bit. Det sitter en blandningsventil på utgående VV också och en liten rörstump mellan ingående och utgående ? Känner jag på inkommande vatten så är röret varmt efter blandningsventilen ? Ska det motsvara vvxprincipen fast med ventiler ?
Hej Drisse Blandningsventilen ser till att du inte får för varmt varmvatten.Klurade lite det är inte så enkelt att dina radiatorer som porlar är för hårt strypta.Om du låter termostarterna vara bortplockade på dom som porlar så öppnar du returen med runt 2varv och se vad som händer.bara för att du får luft i systemet borde inte radiatorerna börja porla om du bygger upp tryck i systemet.
« Senast ändrad: 27 november 2013, 19:00:46 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Drisse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Luft i radiator !
« Svar #74 skrivet: 28 november 2013, 01:05:21 »
Enligt graderingen på termostaterna så är nästan alla fullt öppna. Har lite strypt på radiatorn i sovrummet. Det är alltid samma radiator det porlar i (inte sovrummet) och det pyser ju till varje gång man luftar. Jag förstår inte riktigt vad du menar..... :) Öppna returen med runt 2 varv ?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!