Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Eltillskott vid +1??  (läst 8203 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
Eltillskott vid +1??
« skrivet: 25 november 2010, 19:10:51 »
Senaste veckorna har min anläggning började använda sig av eltillskott redan vid +1, den har inte gjort det tidigare. Så ska det väl ändå inte vara? Känns som att vid -4 kan det kanske vara acceptabelt. Ringde IVT: support som gav mig en svammelsvar med att det är 50% chans att den är trasig, men att det mycket väl kan vara ok. Någon som har en kommentar??
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 19:26:56 »
Hur lågt har den gått utan tillskott tidigare?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 21:14:24 »
Till -5 har inte varit några problem. Och nu har den börjat producera varmvatten nästan konstant, precis som förra året. Då kom en reparatör hit och han bytte en givare sen funkade det hyffsat. Det verkar bli en ny elräkning på 7000:- om det fortsätter så här. Varmvattnet är inställt till start 43 och stopp 47, ska det bara mindre diff?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 21:34:03 »
Vad visar dina tempgivare en när VP'n har gått ett tag?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9820
  • Karma +19/-4
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 22:06:01 »
Om den gör varmvatten betydligt oftare än tidigare kan det vara växelventilen som har börjat läcka till radiatorkretsen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #5 skrivet: 26 november 2010, 06:59:25 »
Vad visar dina tempgivare en när VP'n har gått ett tag?
Menar du på varmvatten eller radiatorerna?
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 07:01:03 »
Om den gör varmvatten betydligt oftare än tidigare kan det vara växelventilen som har börjat läcka till radiatorkretsen.

Har jag någon möjlighet att kunna kontrollera detta själv utan att ta hem en reparatör?

Ska väl tillägga att denna överdrivna varmvattenproduktion enbart uppstår vid minusgrader.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #7 skrivet: 26 november 2010, 07:39:26 »
Om vi ska kunna hjälpa dig så behöver vi temperaturerna både för varmvatten och värmeproduktion. Temperaturerna vid stabilt producerande läge alltså efter ca 5 -10 minuter efter pumpen startat *vinkar*.

Mikael

Utloggad MrWest

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #8 skrivet: 26 november 2010, 09:00:18 »
Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #9 skrivet: 26 november 2010, 09:18:34 »
Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MrWest

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #10 skrivet: 26 november 2010, 10:36:53 »
Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...

Aha, är det så det funkar. Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet med enbart VP? Trodde den var tillräckligt intelligent att bara fläska på med tillskottet när det verkligen behövs och med rätt effekt till värme när det behövdes. Att tokvärma tappvarmvatten i timmar med full effekt på tillskott verkar inte helt stabilt om det inte behövs menar jag.
Det finns ju en inställning för max framledning också som jag (tror) stod på 55°.
Har inte engagerat mig i mojängen nämnvärt men igår drog det plöstligt iväg till 115Kwh på ett dygn och roligare kan man ju ha än att ge bort pengar i onödan till Fortum så det är väl dags att engagera sig :)


244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #11 skrivet: 26 november 2010, 10:57:48 »
Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...

Aha, är det så det funkar. Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet med enbart VP? Trodde den var tillräckligt intelligent att bara fläska på med tillskottet när det verkligen behövs och med rätt effekt till värme när det behövdes. Att tokvärma tappvarmvatten i timmar med full effekt på tillskott verkar inte helt stabilt om det inte behövs menar jag.
Det finns ju en inställning för max framledning också som jag (tror) stod på 55°.
Har inte engagerat mig i mojängen nämnvärt men igår drog det plöstligt iväg till 115Kwh på ett dygn och roligare kan man ju ha än att ge bort pengar i onödan till Fortum så det är väl dags att engagera sig :)


Om den tokvärmer i flera timmar så är enda förklaringen att huset behöver den energin - Annars blir ju vattnet så småning om tillräckligt varmt...
Anledningen till att den värmer till 62 grader är att tillskottseffekten inte styrs med hjälp av elpatronen, utan med shunten. därför spelar det ingen roll om vattnet är varmare än nödvändigt vissa perioder - Enklare styrning.
Visst skulle man kunna ha en variabel stopptemp ett par grader över framledningestempen, men den totala energiförbrukningen skulle inte påverkas nämnvärt i slutändan - Det går ju ändå åt den mängd varmvatten som huset behöver. Enda skillnaden skulle bli att elpatronen går oftare men med lägre effekt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MrWest

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #12 skrivet: 26 november 2010, 11:09:15 »
Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...

Aha, är det så det funkar. Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet med enbart VP? Trodde den var tillräckligt intelligent att bara fläska på med tillskottet när det verkligen behövs och med rätt effekt till värme när det behövdes. Att tokvärma tappvarmvatten i timmar med full effekt på tillskott verkar inte helt stabilt om det inte behövs menar jag.
Det finns ju en inställning för max framledning också som jag (tror) stod på 55°.
Har inte engagerat mig i mojängen nämnvärt men igår drog det plöstligt iväg till 115Kwh på ett dygn och roligare kan man ju ha än att ge bort pengar i onödan till Fortum så det är väl dags att engagera sig :)


Om den tokvärmer i flera timmar så är enda förklaringen att huset behöver den energin - Annars blir ju vattnet så småning om tillräckligt varmt...
Anledningen till att den värmer till 62 grader är att tillskottseffekten inte styrs med hjälp av elpatronen, utan med shunten. därför spelar det ingen roll om vattnet är varmare än nödvändigt vissa perioder - Enklare styrning.
Visst skulle man kunna ha en variabel stopptemp ett par grader över framledningestempen, men den totala energiförbrukningen skulle inte påverkas nämnvärt i slutändan - Det går ju ändå åt den mängd varmvatten som huset behöver. Enda skillnaden skulle bli att elpatronen går oftare men med lägre effekt.

Ok, så allt hänger ihop helt enkelt. Är van vid att det finns en VV-beredare och en panna som sköter sig själva i princip oberoende av varandra.
Tack för infon!
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.

Utloggad lindeman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #13 skrivet: 17 december 2010, 12:10:13 »
Hei, jeg hadde samme problem med min VP, den produserade varmvatten omtrent hele dygnet- inte bra. jag tok av ventilmotoren til shunten og drog ut ventilsetet slik at den tvangskjørte varmvatten til gulvet. Slik hadde jeg det ganske lenge. Man skal være klar over at giverne i systemet er viktige. I mitt fall viste det seg at føleren til varmvattenberederen ikke var godt nok plassert inntil tanken. Kjøpte kjemisk metall på Biltema og støpte den fast til berederen - monterte tilbake ventilstyrningen til shunten og vips så var den tilbake til varmeproduksjon til gulvet ^-^

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Eltillskott vid +1??
« Svar #14 skrivet: 17 december 2010, 13:48:47 »
Citera
Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet

Just den körningen kanske var en legionella körning
Därav den höga temperaturen
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!