Författare Ämne: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??  (läst 20093 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #15 skrivet: 04 november 2010, 20:32:31 »
Smurfen för 480 kr i timmen + moms åker inte jag hemmi från för .   >:D

om man ska vara ärlig så är det inget spännade jobba att ligga i en torpargrund och dra värme det tar tid som fan om man jämför med en vanlig konvertering . efter isoleringen trummar man in stråket för att garanterat få bort eventuella kylbrygger mot rören . så Raptors uppskattning är inte så fel . .

Smurfen jag måste fråga en sak .  Driver du eget , Jag undrar då du skriver att vi tjänar tillräckligt  på 480 kr i timmen + moms,
om det är 480 kr i timmen in på firman per debiterad timme /gubbe . det täcker inte dom kostnader man har
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #16 skrivet: 04 november 2010, 20:34:03 »
Ingen har ens nämnt materialpåslag, administrativa påslag (projektledning, kalkyl,administration.
Sedan kommer det till en peng för Drift och Skötsel, systemgenomgång med kunden, relation, injustering/igångkörning.
Sist men inte minst så brukar jag vilja ha VINST inräknat i mitt projekt. Nettomarginal på 12% brukar jag räkna med.

Tro mej, man kommer inte undan med 6-7000. Inte om man ska köpa det av mej i alla fall.

/Raptor

Men i 600 kr tim så ingår ju VINSTEN system genomgång lär väl knappast behövas när det gäller installation av radiatorer injusteringen tar 1 min per radiator med rätt koppel. Angående material påslag om man tar betalt för materialet enligt priset jag anget så ingår påslag om inte rörmockarn handlar på rinkabyrör.  
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #17 skrivet: 04 november 2010, 20:38:04 »
injustering 1 min per rad *roflmao*  du borde börja som vvsare smurfen ,
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #18 skrivet: 04 november 2010, 20:43:50 »
Smurfen för 480 kr i timmen + moms åker inte jag hemmi från för .   >:D

om man ska vara ärlig så är det inget spännade jobba att ligga i en torpargrund och dra värme det tar tid som fan om man jämför med en vanlig konvertering . efter isoleringen trummar man in stråket för att garanterat få bort eventuella kylbrygger mot rören . så Raptors uppskattning är inte så fel . .

Smurfen jag måste fråga en sak .  Driver du eget , Jag undrar då du skriver att vi tjänar tillräckligt  på 480 kr i timmen + moms,
om det är 480 kr i timmen in på firman per debiterad timme /gubbe . det täcker inte dom kostnader man har
cocacola

Tycker 480 kr + moms ska räcka bra ;) en snickare ligger på 350 kr + moms vilka kostnader är det som är så stora så det inte räcker hur mycket ska du ha för att åka hemmifrån Sc:,h och nej jag driver inte eget är tack och lov anställd med mina räknekunskaper verkar det som det skulle gå åt skogen eller så är jag snabbare än er ;D.
injustering 1 min per rad *roflmao*  du borde börja som vvsare smurfen ,
cocacola
hur lång tid ska det behöva ta ;D en erfaren vvsare har nog koll på hur mycket varje radiator bör strypas för att få en bra inställning eller hur gör du Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #19 skrivet: 04 november 2010, 20:58:27 »
Radiatorer. tryckfalsberäkning av rör dimensioneringen beräkning av kvs värde . Dokumenterings protokoll av utfört arbete. ska det bli bra. tar det tid .

Overhead kostnaden för ett företag är en grym last att bära. Kolla en gånga va revisorn/försäkringar /bilar /verktyg/ skatterna /det lilla kontoret med en lokal till. /kurser / certifieringar / sjuklöner/ en liten slant till personalen för en pension  med mera kostnader för en normal verksamhet . och sen som alla andra företag vill man ha 8-10 %  i avkastning .
är den mindre lägger många företag ner . någon gång måste man kunna nyinvestera .
cocacola 
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #20 skrivet: 04 november 2010, 21:06:11 »
Hur mycket ska timpengen ligga på för att det ska gå runt som rörmockare ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #21 skrivet: 04 november 2010, 21:10:25 »
Menar du rörmokare med "gascert" eller de utan? Finns ju dom rörmokare utan också "gasbehörigheten" också.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #22 skrivet: 04 november 2010, 21:16:52 »
Det beror helt på vilket TB man har  på matrialet . / overhead kostnader ..
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Strip

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #23 skrivet: 04 november 2010, 21:21:17 »
Radiatorer. tryckfalsberäkning av rör dimensioneringen beräkning av kvs värde . Dokumenterings protokoll av utfört arbete. ska det bli bra. tar det tid .

Overhead kostnaden för ett företag är en grym last att bära. Kolla en gånga va revisorn/försäkringar /bilar /verktyg/ skatterna /det lilla kontoret med en lokal till. /kurser / certifieringar / sjuklöner/ en liten slant till personalen för en pension  med mera kostnader för en normal verksamhet . och sen som alla andra företag vill man ha 8-10 %  i avkastning .
är den mindre lägger många företag ner . någon gång måste man kunna nyinvestera .
cocacola 

Men faktum är ändå att en rörkrökare har pyttepyttesmå omkostnader jämfört med många andra brancher. Utrustning för en hundring, lager för ytterligare en, lite utbildningar och nåt certifikat. Det handlar verkligen inte om många kronor per fakturerad rörkrökartimma i slutändan.
Vad exakt är det som skulle vara så mycket mer kostsamt för ett rörkrökeri än ett taxibolag eller en restaurang? Skillnaden är att de två senare har en realistisk konkurrenssituation och att staten inte subventionerar ockrandet?
Avkastning och nyinvestering är två olika saker. Investeringskostnader är redan dragna när man stoppar sina åtta procent i fickan, inte sant?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #24 skrivet: 04 november 2010, 21:25:36 »
Menar du rörmokare med "gascert" eller de utan? Finns ju dom rörmokare utan också "gasbehörigheten" också.

Jag menade en vanlig rörmockare en sån som installerar radiatorer känns lite överdrivet med en kylkille för ett sånt jobb.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #25 skrivet: 04 november 2010, 21:29:57 »
Hur tänker du att det inte är någon konkurrens?  Minst 10 offerter som man krigar mot varje gång. Och gör man fel så hamnar man här ;)

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #26 skrivet: 04 november 2010, 21:34:06 »
Ändå så är det de med gascert som svarar på prisbilden. Jag vet de i Norrköping utan gascert som nästan är uppe i 400kr/tim. Det räcker att åka till Finspång som är mindre ort än Norrköping så är det rent generellt dyrare med "tjänster".
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #27 skrivet: 04 november 2010, 21:34:44 »
utrustning för en 100 tkr .. ;D ;D eeh har du kollat på en riktig rörfirma ..Bara  Plasman tig svetsarna mma mig/mag och gas svtetsarna som står hemma på firman passerar den hundringen som ett möte .. Dom  pressverktyg  12 - 108  ca 100 000  Bock verktyg  70 000  spolbilar nästan 2 milijoner
och då har vi inte börjat med kapar tänger brandutrustningar gängverktyg servicebilar ..
Hur kan du jämföra en vvs firma med en Taxi . ? 2 helt olika branscher ..
skriver man att en rörkrökare har pyttesmå omkostnader har man tyvär ingen pejl alls på vad vi håller på med och vad det kostar
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Strip

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #28 skrivet: 04 november 2010, 21:52:18 »
utrustning för en 100 tkr .. ;D ;D eeh har du kollat på en riktig rörfirma ..Bara  Plasman tig svetsarna mma mig/mag och gas svtetsarna som står hemma på firman passerar den hundringen som ett möte .. Dom  pressverktyg  12 - 108  ca 100 000  Bock verktyg  70 000  spolbilar nästan 2 milijoner
och då har vi inte börjat med kapar tänger brandutrustningar gängverktyg servicebilar ..
Hur kan du jämföra en vvs firma med en Taxi . ? 2 helt olika branscher ..
skriver man att en rörkrökare har pyttesmå omkostnader har man tyvär ingen pejl alls på vad vi håller på med och vad det kostar
cocacola

Spolbilar? Hihi ja ska en liten toalettstolsinstallation betala en stillastående spolbil och all den andra utrustningen blir det ju självklart dyrt  ::) Naturligtvis har man en spolbil per anställd? Hur många vanliga rörkrökare tror du har pressverktyg för 108 mm?

Edit: Otydligt av mig, jag menade en hundratusing om året.
« Senast ändrad: 04 november 2010, 21:55:39 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Konvertering från Direkt-el till vattenburet Kostnader??
« Svar #29 skrivet: 04 november 2010, 21:55:56 »
Varför tycker ni att rörisar är överbetalda. För att ni lyckats montera er egen VP?  Det är verkligen inte så enkelt.
När ni står uppe i en truck 10 m upp och svetsar ånga med hela fabriken stängd tills du är klar etc etc. Och i en villa finns det många saker som kan gå fel. jag borrar ett hål fel och sabbar ett golv mm mm. Pumpen löser på LP och jag måste spola hålet igen. Ja ni fattar eller?

Jag har press verktyg för 108 och alla dem verktyg C-C nämde minus spolbilen. Om jag inte har verktyg hur ska jag kunna jobba. Kan ju inte tacka nej direkt, hur många fler jobb får jag då?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren