0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Byta bottenplatta behöver du bara göra om du skall säkra upp det aktuella uttaget till 16A. Men, då måste du även byta till 2.5mm2 kablar till det uttaget.
16 A på 1,5mm2, kan fungera men det är i ytterst få fall, så det ska man aldrig kalkylera med. I "normala" elinstallationer förkommer det INTE. Problemet är i första hand att ledningen kan bli så varm att det till sist tar eld, förr eller senare. Isoleringen på ledarna tål bara en viss temperatur innan den börjar förstöras.
Lite off topic men när ändå diskussionen är igång så har jag sett på några billighets-/byggmarknader att det säljs RDOE (H07RN-F) 5G1,5 med CEE don. Samma gränsland gäller där och jag skulle aldrig använda en sån kabel själv. Skarvkablar brukar sällan användas till endast ett enda ändamål och det är det största skälet att undvika en sån kabel.
Men en fråga som inte besvarats i denna tråd är ju varför en pump som max drar 7,82 A ska vara säkrad till 16 A. Den maxar ju på 1800W & det motsvarar ju ca7,82 A vid 230V b00k
Startströmmen på ser ut att vara straxt över 9 amp i servicemanualen Det borde inte vara så många minuter den går på den effekten