0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #30 skrivet: 18 juni 2011, 12:28:27 »
Har kollat filtret. Var lite igensatt. Rengjort nu.

Citera
Niben står i sommarläge sedan 2:a veckan i maj.

Citera
Högsta hastighet på fläkten.
Luften sugs in vid golvet och blåses ut upptill - det är väl rätt?

Då verkar det som att konvektorn ska ge 2 kW i sensibel effekt, med de temperaturer du har i borrhål och hall.
Det i sin tur gör det mycket märkligt....att temperturen i hallen endast faller 1°.


Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #31 skrivet: 18 juni 2011, 20:57:57 »
Lexus,

Tack för ditt engagemang.
Tycker också det är konstigt att resultatet blir så dåligt.
Har en bekant som har en Thermia Aermec UL 26 som skall ha en total kyleffekt på 1215 Watt.
Den klarar att hålla hallen på övervåningen på max 23 ºC. Denna kyla läcker även in i de intilliggande sovrummen som håller under 25 ºC.

Kan det vara lönt att dimensionera upp rören från 15 mm till 22 mm. Har som jag tidigare nämnt 15 meter kopparrör till konvektorn samt 15 meter tillbaka, totalt 30 meter.

Tänkte på om den kan vara för stort tryckfall...

De temperaturer jag skrivit här i tråden är uppmätta via Logger2020 med Dallas-givare. De är monterade på samma sätt. Pasta och aluminiumtejp, därefter 13 mm armaflexisolering.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #32 skrivet: 18 juni 2011, 21:41:19 »
Kan det vara lönt att dimensionera upp rören från 15 mm till 22 mm. Har som jag tidigare nämnt 15 meter kopparrör till konvektorn samt 15 meter tillbaka, totalt 30 meter.

Tänkte på om den kan vara för stort tryckfall...

Ja, visst är det en fördel med 22 mm, men genom att du endast har 2° delta, så verkar det inte vara flödet som är problemet.

Har du batteriet fullt med vätska, fullt luftflöde över batteriet, 27° i rummet samt 8° in till batteriet....så borde du få ut 2 kW sensibel effekt.

Att du har 0,23 l/s är ett önsketänkande med 15 mm rör. Gissar att flödet är betydligt mindre, men då borde deltaT vara betydligt högre. Speciellt om luftfuktigheten gör att det kondenserar på batteriet, så att effekten/belastningen på batteriet ökar.

« Senast ändrad: 19 juni 2011, 07:13:45 av Lexus »

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #33 skrivet: 10 juli 2011, 19:15:38 »
Har nu hittat problemet med min frikyleinstallation som inte ger tillräcklig kyla.
Tack VP ORAKLET :)
Provade att lufta konvektorn för några dagar sedan och det kom massor med luft. Helt plötsligt kyler den riktigt bra. Dock får jag luft i den igen efter ett par dar.

Gick ner till VP och satte av en slump handen mot en av skarvarna i isoleringen vid cirk.pumpen och det luktade etanol. Rev bort isolering och ser att fuktar vid en kopplingarna mot cirk.pumpen.
Behöver såklart åtgärdas samt fyllas på etanol så trycket återigen blir ca 1 bar som det var efter installationen. Borde väl ha förstått att det fanns ett läckage med det fallande trycket men har väl enbart fokuserat på den dåligt utförda installationen och därmed misstänkt att jag haft flödesproblem som orsakat dålig effekt.

Start tack till alla som engagerat sej och försökt hjälpa mej.
« Senast ändrad: 10 juli 2011, 19:22:35 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #34 skrivet: 01 augusti 2011, 16:21:57 »

Tar gärna emot fakta - misstolka inte!! Jag blir bara förvånad när jag får läsa något som går tvärt emot vad jag trodde var en självklarhet. Jag har googlat vidare på detta och hittar inget som styrker det du säger - kanske letar jag på fel ställe. Har lite kemister i bekantskapskretsen, ska nog ställa nån av dem mot väggen så att detta får klarhet.

När det gäller system med glykolinblandning (som inte är så vanligt för hemmabruk) är jag HELT hundra på att värmevärdet blir sämre. Det har jag även sett praktiska fall på...

Vad säger dina bekanta med kunskap om kemi?


Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2011, 13:34:17 »

Uppgifterna saknar källdata, varför jag avstår.

När jag redan är ifrågasatt, så funkar det inte att höja trovärdigheten med dokument som inte är signerad.

Har också förstått att presentera fakta, inte alltid är så populärt här på forumet.

Jag kan i alla fall bifoga en film, som visar vätebindningens påverkan av volymen.
(hmm...funkar inte med filformat *.wmv 348 kB)




Tar gärna emot fakta - misstolka inte!! Jag blir bara förvånad när jag får läsa något som går tvärt emot vad jag trodde var en självklarhet. Jag har googlat vidare på detta och hittar inget som styrker det du säger - kanske letar jag på fel ställe. Har lite kemister i bekantskapskretsen, ska nog ställa nån av dem mot väggen så att detta får klarhet.

När det gäller system med glykolinblandning (som inte är så vanligt för hemmabruk) är jag HELT hundra på att värmevärdet blir sämre. Det har jag även sett praktiska fall på...

Ni tappade tråden här, så att säga. Bra nyfiken på vad ni kommer fram till. Då min värld alltid sagt att blanda vatten med annat så blir värmekapaciteten sämre.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9884
  • Karma +19/-4
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #36 skrivet: 23 oktober 2011, 16:15:42 »
...
Då min värld alltid sagt att blanda vatten med annat så blir värmekapaciteten sämre.
Då är det dags att byta världsbild. Vattenlösningar av etanol med mindre än ca 25 % etanol har högre värmekapacitet än vatten. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!