Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna bli ett större utnuttjande av borrhålet med dubbla pumpar.

behöver du tex 50 l/min över värmepumpen så blir ju flödet ner i varje borrhål 25 l/min och då spelar det ju ingen roll om du har en pump som pumpar 50 l/min eller två som pumpar 25 l/min styck, förrutom att installations kostnaden blir dyrare och elförlusterna lite större så blir det ju samma sak.
Att löpande mäta flödet ser jag ingen nytta med, men efter ett ingrepp så är det nödvändigt för att säkerställa att båda borrhålen har samma flöde.
Är det injusterat en gång så ändras inget av sig själv