Hur stort är rummet?Sen är matningen lite klen ja, 12 mm? varför?Det du kan göra utan att det kostar pengar är att strypa in flödena på dina radiatorer, kolla runt (främst på de mindre) om någon är jämnvarm uppe och nere, dessa kortsluter då flödet så radiatorn i vardagsrummet inte får tillräckligt flöde. Det är viktigt att strypa in de radiatorer som har för stort flöde med fast instrypning så att alla andra får tillräckligt flöde när man har VP.
1446/32=45 W/m2 är lite klent ja, du borde nog försöka få in en radiator till någonstans i rummet.
Har du kollat så att din röris har kopplat in och ut rätt, på radiatorn. Detta fenomen uppstår om detta är förväxlat.