Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Blandningsventil  (läst 12820 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Blandningsventil
« skrivet: 28 maj 2010, 16:30:51 »
Hej

Söker en elektriskt styrd blandningsventil för min golvvärme. Den ska styras av
Nibe:s SMO 10. På bilden ser ni hur den ska blanda.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Blandningsventil
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010, 16:48:07 »
Vad du ska ha är en vanlig trevägsshunt. Finns speciell från Nibe tror jag, som kan styras med deras reglerutrustning. Titta på deras hemsida, under Tillbehör.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010, 16:50:10 »
Vad du ska ha är en vanlig trevägsshunt. Finns speciell från Nibe tror jag, som kan styras med deras reglerutrustning. Titta på deras hemsida, under Tillbehör.
Vet att de har en som heter VST 11 med detta är en växelventil och inte en blandningsventil. Vill ju inte köra 60 gradigt vatten ut i golvvärmen. Eller har jag helt fel..
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Blandningsventil
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2010, 19:03:14 »
Är inte styrsignalen 0-10v? Esbe har en ventil som heter Vrg 130 eller nåt liknande. Till den finns det modulerande ställdon som heter ARA 639.
Om det ska vara 24v 0-10v alltså.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2010, 19:46:22 »
Är inte styrsignalen 0-10v? Esbe har en ventil som heter Vrg 130 eller nåt liknande. Till den finns det modulerande ställdon som heter ARA 639.
Om det ska vara 24v 0-10v alltså.

/Raptor

har tittat på den kombinationen. Vet att alla signaler u ifrån SMO 10 är 240 V men Esbe har motsvarande i 240  så däe är det inga problem. Vet dock inte hur SMO 10 signalen fungerar. Om den ger en impuls för öppning och stängning eller om det är konstant spånning på något av hållen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Blandningsventil
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2010, 19:48:25 »
Det på bilden är en termostatstyrd blandningsventil. Du ställer in en temperatur på ratten och sen håller det den tempen. Du vill kunna styra tempen elektroniskt. Då behöver du en manuellt ställbar blandningsventil, vilket är vad man kallar för en shunt, med ett elektroniskt styrdon på, som kan tolka signalen från styrenheten (i det här fallet SMO10) på rätt sätt. Styrenheten måste också matas från en tempgivare efter shunten, så att den vet hur varmt det blev.
En trevägsventil skickar vatten från en ingång till den ena av två utgångar, ingen steglöshet utan dit ELLER dit, dvs inte det du vill uppnå alls.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2010, 19:57:42 »
Det på bilden är en termostatstyrd blandningsventil. Du ställer in en temperatur på ratten och sen håller det den tempen. Du vill kunna styra tempen elektroniskt. Då behöver du en manuellt ställbar blandningsventil, vilket är vad man kallar för en shunt, med ett elektroniskt styrdon på, som kan tolka signalen från styrenheten (i det här fallet SMO10) på rätt sätt. Styrenheten måste också matas från en tempgivare efter shunten, så att den vet hur varmt det blev.
En trevägsventil skickar vatten från en ingång till den ena av två utgångar, ingen steglöshet utan dit ELLER dit, dvs inte det du vill uppnå alls.

Stämmer delvis. En shunt kan du ställa var du vill mellan 0-90 grader och på sä sätt styra vattnets temperatur. Det som är problem nu är vilket styrdon som klarar detta samt vilken typ av signal som SMO 10 ger ut. Det finns en som har ett mittläge som neutralläge d.v.s. den blandar 50%. Det måste ju finnas en lösning på detta. Jag kan ju inte vara den förste som gör denna typ av installation.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2010, 20:01:22 »

Ser nu att Esbe har en shuntmotor med en extre brytare med vilken man kan ställa max öppningsläge. Borde lösa mitt problem.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Blandningsventil
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2010, 20:07:02 »
Det på bilden är en termostatstyrd blandningsventil. Du ställer in en temperatur på ratten och sen håller det den tempen. Du vill kunna styra tempen elektroniskt. Då behöver du en manuellt ställbar blandningsventil, vilket är vad man kallar för en shunt, med ett elektroniskt styrdon på, som kan tolka signalen från styrenheten (i det här fallet SMO10) på rätt sätt. Styrenheten måste också matas från en tempgivare efter shunten, så att den vet hur varmt det blev.
En trevägsventil skickar vatten från en ingång till den ena av två utgångar, ingen steglöshet utan dit ELLER dit, dvs inte det du vill uppnå alls.

Bry dej inte om mantningen till ställdonet. Det kan du fixa med en trafo om det inte är så att den är on/off!?
Titta på vilken signal som används.
Som du skriver så är trevägarens funktion olika för olika applikationer och den fungerar ypperligt i shuntgrupper (inte FJV). I applikation som shunt bör den utrustas med modulerande 0-10V ställdon.
Jag tycker att du ska köra på en ventil och ställdon från Nibe om dom har till rimligt pris. Annars tar du en ESBE med lika spec. Kan bara tillägga att ställdonet ARA639 är hutlöst dyrt. Ca 1600:-
Det finns två typer av moduleande 0-10v: 639 och en annan som jag inte kommer på namnet på. Det som skiljer är gångtiden. Den ena kan öppna från 0-100% på 15sek medans den andra tror jag ligger på min 45sek.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2010, 20:12:04 »

Tänkte på en sak. Kör flytande kondensering och ställer framledningen till max 35 grader så borde väl Pumpen inte ge mer än 35 kanske 37 grader? I så fall så kan jag använda Nibes VST 11 för 1678:-
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Blandningsventil
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2010, 20:19:52 »
Hmmm...
Vill du inte kunna styra golvvärmens temperatur och i förlängninge rumets temperatur? Borde du inte då ha ett system med shuntmotor, framledningsgivare och rumsgivare/termostat?
VST är väl för varmvattenladdning?
 Sc:,h

Hur som helst. Jag kan inte lista ut hur SMO styr ställdonen. Men jag står fast vid mina tidigare inlägg.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2010, 20:23:46 »
Hmmm...
Vill du inte kunna styra golvvärmens temperatur och i förlängninge rumets temperatur? Borde du inte då ha ett system med shuntmotor, framledningsgivare och rumsgivare/termostat?
VST är väl för varmvattenladdning?
 Sc:,h

Hur som helst. Jag kan inte lista ut hur SMO styr ställdonen. Men jag står fast vid mina tidigare inlägg.

/Raptor

Helt rätt VST är för vattenladdning. Har samma problem med SMO och dess styrning.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Blandningsventil
« Svar #12 skrivet: 28 maj 2010, 20:27:26 »
Kolla med nibe om SMO reglerar med 0-10v eller 0-20mA eller vad det nu må vara. ESBE kallar dom för propotionella och klarar 0-10v, 2-10v, 0-20mA och 2-20mA.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Blandningsventil
« Svar #13 skrivet: 29 maj 2010, 11:19:07 »
Kolla med nibe om SMO reglerar med 0-10v eller 0-20mA eller vad det nu må vara. ESBE kallar dom för propotionella och klarar 0-10v, 2-10v, 0-20mA och 2-20mA.

/Raptor
Den enda infon som jag hittar är:
Shuntventilen (SV2) skall anslutas till position 30 (230 V
stängningssignal), 32 (N) och 31 (230 V öppningssignal)
på plint (11).
Observera att SMO 10 avger 230 V styrsignaler för styrning
av externa kontakter.
Har skickat en fråga till Nibe.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Blandningsventil
« Svar #14 skrivet: 29 maj 2010, 12:13:35 »
Det innebär väl rimligen att du bara ska ha en shuntmotor som kräver just 230V för öppning och stängning, sen styr SMO:n själva styrsignalerna själv?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!