Jag har sett ett flertal dimensioneringar för bergvärme som Rikard gjort med sitt program. Jag skulle också önska mig en sådan beräkning!

Här är lite indata: Elpanna. Ett-rörsystem i två slingor, en för BV och en för ÖV. Radiatorsystemet är lite högtemperaturbetonat. Jag är lite osäker på om man klarar sig med 45 grader vid nollan. Jag hade ställt upp alla termostatventiler på max men det visade sig att vissa av dem kärvat ihop på något sätt (?) för de var inte helt öppna ändå. Ända sättet var att lossa på termostaten.

Total förbrukning 2004/2005 : 31000 kWh (inklusive hushållsel)

Ort: Älvsjö / Stockholm
Berggrund enligt SGU: "Gråvacka, skiffer, kvartist och arkos delvis omvandlade till gnejs och migmatit" om jag förstod deras färger rätt.
Kedjehus på 145 m2 boyta, 1,5 plan (90 m2 per plan, men en del m2 är ouppvärmda vindsutrymmen)
Huset är byggt i lättbetong, med lättbetongbjälklag och till största delen tegelfasad.

Vi har planer på att bygga om dubbelgaraget till enklergarage + boyta så då blir det ca 35 m2 till att värme upp. Totalt 180 m2 alltså.

Vi har fått offerter från 5,5 kW pump och 125 meter till 7 kW pump och 170 meter.

Förslag?

/Mattis
NIBE 1135-10 + 500 liter Borö ack. tank + AutoTerm VVB (med värmeväxlarslinga)
Borrdjup 200 meter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering igen...
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2005, 15:44:03 »
Hmm, då jag inte har fullständiga listor för värmeledningstal gällande olika bergarter har jag räknat med granit, kvartsit har bättre än granit, gråvacka och skiffer vet jag ej... Så ta borrdjupet med en stor nypa salt...

Om du har 45 graders framledningstemp vid 0 grader ute, kanske du bör fundera på HT-värmepump eller komplettering av radiatorsystemet.

HT-värmepumpar har bl.a. IVT, Euronom samt Viessmann.

Jag har räknat med 5 kW i kalkylen, din beräknade maxeffekt är ca 8.7 kW vid DUT.

Ett annat alternativ som ger dig HT-egenskaper är Stiebel Eltrons luft/vatten-värmepump.

Kom bara ihåg att alla värmepumpar som arbetar med höga framledningstemperaturer ger sämre verkningsgrad, på lång sikt är det därför förmodligen bättre att byta ut ett par eller flera av radiatorerna för att få bättre värmeavgivning. Om det är möjligt så är en ombyggnad av ditt system från en-rörs till två-rörs det optimala.

Det som torde bli billigast med skaplig besparing är en luft/vattenvärmepump med HT egenskaper.

Störst besparing i en kalkyl som sträcker sig längre än 10 år får du nog med Bergvärme tack vara den bättre verkningsgrad som det innebär.

Så till "bilderna".

1 o 2 gäller 5 kW bergvärme (6 kW kanske är optimalt)
3 o 4 gäller luft/vatten-värmepump på ca 7 kW.

Lycka till.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!