Av någon anledning har jag missat de 2 sista inläggen här.

Men nu har det varit en servicekille och kikat på panna. Han justerade in någon kurva men kunde inte se något mer fel på pannan. När han åkt och han hade öppnat en lucka i fläktaggregatet märkt zon 2 för att vi skulle kika om det var en masa snusk på batteriet (vilket det inte var) så skulle jag öppna zon 1 luckan och kika där. Där blåste det friskt. Hmm tänkte jag ingen blåst i zon 2 men blås i zon 1.

Jag hade ju ingen aning om hur aggregatet ska funka och var det blåser så jag rev upp den stora luckan där fläktmotorn skulle sitta. Där hittade jag 2 motorer varav den ena stod stilla. Jag drog slutsatsen att motorn blivit bytt nån gång i tiden samt att kondensatorn till densamma också den blivit bytt.
Grejjen nu är att den tidigare trasiga kondensatorn satt kvar på orginalplatsen fast urkopplad, och en annan konding låg i kopplingsutrymmet inkopplad på plinten som försörjer motorn med ström. Motorn funkar så att den är en 2-fasare och aggregatet matas av 1-fas och då behövs kondingen för att få fart i motorn, men den stod still som sagt. Tills jag snurrade på den och då spratt den igång, och då märktes det direkt att den endast fick 1-fas. Mätningar visade 230v mellan faserna där det skall vara 400v. Summan av kardemumman är alltså att den kondingen som låg på sidan av även den var slut.... Sen såg jag också att den var på 3uF och orginalet var på 4uF. Vilket är stor skillnad på så små motorer. Kondingen byttes och motorn går nu med resultatet att det märktes rätt bra på att värmen ökade i huset. Fan vet hur länge den motorn stått stilla.... Antar att detta kan ha varit en bidragande orsak till att skyddet löst i pannan.
Hoppas att skiten går ett tag nu. 50 spänn för en konding är ju bättre än 55 000:- för en ny panna. Även om jag skaffat ny panna så satt ju detta fel i fläktaggregatet.
PS. Enligt manometern på pannan så är vattentrycket korrekt.
Mvh//Matte.