Författare Ämne: felkod 14 Aermec EWI 100H  (läst 2765 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad redheat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
felkod 14 Aermec EWI 100H
« skrivet: 02 mars 2010, 22:04:32 »
vad betyder felkod 14,  luftvärmeump  Aermec EWI 100H  ??


har problem med att jordfelsbrytaren löste ut,  men när jag kopplad bort  bimetall termostaten under locket så fungerade maskinen utan att jordfelsbytaren löste ut, men sen stannade maskinen och det stog 14 på displayen på innerdelen lyste någon av lamporna också, kommer ej ihåg vilken.

från bimetall termostaten ser det ut som det går till 2 värmslingor , 1 st 3 ledare och 1 st 2 ledare

Utloggad redheat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: felkod 14 Aermec EWI 100H
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2010, 17:36:09 »
har fått lite information

om man tittar i instruktionsboken under schema

led indication pattern och 14  times

står det


 -open circuit of the heat-sink thermistor

så det stämmer ju när jag hade frånkopplat bimetall termostaten


och enligt en montör så är en slinga vevhusvärmare och en trågvärmare som är anslutna til bi metall termostaten

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!