0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:23:21Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?
Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?
För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.
Inte en aning om det. Kan man inte vrida och testa sig fram? Vilket läge cirkulerar fortast? Ju "trögare" vattnet cirkulerar desto mer diff blir det va?
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:45:47Inte en aning om det. Kan man inte vrida och testa sig fram? Vilket läge cirkulerar fortast? Ju "trögare" vattnet cirkulerar desto mer diff blir det va?Högsta läge på pumpen = högst flöde = lägst tempdiff.
finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret. det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet har du 4,06 kwh från v-p här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .c-c Är det bra eller dåligt, är otroligt dålig på sådant...
Citat från: cocacola skrivet 17 februari 2010, 16:52:19finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret. det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet har du 4,06 kwh från v-p här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .c-c Är det bra eller dåligt, är otroligt dålig på sådant...
finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret. det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet har du 4,06 kwh från v-p här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .c-c
Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.
Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 18:38:46Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3?
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 18:46:53Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 18:38:46Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3? Precis, lägre flöde ger som sagt högre dT.Man kan behöva ändra denna mellan årstiderna, sommartid kan den utlösa på för högt dT om flödet är för lågt.Själv kör jag VP-pump på 1 och radiatorpumpen på 2.
Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 19:35:49Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 18:46:53Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 18:38:46Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3? Precis, lägre flöde ger som sagt högre dT.Man kan behöva ändra denna mellan årstiderna, sommartid kan den utlösa på för högt dT om flödet är för lågt.Själv kör jag VP-pump på 1 och radiatorpumpen på 2.Ok, vad har du för diff på din maskin? Går väl kanske ej att jämnföra men som ett exempel.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:28:48Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:23:21Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:28:48Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:23:21Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.Om du vet rörlängd/dimension/antal krökar/tryckfall i VVX så kan man räkna ut det totala tryckfallet. Tillsammans med pumptillverkarens data för din pump så kan man göra en hyfsat kvalificerad gissning av flödet.
Oki larryd, är det en sån man ser cop med.?