Det sitter väll bara kapillärrör i Coolixen och ingen elektronisk expansionsventil, det är väll däför COP inte blir bättre på låg last.Toshiban, ME, Panasonic med flera varvtalsstyr utedelsfläkten och den går ner i varv när lasten minskar, det betyder att den kräver mindre effekt, utedelsfläkten i Toshiba RASxx-SKVP-E/ND är endast på 43W och innedelsfläkten på 30W. Värmekabeln i ND är på 75WJag har sett flera(lagat) billiga inverterpumpar och dom har ingen varvtalsstyrning på fläkten i utedelen.
TUCSONOR: Har du tillgång till servicemanual?
TUCSONOR: Har du några data på uteffekt från dina mätningar vid olika utomhustemperaturer?
Jag har roat mig med att plocka ur isoleringen ur Toshiban och göra ett test och sedan stoppat tillbaks isoleringen och testat igen.
Sanyo kompressorn som sitter i din maskin är ju kraftful om man läser specen, vilket syns på dina mätningar, den orkar få upp tryck även vid låga utomhustemperaturer.Hur är det med avfrostningsintervallen vid t.ex -15ºC när den går på full effekt?
Jo det gör det, en variant i alla fall, dom kallar det Quick heating control, finns beskrivet på sid 36 i servicemanualen.
Då skulle man kunna säga att du får ut runt 3,8kW i medeleffekt vid -15ºC inkl avfrostning?