0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om pumpen är vakumsugen men ej tillräckligt så att det finns lite fukt kvar i systemet, har vad jag förstått den fukten direkt inverkan på 4-vägsventilens funktion i och med att den kan frysa fast 4-vägsventilen så att den ej växlar korrekt vid avfrostningar.På längre sikt förstör fukten oljan i systemet så att det bildas syror som sedan fräter på den isolerande lacken på lindningarna i motorn vilket då resulterar i kompressorhaveri (kortslutning).Skulle va kul om du kunde se vilken effekt alternativt ström pumpen tar som mest, en pump enligt min uppfattning med mycket låg gasmängd drar väsentligt mindre än en shysst pump i och med att den inte har tillräckligt med gas och jobba upp tryck i och därmed inte "rätt" motstånd för kompressorn.
Intressant teori patb. Men elmotorlindningarna borde väl rimligtvis inte ha någon som helst kontakt med gasen, dvs kapsling däremellan. Eller?
Dom sitter i samma kapsling som gasen, finnessen med detta är att det inte behövs någon som helst trycktät tätning för den roterande axeln.