Vid -10 ºC ute, inomhusgivaren på 20 ºC ser det ut som följer.

Enbart 310'an, ingen eldning, ingen blockering av elpatron: 41kwh/dygn.  Inomhustemp på dagen 20 ºC, inomhus temp på morgonen 20 ºC. Beredartemp på morgonen 53 ºC.
310'an, eldat 40L ved, ingen blockering av patronen:         18kwh/dygn.  Inomhustemp på dagen 23 ºC, inomhus temp på morgonen 20 ºC. Beredartemp på morgonen 53 ºC.
310'an, eldat 40L ved, elpatronen blockerad:                    11kwh/dygn.  Inomhustemp på dagen 23 ºC, inomhus temp på morgonen 19 ºC. Beredartemp på morgonen 33 ºC.
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #46 skrivet: 28 februari 2010, 19:37:38 »
Roligt experiment det där :) Jag har i princip testat samma sak.. Fast jag har ett annat problem. När tempen i min pump blir för låg så stannar den ett par gånger under natten för att av-isa. Jag har elpatronen blockerad hela tiden och stödeldar i kaminen. Men jag har gjort så att jag ställer ner framledningstempen (har golvvärme) .. till ca 33 grader. Då orkar pumpen höja tempen med kanske 1 grad i timman och man kan tappa vatten osv och har hela tiden varmvatten.. Det som blir lidande istället är inomhus temperaturen.. men det har inte varit så farligt.. När det har varit som kallast minus 19 grader så var det 18 grader inne på morgonen, bara att sätta igång o elda :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #47 skrivet: 01 mars 2010, 10:58:08 »
Hur tror du säkringarna skall hålla? Värmepumpen går för fullt, sen tillkommer HH-el, och sen denna genomstömmningsvärmare på 11kw! Sen ligger det aldrig helt rakt fas mässigt heller, samt att tvätt och diskmaskin är stora enfas förbrukare..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad tokfia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2010, 01:19:47 »
Säkringarna blir nog inget problem, jag har 25amp huvudsäkringar då jag behöver det för ett snickeri jag har. Jag förväntar mig dessutom inte att genomströmningsvärmaren skall använda hela den tillgängliga effekten. Den drar 3-13kw efter behov enligt specen. Kallvatten in i den och termostaten på max så drar den nog 13kw men så kommer den inte att användas. Den kommer att få "varmvatten" som den skall värma lite till, skulle tippa att den kommer att dra 3-6kw som mest (1-2kw/fas).
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T

Utloggad stonehill

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #49 skrivet: 07 mars 2010, 00:13:13 »



Vid -10 ºC ute, inomhusgivaren på 20 ºC ser det ut som följer.

Enbart 310'an, ingen eldning, ingen blockering av elpatron: 41kwh/dygn.  Inomhustemp på dagen 20 ºC, inomhus temp på morgonen 20 ºC. Beredartemp på morgonen 53 ºC.
310'an, eldat 40L ved, ingen blockering av patronen:         18kwh/dygn.  Inomhustemp på dagen 23 ºC, inomhus temp på morgonen 20 ºC. Beredartemp på morgonen 53 ºC.
310'an, eldat 40L ved, elpatronen blockerad:                    11kwh/dygn.  Inomhustemp på dagen 23 ºC, inomhus temp på morgonen 19 ºC. Beredartemp på morgonen 33 ºC.





310an förbrukar ca 18kwh/dygn om inte elpatronen går in, för att komma ner till 11kwh måste kompressorn stå stilla 12-13tim/dygn vilket verkar osannolikt om utomhustempen är
-10 grader... huvuddunk Du måste ha en attans effektiv kamin att elda i eller så har du en taskig utrustning att mäta elförbrukningen med :o

Mvh Arne

Utloggad tokfia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #50 skrivet: 07 mars 2010, 10:53:51 »
Kaminen är en plåt/täljstensten kamin (Contura 470T) och vi har den centralt placerad i huset som har en förhållandevis öppen planlösning.
Förbrukningsmätaren är en "Tillqvist".    http://www.tillquist.com/sv/product.jsp?categoryId=179&productId=747 (den fungerar).

Hur mycket pannan drar som den är inställd för tillfället är jag inte helt säker på men fläkten står på lägsta hastighet och cirkulationspumpen står i läge 2.
Jag tror att din kalkyl ligger lite i överkant med dom inställningar jag har men oavsett det så är du på rätt spår, kompressorn går förvånansvärt lite.
Det går ganska fort för oss att åstadkomma dom 23 ºC som innebär att innegivaren stryper shunten och då har vi inte längre något värmebehov  Thumbsup

Edit: Energimätaren mäter bara hela kwh så en liten felmaginal finns det. 40 liter ved med 80% verkningsgrad motsvarar ca:32kwh så det stämmer annars riktigt bra.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 20:14:36 av tokfia »
Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T

Utloggad tokfia

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #51 skrivet: 08 mars 2010, 20:27:06 »
Så här ser planlösningen ut. Vi har inga taktrösklar mellan vardagsrum, hall och kök och den lilla toan innanför entre'n saknas helt och hållet.
Kaminen står i vardagsrummet (vid blomman närmast trappen) och innegivaren är placerad vid dörren in till "sovrum 9,8m2".

Älvsbyhus/Sleipner 122m2 Nibe 310P, Contura 470T

Utloggad JohDryer

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Att klara sig utan elpatron
« Svar #52 skrivet: 22 mars 2011, 06:58:22 »
You need to check the specification when you go to buy the Heater.

If it suits your home situation then only you should buy one...

otherwise it is uselless..

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!