brobban

Inmonterat X11 sitter det en elpatron, men tanken är att den inte skall behöva utnyttjas. Om kompressorn går sönder, skall elpatronen altiveras för att huset inte skall frysa. Om det blir mkt kallt och X11 inte klarar av det med bara kompressorn, så skall väl elpatronen slå till, men grejen med X11 är väl den att denna situation normalt sett inte skall behöva uppstå.

Men rätta mig gärna om jag har fel Sc:,h
Hej

Tyvärr kan inte elpatron hjälpa till eftersom detta är en full värmepump.  Den kan vara ge 11 kW.
Så räcker inte 11 så måste man ha möjlighet att stötta på annat vis eller ta en X15
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: borrdjup till x11
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2010, 11:10:19 »

Tror du att 180 meter aktivt hål med mina förhållanden skulle räcka till en X11?


Det ska räcka även med sandsten men var beredd på att blir det en längre mycket kall period blir det minusgrader in.

Lite knepigt med varvtalsreglerade pumpar. En on/off pump har ju ett max uttag från berget som inte överskrids hur kallt det än blir fast för de som har pumpar som är dimensionerade för 80+ % av maximalt effektuttag fungerar det lite på samma sätt. Det är sällan de pumparna tar ut maximalt från berget. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad brobban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: borrdjup till x11
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2010, 19:29:45 »
Hej Bertil
Från 40 meters djup är det gnejs (har ett borrbevis från vattenbrunnen). Då borde 180 meter vara fullt tillräckligt.
Det är min 30 år gammla vattenbrunn som skall fördjupas. Finns det som du ser det någon nackdel i att man fördjupar en befintlig brunn ? Kan stålrören vara dåliga så att brunnen havererar tidigare?
mvh Brobban

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: borrdjup till x11
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2010, 19:36:59 »
Foderröret ska hålla 50-100 år.. sen om det rostar sönder kanske det hindrar byta av slang men knappast fortsatt drift.

Aha du har tur om nån vill fördjupa ett bef hål det blir ju billigare. Gnejs är väl riktigt bra...

Men vilket djup säger en kalkyl?
Jag anser att extra meter betalar sig på sikt det är ju jordborrning och foderrör som är den tunga biten.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad brobban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: borrdjup till x11
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2010, 15:23:00 »
Hej Bertil
Kalkylen säger 165 meter aktivt hål för att ta ut 9,5 kW. Räcker detta till 150 m2 + 60 m2 biyta , för att ha tillräckligt varmt inne, om det periodvis går der mot - 30grader. Det finns ju inget tillskott att ta till på en X11 så därför undrar jag hur mycket man måste gardera sig med i borrdjup? Kan det någonsin krävas max uttag (11kW) i mitt fall?
Mvh Brobban

Utloggad brobban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: borrdjup till x11
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2010, 16:02:46 »
Hej VP oraklet
Vad är mitt egentliga energibehov? Jag har tre offerter från firmor som varit hemma och de har gjort väldig olika bedömningar. De varierar från 22410kWh (6,7kW), 26910kWh (9,5kW) till 33006kWh (13,2kW). den sista firman har således räknat dubbelt så stort effektbehov. Vem skall man lita på?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: borrdjup till x11
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2010, 17:03:51 »
Hej VP oraklet
Vad är mitt egentliga energibehov? Jag har tre offerter från firmor som varit hemma och de har gjort väldig olika bedömningar. De varierar från 22410kWh (6,7kW), 26910kWh (9,5kW) till 33006kWh (13,2kW). den sista firman har således räknat dubbelt så stort effektbehov. Vem skall man lita på?

Det är i alla fall konsekvens i siffrorna, plottar man värdena i ett diagram, kWh mot kW, hamnar punkterna på en rät linje. Det jag inte begriper är att linjen skär kW-axeln vid lite över 11000 kWh. Det borde vara varmvattenbehovet och förlusterna. Lite för högt för det tycker jag.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: borrdjup till x11
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2010, 20:10:50 »
Om alla förstod att en kalkyl är en kalkyl, och vad man får för svar det beror på vilka siffror man stoppar in i kalkylen!

Men en för vek pump gör ingen glad påstår jag!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 647
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!