Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2 (läst 7023 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hoggez
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Hoggez
Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
skrivet:
08 januari 2010, 12:20:48 »
Citera
Hej!
Först måste jag tacka för ett suveränt forum.
Jag har en
innerdel Mitsubishi Electric MFZ KA35VA
utedel Mitsubishi Electric SUZ-KA35VAH
Köpte pumpen för 4 månader sen och säljaren tipsad om denna pump som skulle klara att värma upp bottenvåningen.
Bor i tegelhus i skåne med mindre isolering,byggt 1929.
Nu till mina problem.
Så fort det börjar närma sig ca: -2 så har den problem att värma upp bottenvåningen.Säljaren har varit hos mig 3ggr och kontrollerat att den inte läcker och kontrollerat insug temp och utblås temp.Trots att utblåstempen ligger mellan 40-43 grader så klarar den inte att värma upp v.rummet den sitter i.Jag har även 2 st fujitsu som sitter på ovanvåning och källare.dessa pumpar värmer betydligt bättre. Har funderat på fläkten,även om jag kör den på högsta hastighet (max)så går den bara hälften av vad fujitsu pumparna gör med samma inställning. Sen hände något konstigt igår,pumpen började blåsa för fullt (samma som fujitsu:n) i 20 sek sen ner på vad jag tycker är låg hastighet (max).
Har börjat fundera om det var fel att ivestera i en golvmodell eller att huset inte är tillräckligt isolerat.
Tacksam för svar
Mvh Hoggez
Loggat
Hoggez
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Hoggez
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #1 skrivet:
09 januari 2010, 09:10:25 »
Citera
Hej!
Är här ingen här på forumet som har tips eller t.o.m har denna pump själva ?
Största problemet är att fläkten går på väldigt lågt varv,även på maxinställning.
Loggat
Gano
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Kön:
Gano
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #2 skrivet:
09 januari 2010, 20:47:55 »
Citera
Hej
Går den på lågt fläktvarvtal även om du ställer upp tempen ?
MVH/Gano
Loggat
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.
Hoggez
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Hoggez
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #3 skrivet:
10 januari 2010, 08:56:25 »
Citera
Hej!
Ja fläkten går på låg hastighet även om jag höjer tempen. Visst borde fläkten öka när man höjer tempen,eller.
/Hoggez
Loggat
Oskar P.
i branchen
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
Kön:
the good old days
Oskar P.
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #4 skrivet:
10 januari 2010, 11:29:06 »
Citera
den verkar inte orka få upp kondenseringstempen, aldelles för lite gas kanske?
hur ser utedelens värmeväxlare ut? är det frost över hela ytan eller bara vissa ställen?
är det oljigt runt rörkopplingarna?
Loggat
Hoggez
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Hoggez
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #5 skrivet:
10 januari 2010, 22:32:51 »
Citera
Gasen har installatören kontrollerat det var ok.
Har varit ute ett flertal tillfälle och inte en enda gång har där varit frost ?
Ingen olja runt rörkopplingar.
Kan det vara att det är en golmodell och vi har kallt (17-18 grader) vid golvet,då
drar den in kall luft och känner av att nu kan vi inte dra på fläkt ?
/Hoggez
Loggat
Oskar P.
i branchen
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
Kön:
the good old days
Oskar P.
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #6 skrivet:
10 januari 2010, 22:42:20 »
Citera
nej så kallt har du inte så det skulle påverka, 17-18 grader är perfekt temp för en pump att suga i sig, den ska ha såpass kräm så den orkar upp till full fläkt ändå, men du säger att där inte är nån frost, är det inte ens nån frost på utedelen vid några minusgrader? isåfall ligger förångningstrycket högt, det kan bero på för mycket gas (fyllde installatören på nåt extra? extra långa rörledningar som behövde kompenseras med gasfyllning som överfylldes?)
det kan även bero på fel i den elektroniska expansionsventilen (släpper på för mycket köldmedia)
Loggat
Gano
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Kön:
Gano
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #7 skrivet:
11 januari 2010, 15:21:55 »
Citera
Hej
Ibland blir det inte speciellt mycket frost på utedelen om det är nordanvind och kallt. Efter att luften har passerat över nordkalotten finns det inget vatten kvar. Den blir frystorkad helt enkelt.
Jag börjar fundera i banorna runt om värmepumpen inte räcker till. Jag kan nog hjälpa till med en U-värdesberäkning så får vi se. Jag bodde själv i ett hus från 1947 och där fanns ingen isolering alls. Går man bara efter ytan så kan det blir riktigt, riktigt fel.
Vet du hur väggarna är uppbyggda; tjocklek ? Vilken typ av fönster är det; 2-glas ? Är det källare under bottenvåningen ? Hur stor är bottenvåningen ? Vet du hur mycket av ved/olja/el som gick åt innan du installerade pumpen ?
MVH/Gano
Loggat
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.
Hoggez
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
Hoggez
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #8 skrivet:
11 januari 2010, 18:06:02 »
Citera
Tack för era svar.
Oscar jag har varit ute vid flera tillfälle och då fanns där ingen frost.
Har max 2 meter rörledning.
Installatören fyllde inget extra.
Gano mina väggar är ca 30cm tjocka med ca 5-10 cm isolering.
Vi har 3glas fönster från 2003.
Källare finns med en v.pump och bottenvåningen är på 60 kvm.
Vår förbrukning med fjärrvärme låg på 22.000kvh
/Hoggez
Loggat
allan66
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
Karma +0/-0
allan66
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #9 skrivet:
06 september 2014, 13:43:28 »
Citera
Hur gick det med detta mystiska!?
Loggat
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
Motor
Gäst
Motor
SV: Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
«
Svar #10 skrivet:
03 oktober 2014, 13:42:19 »
Citera
Har, Jag har hört att vissa innerdelarsfläktar är "sämre" finns att utbyta till keramiska kostar ca700kr/st om ej på garanti?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Mitsubishi Electric MFZ KA35VA Slutar fungera vid -2
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2077
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.