Författare Ämne: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22  (läst 7589 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 20:26:59 »
2010 funkar endast ner till -10 ºC
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad vespaman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • -- Funkis -38 --
SV: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2010, 18:32:48 »

Själv har jag lärt mig (rätt eller fel), att även balanstemperaturen måste understigas för att pumpen skall starta igen, i detta fall. Dvs om det är varmt, och man ramlar under balanstemperaturen, så går fortfarande 2010:an ner till Stopptemperaturen, men när det har varit kallare än stopptemperaturen, så måste det bli varmare än balanstemperaturen igen, innan pumpen drar igång.

Jag har ställ -10 stopp, och -8 balans. Fast nu har det varit kallare än minus 10 alldeles för länge...  :(


Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2010, 19:05:57 »
Så funkar det inte på 2020 jag har stopp -20 och balans -10 och den startar så fort det går under 20
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Kongolasse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 16:16:18 »
Hej.

Jag har en Nibe fighter 2010-8 med VVM240. Inköps datum dec 04.

Så som den är inställd nu så hjälper el patronen till redan vis 4-5 minus, och vid 10 minus så stannar pumpen.
Kollar man i instruktionsboken så står det att:

I instruktionsboken för FIGHTER2010:
”Vid normalt radiatorsystem och vid varmvattenberedning bör stopptemperaturen, ej understiga -7 C. Inställningen av stopptemperaturen, stillstånd, görs i kanal 18”

I instruktionsboken för VVM240:
”Stopptemperatur, inställd uteluftstemperatur då stilleståndsrelä i fighter 2010 aktiveras, fighter 2010 stannar. Värdet är inställbart mellan -12 och 0.”

Kollar man nu på min inställning på VVM240 så står den på -10.

Då undrar jag varför vill man inte att den ska gå ner till -12 istället för ”bara” -10 grader?

En liten fråga är också, finns det någon inställning som man kan ändra på för att inte el patronen ska gå in redan vid ca -4.

Min utrustning är ju rätt gammal  :). En jobb kompis har köp en ny VP av märket Thermia
Både inne och ute del, och den skulle klara -23grader. Vi pratade just om detta med att min stannade vid -10 och att patronen hjälpte till vid -4.

Då sa han att hans el patron inte alls hade behövt hjälpa till och hans VP inte hade stannat.

Då börjar man ju undra varför min hjälper till redan vid -4. Har det hänt så mycket på bara 5år?

Ska ju säga också att jag bor i Skåne och här har väl varit ca -13C som kallast.


\\Kongolasse
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!