hoppas för ekonomin att det inte blir sån här ihållande kyla närmaste vintrana
Att få någon uppfattning om mängden värme-energi/effekt från en LL-pump ar tyvärr vanskligt. Man måste mäta skillnaden mellan insugstemperatur och utblåstemperatur, vilket är relativt enkelt, men man måste även mäta luftflödet - inte lika enkelt... Det är ett direkt förhållande mellan båda parametrarna. Dvs. i princip: temp-diff x flöde = effekt dubbla temp-diffen = dubbla effekten (med luftflödet konstant), eller dubbla luftflödet = dubbla effekten (med temp-diffen konstant) Så med en pump som man aldrig vet vilken fläktfart den har, blir det ingen större vits med att mäta temperaturerna - tyvärr...
Lite förenklat om man inte tar hänsyn ändringar i lufttryck (Fix 1 Atm) och fuktinnehåll i luften:Luftens densitet är då 1,2kg/m3.Luftens värmekapacitivitet är då 1000J/kgK.Och 1m3 håller alltså då 1200 J (Ws) mer energi om man höjer tempen en grad.1200Ws = 1,2kWs = 1,2/3600kWh = 0,0003kWh.